10 497 läst ·
47 svar
10k läst
47 svar
Hus kallt, thermia bergvärmepump säger inget behov av värme
Bra att veta!V växelventil skrev:Jobbar mer på kontorsdelen nu men rycker in då och då ute på fältet när det behövs.Tyvärr sitter det honeywell växelventiler på dom äldre modellerna på både ivt,nibe samt thermia och är bra om man kollar funktionen på ställdonet för dom kan småläcka så driften blir inte optimalt men kan även fungera hur bra som helst i flera år utan anmärkning.
Tack för hjälpen.
Det slog mig precis att du heter "växelventil" 😆
Japp, bara ventilen byttes. Motorn funkade fint.V växelventil skrev:Där är själva ställdonet (motorn) som inte egentligen som är problemet utan själva insatsventilen som sitter i själva ventilhuset.Insatsventilen är insmord i fett som till slut förvinner och då fungerar inte insatsventilen som börjar kärva (går tungt) och själva tanken är att när den växlar över till värme efter den gjort varmvatten så ska den fjädra tillbaka av sig själv men kärvar den så kan den fastna lite var stans och till slut går ställdonet sönder.Är ställdonet helt räcker det med att byta insatsventilen så tuffar den på några år till.Bilden visar den insatsventil som sitter i din honeywell i själva ventilhuset som kostar ca 500 kr som man kan byta själv om man vill för är inte speciellt svårt men nu har du en röris som fixar det på din värmepump😉