El
avh67f: De skyddar kabeln fullgott mot överström om det är rätt utfört men skyddar inte mot ljusbåge som uppstår vid glappkontakt. Så du får slå av säkringen och följa ledningen fram till uttaget och undersöka noggrant var avbrottet kan finnas.
cpalm: [citat] Kan ju tilläggas att lite mer seriösa ljusslingor för utomhusbruk också är försedda med en stickpropp som har en sådan läpp. Som @Dublin är inne på, en ljusslinga med euro-stickpropp är knappast varken lämplig eller avsedd för utomhusbruk.
Teo ohlsson: Jag har nu köpt 9 st Schneider A9C20731 Contactor 25A i hopp om att de ska vara tillräckligt tysta och samtidigt bidra till att förlänga livslängden på mina Shelly Pro 4PM. Normalt kör jag huset på luft/luftvärmepump, men under kalla dagar behöver el-elementen hjälpa till. Elementen saknar inbyggd termostat – de har istället extern temperaturstyrning i varje rum, något som tidigare
Davince: Tycker det liknar en Supra hdmi-kabel 🤔 Supra har ju ett eget kit som kan användas vid dragning i rör eller slang. Vet dock inte om det funkar till din just din kabel, men just dragsättet med åtdragande strumpa borde ju funka även på din. https://www.hembiobutiken.se/produkter/kablar/hdmi/229720-supra-install-kit/
Attitudeswe: Jag sparar 2000kr/år på timprisstyrning av värme. Det är utan hänsyn till effektavgiften. Beroende på dess utformning kan man spara ytterligare 100kr/mån på aktiv styrning av 1.5kW last. Elektrikerns besök + hårdvaran blir betald på 2 års sikt...
Attitudeswe: Energilagring i en VVB är snorbilligt. 10kWh rymms i en vanlig 300L beredare.
Demmpa: [citat] Skulle tippa på att det är inkommande PEN-ledare till PE(N)-plinten och från PEN-plinten går det en N-ledare till JFBn. Och eftersom JFBn sitter efter dvärgbrytarna så kommer det inte gå mer ström i nollan än vad dvärgbrytarna är på, alltså max 10A.
Josth: Kolla så att det är gamla T8 lysrör. De något modernare T5-rören hade elektroniskt drivdon och saknar glimtändare.
Claes Sörmland: [citat] Baby boomers har snart gått i pension så den där tröttsamma och evigt pågående tonårsrevolten är nu ett minne blott.
Alfredo: [citat] Fundera ett tag så kommer du kanske på vad TS menar... 😉
merbanan: [citat] Om alla dessa grupper går i rör borde det gå att göra om någon till en flerfasgrupp. Vilken grupp som man vill använda tror jag inte spelar så stor roll iom att hela köket skulle renoveras. Se bara till att få dit elektrikern så kabeldragningen blir gjord innan köket kommer på plats. Det kan ju vara så att något rör inte medger omtrådning. Om köket är tomt på saker så
D.Roger: [citat] Det gäller lite belysning ute och inne, ladda batterier till diverse maskiner, laddstation till robotgräsklipparen och eventuellt en liten elradiator för underhållsvärme på vintern.
Josth: Man måste ju hitta en takstol eller motsvarande att sätta kroken i också. Mycket tveksamt om glespanelen överallt håller för 30 kg utan nedhäng och risk för brott. Har man betongtak som i bjälklag i lägenheter är det lite enklare men man måste välja rätt krok, plugg och borr.
Maxtr1n: [citat] Precis det är till den jag vill dra ti [citat] Tyvärr inte
avh67f: Om du anser att det finns risk att den kan bli skadad på något sätt.
Fairlane: [citat] Noll och jord används inte i strömbrytaren, vilket är anledningen till att folk undrar vad du vill göra. Eftersom de inte används i en strömbrytare måste du visa eller förklara vad de har för syfte, för att kunna få ett bra svar. Kanske är det bästa sättet helt enkelt att de inte ska anslutas alls. Jag gissar (men jag kan inte veta) att du har en gulgrön (som
Grodnacke: [citat] [citat] Min enkla slutsats är att det rekommenderas dubbel dvärgbrytare enbart av säkerhet. Om man är och pillar i uttaget så är alltid båda faserna brutna.
useless: Koppla in den på SW-ingången och ställ in i shellyn att ingången inte ska styra utgången. Då bör din smarta-hem-plattform fånga upp knapptryckningarna och trigga det som ska göras.
Johan Eriksson5: [citat] Jag kommer köra VP mer än tillräckligt för att det ska hinna rena poolen. Den kör också pumpen 2 minuter innan start av VP och 2 minuter efter stop av VP. Hade du även läst mitt inlägg så hade du förstått att jag vill kunna köra pumpen med fjärr start också. Det betyder att om jag vill kan jag fjärrstyra bara cirk pumpen. När den sen är avstängd genom timer kommer den
tommib: Du kopplar den utan skyddsjord, hällen är dubbelisolerad. Så koppla som i bild 1 minus gulgrön.
Du och 19till: Ja precis X är inte till något, den kan användas för att skarva en kabel.
Gooli: Kan ju vara på sin plats att märka uttagen med "Styrs via skymningsrelä" för att undvika framtida missförstånd.
Mikael_L: [citat] Jag glömde länkar jag hade tänkt att kasta in https://sv.wikipedia.org/wiki/Starkström https://sv.wikipedia.org/wiki/Svagstr%C3%B6m
jonasbuilder: Idag har jag inhandlat nya kabelskor, flatstiftshylsor, 60a säkring och beställt en ny omkopplare som fanns som reservdel. Ska lägga lite mer kärlek på installationen! 😁 Tack för era svar!
Dowser4711: [citat] Precis. Knockout-öppningen tätar ju bra om man skruvar dosan mot en vägg, sisådär när man monterar den mot ett 74mm hål. :)