Var i tisdags på felsökning av ovanstående värmepump, den larmade på fel på högtryckstransmitter bp9 visade bara - - Jag felsökte och mätte, men kom inte fram till annat än att den måste vara tom på (gas) köldmedia, då bp 8 visade 0.0 bar.
Nåja kollade och mycket riktigt tom på soppa, tryckte i nitrogen till 20 bar, såg att den sjänk väldigt sakta, men hade inte tid/lust dra ut modul och riva den, då det var -20 och klockan närmade sig full dag. Fre morgon var jag tillbaka, rev ut modul, demonterade den och började läcksöka, efter ett litet tag hittade jag läckan. Här kommer en video på det.
En por/lödläcka från fabrik. lödde igen den och vakuumsög, och återfyllde och startade upp, maskin gick som en dröm igen.