hempularen: Det finns en felaktig beskrivning av regelverket på webben hos minst en firma som säljer armaturer för våtrum. Deras zonindelningen blandar in även handfat. Jag vet inte om den är föråldrad, eller egentligen gäller ett annat land.
Sittställning: Fördelarna är utredda det är det som är tvingande jag är intresserad av. Många ggr fattar jag det som att det är inte fel fel för det är inte tvingande regler så att säga..
Uffe A: [citat] Ger goda råd så klart Det svaret var det bästa man kan ge Har inte hunnit läsa hela tråden så detär säkert någon som nämnt att man måste känna till vissa uppgifter som förimpedans och kortslutningsström vid anslutningspunkten för att kinna göra en korrekt kabeldimensionering Man tar även medfaktorer som förläggningssätt och kabeltyp
toolman77: Ta ett kort på taket och rita in på bilden hur du tänker så blir det enkelt för elektrikern att förstå vad du menar
useless: Ja, det största problemet är inte att han inte kan, utan att han inte vet att han inte kan.
El-Löken66: [citat] Vi måste samtidigt inse att en drös med saker kan gå missade från att bedöma en bild på nätet jämfört med att se det i verkligheten. Kanske går att skriva någon disclaimer. :cool:
Mikael_Back: [citat] Hej! Jodå, det fungerar toppen, är mycket nöjd. Mvh, Micke
Bo.Siltberg: Då kan valfri utanpåliggande kopplingsdosa användas. Det finns egentligen ingen som är bättre eller sämre på att leda ut två kablar åt varsitt håll.
vectrex: Testat och det funkade utan några problem. VW ID.3 med laddbox Pulsar Plus. Bröt strömmen och kopplade ur en av faserna i centralen, var enklaste sättet då jag inte ville skruva ur huvudsäkringen. Första bilden med 2 faser inkopplade, andra med 3 faser inkopplade. Båda laddar med 16A! [bild] [bild] För den som föredrar att se laddeffekt istället för km/h så kommer här 2 skärmdumpar
Bo.Siltberg: Jag förmodar att din trappkoppling fungerade innan du bytte strömställarna? Den enkla lösning då är att koppla in två nya trappströmställare på samma sätt - klart. Du behöver inte reda ut hur det är kopplat i väggen. Om det inte framgår hur den gamla strömställarna var kopplade så kan du ohmmäta dem för att de hur terminalerna fungerar. Om du inte har en aning om hur de var
elmont: Det går att skarva i dom dosorna men det kan bli besvärligt när man ska sätta dit infällda lamputtag, så om det på något vis går att undvika (vilket det nästan alltid går fast det kan medföra lite merjobb) brukar man göra det.
tensiden: Vi har idag två garageplatser för bilarna. I den ena har vi en trappkoppling för uttaget till motorvärmaren där vi kan slå av/på via brytare i garaget samt inomhus i bostadshuset. I det andra har vi bara vanligt uttag men där vi fjärrstyr via en 433MHz-dosa och lite hemmabygge (Raspberry+RfxTrx+extern antenn). Den senare är lite skakig och radiosignalerna har en tendens att inte orka
LSB: Ok, tack. Då får jag skicka tillbaka de 2A jag beställd och byta mot 10A. Tur att jag frågade så att jag har rätt saker hemma när det ska installeras.
Ludde Jakobsson: [citat] Jag provade idag igen och du har helt rätt. Jag tryckte så att jag trodde att plinten skulle dela sig i två delar. men då lossnade kabeln galant. Tack @Totte_S för din killgissning och tack @tommib
Bo.Siltberg: Ja, det är ett utmärkt att verifiera att nolla och skyddsjord verkligen är två separat ledningar hela vägen till elcentralen, och inte tjyvkopplade mot varandra någonstans i gruppledningen. Men du vet fortfarande inte vilken som är vilken - det går inte att mäta utan att ha en känd jordpunkt. Därför måste kontinuitetsprovning fortfarande föregås av en inspektion.
elnovisen88: [citat] [citat] Tusen tack för svar allihopa! Jag får testa de olika tipsen och återkomma!
Andy 80: [citat] Det vet jag inte. GK100 kan svara på det om han ser
Daniel 109: Nej, jag försökte vara övertydlig och påpeka att jag inte syftade på isolerade miljöer.
Totte_S: Lite rörigt att förstå utan skiss eller bilder. Ibland är det snyggare att att göra synligt än att försöka dölja. Tex Aluminiumdosor och galvade kabelskydd eller svarta stålrör kan göra att installationen ser rätt ok ut om man är lagd åt det hållet. Du skriver: 2,5mm2, tre uttag, två grupper. Skall du ha värmare mm så att du behöver mycket effekt och därför behöver mer än
Anders_Nilsson: Förteckningen säger spis 20A 4kvmm så du har 20A att spela med i dagsläget.
hemmafixaren98: Snet på bollen men lägger in ett tips som jag tycker är mycket bra - påminner om Visio (även om det är enklare): https://www.diagrams.net/ Gratis och man kan köra direkt i webbläsaren eller installera app lokalt. Mycket smidigt och går att konfiguera själv. Går att skapa egna objekt, mallar etc. Hitte-på-bild: [bild]
El-Löken66: [citat] BauHaud har ju sin Billighetsgaranti. Nu vet jag inte vilket uttag du menar men ELKO tvåvägs IP44 finns för 219? [bild] Detta betyder att det finns ingen mening att jämföra något såvida du inte har själva artikelnumret.
gryden: Stort tack för era svar. Jag kikade på transformatorn, och det tycks vara klassad för SELV enligt den märkning som finns. Gnagare kommer inte vara ett problem då utrymmet är en källare med betongtak, och den låda som spottarna ska sitta angränsar inte till några öppningar över huvud taget.
Bo.Siltberg: Svaret på frågan hittar du på ugnens märkskylt. (Koppla aldrig efter hur en annan apparat var inkopplad). Där står troligen "230 V~" och då är denna koppling korrekt. Det kan även stå något i stil med "400 V 1N~" även om det är både felaktigt och osannolikt. Det brukar vara kompletterat med en märkning som anger själva elementspänningen hos ugnen. Men det säljs nog inga andra
Violina: Utan termostat riskerar du väl att ha maxvärme på konstant, varför vill du koppla förbi den? Vilket motstånd har din befintliga termostat? Har du inte manualen till din golvvärme och kan kolla vad som står i den? Edit: för att kolla golvvärmeslingan mäter du resistensen i den och kollar värdena mot de som står i manualen.
snaggletooth: Du nämner +/- vilket ju innebär DC(likström) och då ska du absolut inte koppla in den via en vanlig stickpropp utan behöver en lämplig AC/DC-omvandlare också. Men som sagt, alldeles för lite info i trådstarten för att ge ett vettigt svar.