Jag har en Nibe S735 som är cirka 1,5 år gammal. Vi har installerat nya radiatorer på övervåningen och har golvvärme på nedervåningen. På radiatorerna har vi termostaterna öppna på max (5), och på golvvärmen har vi termostaterna öppna på över hälften, med kurva satt på 7. Trots detta är radiatorerna fortfarande kalla. Vad kan vi göra för att få jämn och varm värme i huset?”
 
Tomture61
B Bekip skrev:
Jag har en Nibe S735 som är cirka 1,5 år gammal. Vi har installerat nya radiatorer på övervåningen och har golvvärme på nedervåningen. På radiatorerna har vi termostaterna öppna på max (5), och på golvvärmen har vi termostaterna öppna på över hälften, med kurva satt på 7. Trots detta är radiatorerna fortfarande kalla. Vad kan vi göra för att få jämn och varm värme i huset?”
Golvvärme har lägre framledningstemp än vad vattenradiatorer kräver .
Nibe har tillbehör för flera värmezoner .
Har själv 2 pl hus och har CP till vardera våningsplan , en sitter på golvvärmefördelaren och den i VP sköter ö - plan .
 
  • Gilla
Runnis
  • Laddar…
Tomture61 Tomture61 skrev:
Golvvärme har lägre framledningstemp än vad vattenradiatorer kräver .
Nibe har tillbehör för flera värmezoner .
Har själv 2 pl hus och har CP till vardera våningsplan , en sitter på golvvärmefördelaren och den i VP sköter ö - plan .
Vad bör jag göra?
 
Tomture61
B Bekip skrev:
Vad bör jag göra?
Kolla hur det är konstruerat hos dig , har du tex 2 st CP , om det nu krävs .
Tror en VVS firma kan bistå dig där .
Troligtvis behövs Nibe ECS 40 eller 41 för att få till fler värmezoner .
 
  • Gilla
Bekip
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.