Under de senaste veckorna har vår bergvärmepumps systemtryck långsamt stigit från ca 1,2 till 1,4 bar. Det ligger alltså fortfarande inom "tillåtet intervall" 0,8-1,5 bar, men vi har inte tidigare sett att den ökat på detta vis och undrar vad det kan bero på och om vi behöver åtgärda något. Är det någon här som har liknande erfarenheter?
mvh
Lotta
 
Se efter om det är blött under VP,. det finns en säkerhetsventil som det står 1,5 bar på, det ska inte komma vatten från det röret. Kolla upp och kom tillbaka. Säken kan sitta i nederdelen på VP eller straxutanför.
 
  • Gilla
lotta.frandberg
  • Laddar…
Trycket stiger normalt något när det blir kallare ute då vattnet behöver vara varmare för att hålla värmen i huset. Stiger det så mycket att det börjar släppa ut genom övertrycksventilen och sen inte slutar så kan det vara att tappvatten läcker in, exempelvis från ett hål i varmvattenberedaren in i manteln.
 