El
GK100: [citat] Det går bra EK kan inte omfördela kardeler och på sikt lossna lite och den typen klämma ger bra elasticitet som håller kraften över tid om du drar den rätt. Så två EK jämte varandra är närmast optimalt inga problem med det.
KJD: [citat] Detta fall är vid våtzon 2 (närmast dörren), såg det fanns 2 undantag för strömbrytare vid dörr samt: Undantaget gäller även dubbel eller trippel apparatdosa vid dörr. Jag hade tänkt ha Arduino-kort i mina dosor, kan man ha det eller måste man dra vidare tråden till utsidan badrummet för att driva den?
roli: Vi tog upp två hål i den befintliga gipsväggen för att få upp kablarna till tv:n. Ett bakom tv:n och ett nere vid golvet bakom bänken. Sedan i med en dragtråd för att underlätta kabeldragningen eftersom väggen även innehöll ljudisolering.
hempularen: Lägg gärna upp några bilder. Och beskriv detaljerat hur du har kopplat in inkommande matning, och de utgående matningarna med PEN ledare. Det saknas alltför mycket information för att man skall kunna komma med någon rimlig gissning om felet.
Mikael_L: Med 16A till laddaren så laddar man för 6-7 mils körning per timme (personbil) eller 5-6 mil per timme (en mindre arbetsbuss eller 7 sitsig familjebuss). Så medan man sover i 8 timmar får man in ca 50 mils körning, om bilen har ett 90kWh batteri, vilket är mycket större än de flesta elbilar har (idag).
pmd: [citat] Är tryck- och temperatursänkningar gratis?
Demmpa: Tryck plastflärpen som grön pil pekar på nadåt/innåt i blå pils riktning, [bild]
blackarrow: Nja, jag kanske överdriver bygelns storlek något... [bild] Det hjälper inte mycket att den kan vara orange när man redan fått smäll på fingrarna. [bild] Det förekommer väl andra varianter av plåtbyglar också. Man kan väl prova att putta den lite i sidled. Hålet är oftast lite större än spotten. Men om jag får gissa så sitter den fast, inmålad. Så först får man skära loss
Fotografen: Kan bara håla med, och som sagt, städa lite i helheten.
Danne824: [citat] 😃 Ja du, jag stod också och velade mellan en seriös, fast installation eller den klassiska "ladda-genom-fönstret" lösningen. Nu, flera år senare, går laddkabeln fortfarande ut genom fönstret precis som hos dig. Skillnaden är att jag kan stänga mitt fönster även med kabeln där, jag vet inte hur det ser ut hos dig? Mitt resonemang var dels att om någon skulle stjäla
Josth: Om lägenheten är byggd på 2000-talet är det ganska vanligt med 3×20 A mätarsäkringar nere i källaren. De ska hålla väldigt bra och inte ge några bekymmer så länge man inte råkar ut för rena kortslutningar i lägenheten.
pacman42: Denna tråden börjar med en bra ritning på hur du kopplar trappomkopplare: https://www.byggahus.se/forum/threads/shelly-dimmer-i-trappkoppling.446876/ Edit: färgerna kan ju variera dock
Mikael_L: Nja. Det hade tagit emot rätt bra att göra så hos en som betalar för ett fackmannamässigt utförande.. Något försök med att tänka med att det åtminstone motsvarar IP40 känns som en klen tröst i sammanhanget. Men det är väl det man möjligen har att motivera avsteget med. Samtidigt är det ganska likt det som elektriker har gjort "i urminnes tider" när badrumsskåpet inte är lika
TypRätt: Det ska inte bli överdrivet varmt bakom ugnen så det ska inte vara någon fara.
sin: Kan vara så. Måste ta och kika på det där lite närmare. Tack!
BlondSwedishAmateur: [citat] Nope. Gr 9 allting.
Psycho Dave: [citat] Den där trådlösa såg inte alls dum ut, tack så mycket för tipset.
Max_W: Efter att jag tog kontakt och frågade om timmarna + extra bilen så drog de bort 1 timme och 1 bilkostnad
Bronken: Precis, det var den modellen jag syftade på som faktiskt var avsedd för det. Men gillar mina andra ovan mer
Kane: Jag var tvungen att beställa (från Bosch) nytt lampglas till Boschugnen hemma så då la jag med en glödlampa också för reservdelshållning. Nytt fabrikat för mig minst sagt, men "ugnsspecad".... [bild]
platon1980: [citat] Funderade på om en kardel från jorden låg mot blecket som sitter intill som håller ihop två nollor i plinten, men den borde ju märkts redan innan skruven drogs åt. Bifogar bild, skruvhålet under blå vredet var det avgörande. Täckplåten sitter med två plåskruv i botten.
prototypen: Ska man byta upp sig till 35 A så kan det vara trevligt att säkra utgående kablar med 25 A säkringar och klara sig med 6 mm2 ledning till garage och gäststuga. Protte
bjalle88: [citat] Finns väl inget boende som enbart har 10A huvudsäkring, 16A är väl det klenaste som används
Bo.Siltberg: [citat] Vadå, måste jag kontrollera något? Det där är fel fråga. Elsäkerhetslagen från 2017 har ett aktsamhetskrav, och föreskrifterna har krav på anläggningskännedom och kontroll. Den gamla jordkabeln är ganska iögonfallande, speciellt för elektriker 1 men den kan svårligen ha undgått elektriker 2 när spabadet anslöts. Det krävs ingen högre IQ för att inse att den utgör en