Värmepumpar
Tobbej50: Hej! Upplever problem med vår värmepump. Den fungerar bra för att plötsligt bete sig konstigt. Den börjar pulsera ut värme, radiatorerna blir kalla och sen kommer värmen ut stötvis. Framledningstempen sjuker och pendlar mellan 25-33 grader. Tempen i huset sjunker snabbt. Pumpen är nyinstallerad i mars 25. Kollat filtret och kollat elementen om de behöver luftas. Måste stänga av och
Demmpa: [citat] Nej, du behöver inte fylla på VVBn (varmvattenberedaren) med vatten eftersom den fylls på automatiskt så fort det är lägre tryck I den än inkommande kallvatten till bostaden. Det är ingen påfyllningsventil utan an avstängningsventil, den ska normalt vara fullt öppen (eller rättare sagt öppna den fullt & sen stänga ett halvt varv). Tappvarmvattnet (VVBn) och
DonPablo: Du får nog räkna med elpatron vid kall väderlek, vet dock ingen effekt och storek på huset m.m.
Vector: Du kan väl felsöka först å sen sänka kurvan ett par steg sen
DonPablo: Var i tisdags på felsökning av ovanstående värmepump, den larmade på fel på högtryckstransmitter bp9 visade bara - - Jag felsökte och mätte, men kom inte fram till annat än att den måste vara tom på (gas) köldmedia, då bp 8 visade 0.0 bar. Nåja kollade och mycket riktigt tom på soppa, tryckte i nitrogen till 20 bar, såg att den sjänk väldigt sakta, men hade inte tid/lust dra ut
ingenjören101: [citat] Jag har en väggventil och en spaltventil på min nedervåning, och lite ofrivilligt drag. Det är ganska snålt, upplever dock inte luftkvalitet dålig så jag är nöjd.
Starfire: Jaha, då är det nog bara för att pumpen jobbar mer som jag tyckt att den avfrostar oftare. Tack för svaret.
Mido7909: [citat] Välj inte Mitsubishi ecodan innan du läst på. Finns ett forum speciell för Mitsubishi. Bra garantier och verkningsgrad men låter som en gräsklippare under vintrarnas. När det kommer till skrammel och oljud från utedelen tar dem priset. Har själv en ecodan där utedelen har bytts ut tre gånger samma problem.
Thomas.Eriksson5: Hej! Kört bergvärme i över ett år nu och jag monterade en separat elmätare till den och efter ett år så hade värmepumpen dragit 8700 kWh totalt och inget eltillskott så det känns som att det fungerar väldigt bra. Huset är ju ändå gammalt och ganska mycket utrymme som skall värmas upp, dock bara ca. 17 grader i källaren men 22-23 i resten av huset. Enligt energikalkylen jag fick
DonPablo: [bild] Men fortfarande ingen elpatron som kickat in, den kommer vid minus 35
Tomture61: [citat] 95 gr är nog fel temp. 80-85 gr är nog det normala , detta vid lågt värmebehov.
Foliehatten3: [citat] Ja verkligen. Senaste dagarna har kompressorn blivit blockerad två gånger på grundxav för låg frånluftstempen. Snabbaste lösningen är att sätta värme under luftinsuget. [bild]
Maalkl: Trycket stiger normalt något när det blir kallare ute då vattnet behöver vara varmare för att hålla värmen i huset. Stiger det så mycket att det börjar släppa ut genom övertrycksventilen och sen inte slutar så kan det vara att tappvatten läcker in, exempelvis från ett hål i varmvattenberedaren in i manteln.
kan inte allt: Hur ska jag planera rördragningen till och från Nibe F750 frånluftsvärmepump och 2 golvvärmefördelarskåp. Tänkte använda mej av ett LK UNI VP skåp. Kan jag placera det bakom pumpen och på vilken höjd i så fall?. Ska jag koppla golvvärmeskåpen seriekopplat eller parallellt ska använda LK LK värmerör RiR 25x2,3/34. Alla idéer och förslag välkomnas. [bild]
Elfenbenet: [citat] Okej. Jag skruvade nog 2-3 varv innan man hörde flödet. Knackade om vartannat. Vet inte om den ”släppte” eller om jag denna gång skruvade tillräckligt många varv. Hursom så har jag fått upp trycket och ni alla har varit till god hjälp 👍🏻 Tack för det!
DonPablo: 9ggr av 10 är det insatsen i ventilen som är trasig
Sipovic: Hej, har samma problem, fick du nån klarhet i vad det var för problem. Tack
DonPablo: den i mitten avluftar beredaren/slingan i beredaren, du kan ha skräp i ventilen som gör att trycket är dåligt, eller veck/klämd slang nånstans. ganska vanligt fel faktiskt.
Tomture61: [citat] Kolla hur det är konstruerat hos dig , har du tex 2 st CP , om det nu krävs . Tror en VVS firma kan bistå dig där . Troligtvis behövs Nibe ECS 40 eller 41 för att få till fler värmezoner .
Attitudeswe: [citat] Eller så sätter du en kontaktor+shelly på elementkretsen. Du kan köra elementen de 10min det är avisning samt låta dom köra om det är kallare än -10 (eller var nu brytpunkten för din LLVP ligger)
Ola Nilsson1965: [citat] Verkar som det funkar än så länge iaf,tack för hjälpen 😊
a_nijo: Inget läckage i toppen där anslutningar finns. Nu har jag rivit bort mer isolering och det verkar som att varmvattenberedaren är rostig på baksidan. Blev blöt om handsken och det kändes skrovligt på nedre tredjedelen. Svårt att komma åt och se. När pumpen är avstäng pyser det bara och kommer inte ut något vatten? Men radiatorslingan tappar inte tryck. Blir inte riktigt klok på
jonaserik: [citat] Så här ser dom ut. Den första är med avstängning och filtret sitter innanför stora pluggen. Behövs ett verktyg som heter, låsringstång för att få ut filtret. Den andra om den öppnas, lika där med stora pluggen, så kommer det att spruta vatten. Då måste det finnas ventiler som ka stängas, annars blir det dusch och systemvattnet runner ut.
MagHam: Inte tömma, men jag skulle öppna en kran litegrann i ett handfat på övervåningen så att det inte byggs upp tryck i tapp-varmvattnet. Det finns en liten (om än minimal) risk att denna avstängningsventil inte håller 100% tätt. Och vi vill ju att tappvarmvattnet ska vara helt trycklöst för att kunna utesluta att det är något hål mot radiatorkretsen inne i beredaren.
BebHbg: [citat] Kul att läsa en tråd där det är någon som kan sina saker som svarar. För det mesta är det en massa entusiatiska amatörer som killgissar. Många skriver t.o.m , jag vet inget om detta i svaren.
alm82: Om du menar "Min utetemp" så är det en inställning för lägsta utetemperatur då värmepumpen tillåts att gå, blir det kallare går den över på ren elpatron.
jonaserik: Jepp KB måste det finnas och vara lite tryck på. Nu är det KB ut till utedelen och någon manometer finns nog inte, så svårt att säga något. Kan även vara en givare i utedelen som bråkar ( inget ovanligt ) så den inte känner av ordentligt för att avfrosta. Men den delen ligger utanför mig i vetskap. Finns nog dom som bättre på det på forumet, kanske kommer in någon nu, så lite