Hej,
Vi ska installera en laddbox som kräver trefas och har en snutt på kabelvägen som går igenom en yttervägg, trä, som kan bli svår att dra i en flexslang för det är lite snett man måste borra.
Övrig kabelväg är det Vp rör och flexslang 20 mm.
Jag chattade lite med chatgpt och han sade så här om FK och FQ:
  • FK måste alltid ligga i rör eller skydd.
  • FQ kan ligga i rör men är avsedd för flexibilitet, vilket gör den perfekt för installationer som din sista snutt där du inte kan öppna.
Är detta verkligen möjligt, jag känner dock bara till FK och kan inget om FQ. Men jag trodde att FQ bara ersatte FK som ett miljövänligt alternativ. Den har väl ändå bara en mantel som FK och då måste den väl gå i rör eller slang?

Mvh
Fredrik
 
  • Haha
Magnus E K
  • Laddar…
S
FQ och FK är "samma sak" FQ ska ersätta FK om jag mins rätt, var väl något med plasten på FKn som var obra eller något
 
  • Gilla
fredand44
  • Laddar…
Fattar inte att folk frågar Chatgpt om man ändå är osäker om svaret är rätt eller fel.
 
  • Gilla
elmont och 4 till
  • Laddar…
Q i det hela betyder att plasten i kabeln är halogenfri och ger inte ifrån sig samma giftiga gaser som fk gör vid brand
 
Redigerat:
  • Gilla
fredand44
  • Laddar…
U
För vanliga bostadshus spelar det ingen roll vad du väljer. Som du redan fått svar på Q är halogenfri, så säkrare vid brand.
Vissa kommersiella lokaler, typ sjukhus, tunnelbana och ibland kontor eller hotell kan ha krav på hallogenfria ledare, men ytterst sällan bostäder.

Edit: tillägg för att svara på ditt problem. FK/FQ får inte ligga löst i vägg utan kräver godkänd kanalisation hela vägen mellan kopplingsutrymmen/apparater.
 
Redigerat:
  • Gilla
fredand44 och 1 till
  • Laddar…
Magnus E K
Anmäl chatgpt till elsäkerhetsverket.
 