Har en elcentral med 3 huvudsäkringar 16A med jfb installerad.

Garaget är säkrat med 10 A, om jag förstår det rätt så ska den klara 2300-2400 watt utan att lösa ut.

Stresstestade säkringen lite efter inköp av två el radiatorer ena med en effekt på 600 w och andra på 1000 w, körde samtidigt kapsåg på 1400 w en och grovdammsugare på 1250 w, borde inte den sammanlagda effekten på 4250 watt innebära att säkringen går?
 
Dammsugaren och sågen drar inte maxeffekten bara av att vara igång, man måste ge dom ganska rejält med motstånd för att det ska ske. Sedan har säkringar en karaktäristik vilket gör att dom inte löser direkt, utan beroende på typ så tar det normalt ett antal sekunder av överlast innan den löser
 
G GabrielB skrev:
Har en elcentral med 3 huvudsäkringar 16A med jfb installerad.

Garaget är säkrat med 10 A, om jag förstår det rätt så ska den klara 2300-2400 watt utan att lösa ut.

Stresstestade säkringen lite efter inköp av två el radiatorer ena med en effekt på 600 w och andra på 1000 w, körde samtidigt kapsåg på 1400 w en och grovdammsugare på 1250 w, borde inte den sammanlagda effekten på 4250 watt innebära att säkringen går?
T Taren43 skrev:
Dammsugaren och sågen drar inte maxeffekten bara av att vara igång, man måste ge dom ganska rejält med motstånd för att det ska ske. Sedan har säkringar en karaktäristik vilket gör att dom inte löser direkt, utan beroende på typ så tar det normalt ett antal sekunder av överlast innan den löser
Okej tack, vet inte om det stämmer men har läst att kapsåg vid uppstart kan dra högre än maxeffekt? Körde allt i ca 40 sekunder och kapade nån mindre träbit men inget rejält motstånd
 
G GabrielB skrev:
Okej tack, vet inte om det stämmer men har läst att kapsåg vid uppstart kan dra högre än maxeffekt? Körde allt i ca 40 sekunder och kapade nån mindre träbit men inget rejält motstånd
Som sagt, den kan dra momentant högre än maxeffekt, men inte i närheten av vad som skulle få säkringen att lösa. Du ska i princip kapa något som tjockt, hårt och snabbt så sågen vill stanna, då är du uppe på maxeffekten. Fritt snurrande eller kapa en furubit drar troligen bara 100-200W.
 
T Taren43 skrev:
Som sagt, den kan dra momentant högre än maxeffekt, men inte i närheten av vad som skulle få säkringen att lösa. Du ska i princip kapa något som tjockt, hårt och snabbt så sågen vill stanna, då är du uppe på maxeffekten. Fritt snurrande eller kapa en furubit drar troligen bara 100-200W.
Tack så mycket för svar!
 
Säkringen accepterar avsevärt mer än märkströmmen under rätt lång tid. Den är ju till för att skydda ledningen. Ledningen blir inte plötsligt rödglödgad och brinner bara för att det går 11A när max ström borde vara 10A.
 
  • Gilla
GabrielB och 1 till
  • Laddar…
A
Vid 2 gånger märkströmmen (20 A belastning genom ett 10 A-skydd t ex) så tar det 10-40 sek för en minibrytare att lösa ut för överlast.

Så det är normalt att det tar lite tid.
 
  • Gilla
GabrielB
  • Laddar…
Och är det en Diazed-säkring (porslin) så har den D-karaktäristik och kan överlastas med ca 50% i ett par timmar i alla fall.
 
  • Gilla
PNI och 1 till
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.