El
claesborjesson: [citat] Det räcker med 5 ledare a 2.5 mm2 om hon samtidigt byter från 25 ampere till 16 ampere huvudsäkring. Troligtvis har hon idag 3 stycken ledare a 4 eller 6 mm2 som matning, så det borde inte vara problem med att dra ny matning.
elmont: Och normalt ska man dra ur dom trådar som inte ska användas så att man får en "ren" och lättöverskådlig anläggning.
Demmpa: Snyggt, man ser knappt själva skarvboxen eller sladdarna, vi vet ju var vi ska titta å då ser man det men dom som inte vet om det och är någon meter ifrån ser det inte. Den svarta sladden man ser ser ut att vara rätt klämt med dragavlastningen. Inget att anmärka på. Det jag kan tänka mig anledningen till elektrikerns kommentar är att han missade att du använde hela skarvboxen, han
Slugge: [citat] Ja, håller med, intressant upplägg på säkringarna som spänns på plats med två snäppfästen, är brytarna kopplade före eller efter säkringarna samt vad kallas dessa? God tanke på den tiden kanske, idag vill man väl ha så få brytare som möjligt då dessa är potentiella felkällor. Har försökt söka information angående "dubbelnollan" men gått bet, en del verkar tyda på
Kjell_G: [citat] Så gör säkert de som kan öppna väggen och gillar att måla och tapetsera Det här känns väldigt bra.
skutten11: Då är det nog ingen fara med arian , det blir en skarv med vulk på och led i ternan Ett hett tips vid skarv och anslutning , när du skalat så ta lite silikon och försegla mellan ledarna och skalet då kan ingen fukt eller vatten gå in i kabeln och rinna in i skarven Det med att åka flaggstång eller tandpetare :) på sjön är ett semesternöje men inte när man har en skärgård som
m800sweden: Jag tänker mig att när man öppnar bastudörr så kommer det ånga, strömbrytarna hamnar på höger sida, och dörren är vänsterhängd
hsd: Har Du dubbelkollat att det är 35 Watt och ingen råkat bli 50 Watt Kolla även om lampsocklarna är hela och rena Det kan även vara kabelfel, spik, skruv mm
martin43: Det här är ganska ungefär exakt precis men ändå inte riktigt samma fråga som min svärmors kusins farfars moster frågade i en annan tråd. https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-vidare-trefas-i-garaget-manga-fragor.240564/ Kontentan var ungefär: Det är inte direkt fel men rekommenderas inte. Använd den bara till trefasgrupp (med trefasuttag som har ett schukouttag) och dra separat
EyEr0n: [citat] Haha. Tänkte inte på det. Råkade nog hitta hit genom "Liknande ämnen" längst ner. Får skylla på den som kodat den funktionen utan nått "gammal tråd filter". :)
Bo.Siltberg: Det låter som om strömbrytaren har gått sönder och inte ger kontakt längre.
fromDKtoSE: send din adresse i em PB, så skicker jeg dig en i posten gratis ;) EDIT: hov - så lige at din har større avstand mellem polerne - dem har jeg ikke :( - du må dog gerne få een hvis du vil) [bild]
fromDKtoSE: [citat] Jojo, men i DK ville man som huselektriker skifte fra 10 til 13 uden at tøve.
kraft1: Jag talade med Tramo-etv om att tillv. upp filter för detta ändamål. De gör inga beräkningar eller uppskattningar, utan vill ha direkta data för att tillv upp ett filter som dock inte var särskilt dyrt, varför man kan beställa ett par stycken redan f.b. De har ej heller spolar med variabel kärna (som en svetstransformator) vilket gör att man måste ligga nära f.b utan risk för
elmont: Och jag skulle svara att skyddsjordningen är den viktigaste åtgärden och att JFB är ett tilläggsskydd. Skyddsjord är en enkel och rätt utfört mycket tillförlitlig en JFB är en "apparat" som man inte kan lita till hundra % på för som alla apparater tenderar dom att i bland "gå sönder". Därför är och kommer alltid JFB att vara ett (bra och säkert när det fungerar) tilläggsskydd.
Bo.Siltberg: Om du ska mata en anslutningspunkt av något slag, t.ex en apparatdosa, då ska du dra med en inkopplad skyddsjordsledare även om du inte ser någon nytta med den.
Luddler: Aaah. Tack så mycket! (Japp, jag är medveten om det, och om risken).
elmont: Och antagligen är det rätt vanligt att trådar skadas av dosfräsar, dels av cetrumborren eller av sågtänderna.
Bo.Siltberg: Potentialutjämningen är till för att skydda personer och egendom mot överspänningar där t.ex åskan slår ned i elledningen. Denna potentialutjämning kallas då skyddsutjämning. Vattenrören kommer där att fungera som "motpol" mot jord så man blir därmed utsatt för hela överspänningen inne i huset mellan elledningar och diskbänk o annat som kan vara jordat. Denna fara undviker man
Fjeddan79: Jag bor mitt ute i skogen och är väldigt lågprioriterad vid strömavbrott, och har varit strömlös i några dygn vid stormar etc.. Jag köpte ett elverk på jula (2200w om jag inte minns fel). Jag satt ett intag på utsidan av pannrummet och drog en separat elslinga inne i huset från det.. Ett uttag i pannrummet, sen ett ute i hallen.. Från uttaget i pannrummet så kan jag driva
Müssli: Dessutom finns det i stort sett alltid utrymme bakom de utdragbara lådorna under hällen. Många spisuttag sitter 20-30 cm över golvet och det är inga problem att ha en lös anslutningssladd hängande bakom lådorna upp till hällen.
elmont: Om kabeln är i bra skick är det inte farligare att använda den i dag än för nått årtionde sedan. det ligger mängder av just 3g6+6 i den Svenska jorden utan att det vållar några speciella problem. Men som sagt det är ju inte OK i dag. Och om du bor inte all för avsides så skulle jag GISSA att du kan plocka ut ca 13-15 kW trefas utan att det blir problem. MEN det ska din elektriker
Müssli: Jag kan lova att 0,5 mm åt varje håll inte spelar någon roll, du kan använda de hålsågar du har. Det kan ju vara som elmont säger också, att du har T70 och T80.
andreas_ryden: Bo.Siltberg Tyvärr är jag inte hemma men jag jag ska pröva detta och se hur skyddet uppför sig!
elmont: Man ska demontera dom "trådar" som inte används, i alla fall koppla ur dom och isolera ändarna med tex. Wago.