Byggahus.se
Om t.ex. frånskiljaren för VV-beredaren är tillslagen så ingår ju beredaren i mätningen, och det ska den väl inte göra?
 
Meggar gör man normalt innan man kopplar in alla "apparater" för det finns många "apparater" som inte får meggas. Meggar man när "apparaterna" är på plats meggar man bara mellan jord och ihopkopplad fas/nolla.
 
Brukar man inte megga om man t.ex. gör en elbesiktning av en befintling anläggning?
 
Då meggar man mellan jord och ihopkopplad fas/nolla. Det man är intresserad av är ju i första hand att man inte har överledning till jord i anläggningen. Nollan och fas kopplar man ihop för att inte få en potentialskillnad i "apparater".
 
  • Gilla
tobias.svedman
  • Laddar…
S
I kontroll före drifttagning så är det enda man är intresserad av isolationsvärdet mellan fas/nolla och jord.

Ser inte riktigt varför TS ska göra nå mer ingående mätningar.
 
Brandfarligt utrymme kanske, där ska isolationsprovning göras även mellan spänningsförande ledare.
 
  • Gilla
GK100
  • Laddar…
Ja, ur brandskyddssynpunkt är ju isolationen mellan fas och nolla viktig. En krypström där är ju verkligen inte bra.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.