Patrik_Hed: [citat] Om du köper en sådan, se då till att få till rätt central och storlek. Den svarta skenan ser olika ut beroende på om den tillhör t.ex. Hager Gamma 13 eller 18 mod eller Hager Volta. //Patrik
Bo.Siltberg: Först och främst skulle inte JFBn bryta alls eftersom den inte ser någon felström. Den bryter endast om det går ström mot jord före JFBn. Och skulle den ändå bryta så har du rätt i att det nog inte är så bra ifall andra oskyddade grupper skulle använda sig av denna PE.
GK100: Gör som du tänker och tidigare nämnda punkter så behöver du inte oroa dig över detta. Vill du ytterligare säkra jobbet kan du efterdra en gång när du är klar med resten i centralen dvs några timmar/dagsr senare. Att hänga upp sig på olika ej så klart underbyggda uppgifter från tillverkare är ofta kontraproduktivt, gör en egen rimlig bedömning i stället.
LinusK: anledningen till att frågan ställdes på 2 håll var att jag var tveksam till i vilken kategori den passade bäst. Och mina erfarenheter från tidigare forum säger att alla medlemmar sällan läser i alla kategorier vilket gör att det finns större chans till mer samlad kunskap. Så det var inte så att jag tvivlade på ditt svar tommib. Men om någon känner att det är fel att ha den på 2
hempularen: Observera att den anslutningskabel som hör till strålkastaren är troligen inte godkänd för fast förläggning. Så skall den dras i rör/slang, så är det stor risk att kabeln måste bytas ut. Och dragavlastning är vikitigt
Mikael_L: Ryck lite i nollan, det brukar "alltid" finnas lite slack att ta av från något håll, det du beskriver låter som nolla till ett uttag precis under strömbrytaren. Då har jag aldrig varit med om att det inte går att "stjäla" någon enstaka cm blå ifrån den dosan under. Sen en 3 eller 4 polig toppklämma + en dm-lång bit blå FK så är du hemma.
Müssli: Schneider har, t. ex E:nr 11 696 10. Vet inte om den är tillräckligt stor bara.
Granit123: Tack för många genomtänkta svar! Köksfläkten går i separat ventilationsrör (kanske varför man stängde av takfläkten?). Ska höra med grannen om de har någon ritning.
Tobbe_3: Det jag skrev gäller nyinstallation av en grupp. Är det en mindre komplettering bör man ev. använda svart som fas. Det gäller inst gjorda före är 2000 Skyddsjord får bara användas i hela rummet. Det är inte OK att bara jorda nyinstallarade prylar i ett rum. Allt eller inget. ( gäller inst gjorda före 1995)
shadowfire: [citat] Strålande, exakt vad jag sökte! Här fanns diverse vinklar också, tackar och bockar!
tommib: Ja, då skulle jag sätta ubåt i bägge ändar. Eller ja, jag skulle jorda uttagen. Men det är jag det.
cpalm: [citat] Jag har tidigare kritiserat plintarna på ABB-uttagen. Nu verkar det finnas olika varianter på plintarna, men snabbkopplingsplintarna som sitter på uttagen som säljs på bl.a. Clas Ohlson är på gränsen till direkt farliga i kombination med en hempulare. Det krävs väldigt mycket kraft för att öppna plinten och det finns inget som hindrar att ledaren stoppas in på fel sida om
Patrik_Hed: Det är nog få som vet hur en snyggt, korrekt förlagd kabel mot en golvlist ser ut. Det är många kunder som blir förvånad över vad diskret installation det ändå blir med en utanpåliggande kabel. I alla fall om det bara handlar om någon enstaka. //Patrik
Bo.Siltberg: Du kan ju fundera lite på vad du vill ha. En sak är att bestämma vilken effekt du vill kunna ta ut samtidigt. Där bör man räkna in värmen, dvs att värmen vill man alltid använda samtidigt med andra maskiner. Försök bedöm vilken normal belastning du kommer att ha. Detta bestämmer sedan storlek på kabel och säkring till centralen. Det styrs ju även lite av hur mycket effekt det
limstift: Jag funderar på att eventuellt investera i just ett Ebeco-system. Så här några år senare, är du nöjd? Några problem?
hempularen: Skälet till att den bara är OK för 2,5A. Är att kontakten är avsedd att kunna kopplas in i alla uttag i Europa (utom Storbritannien). Därför är både stiftens diameter, och avståndet mellan stiften en kompromiss. Stiften är lite fjädrande och lutar svagt innåt. Det gör att de kan passa in i uttag med lite olika avstånd mellan hålen, och stiften trycker mot sidorna i hylsorna som
lt1cobra: Hej, Jag anser mig ligga över normalen när det gäller händighet men jag måste fråga hur man byter en ljuskälla i dessa spotar... [bild] [bild] Verkar inte helt genomtänkt :-( och 16st är det... Hade det varit färre hade jag bytt ut skiten :-( Jag får inte ringen att 'fastna' på något bra vis, och trycker man lite så 'ploppar' den lös i leden så hela spoten åker upp... Någon som
murre_hbg: [citat] Tack. Det underlättar en del. Återstår att undersöka om jag inte få fibern via den vägen in i huset.
Wendigo: Tack för svaren! Det var lampan från Biltema som hade en dålig kontakt! Billig och ljusstark men inte så hög kvalité. Ungefär som förväntat med andra ord. Nu funkar lamporna. Farsgubben är glad!
Thomas_Blekinge: Jag har lyckats lägga en bräda bakom dosorna så kunde jag fästa dosorna i brädan. Sitter bomsäkert. Tack för tipsen!
Tobbe_3: [citat] I hus från 1970 var det många säkringar som matade trefasgrupper till panna , ev Bastu , cirk pump , tvättmaskin, torktumlare m.m. Många av dessa apparater är idag enfas. Det ger en mängd " lediga " säkringar efter lite omkopplingar i centralen. Generellt bör en grupp som är dragen med 2,5 mm2 kompletteras med 2,5 mm2 vid mindre utökningar. Den normala principen är att
Snailman: Jag har samma väggar i garaget som i huset, är nog inte det vanligaste? Så på tre väggar har jag installationsskikt med liggande 45x45. Hade inte tänkt ha det på väggen mot bodelen, men har tänkt om under natten. Väggen med elcentralen (är i bodelen och extra tjock) har kortsidan vinkelrätt mot garaget. Så jag kan dra rören uppe i glesen i taket, och eller i väggen (utan 45 orna
Hemmakatten: Ha, snacka om dåligt minne... Batteriet i kökstermometern tog slut och jag googlade efter priser. Vad finner jag då. Jo, denna min tre år gamla tråd. Bara att ta fram batterilådan och plocka fram ett nytt batteri. :) Tre års hållbarhet är inte dåligt, men mina köpta batterier lär räcka många år (om de inte dör innan dess).
me8486: Tusen tack för hjälpen! Kopplade ugnen och har redan bakat i den också utan att bränna ner köket.
Tobbe_3: Att dra 2,5 mm2 i belysningsgruppen är fullt tillåtet och elmatrialen är även godkända för ansluta 2,5 mm2. Men problemet är att rören bara är 16mm eller ( 15,3 mm gammal standard) Det blir då lätt problem med över 4 st kablar i dom röreń, korta sträckor kan funka med 5 ledare eventuellt. Vid omdragning har man aldrig mindre än tre ledare. ( undantag brytare.) I TS fall kan
DennisCA: Hmmm gmail slänger byggahus mail i spamkorgen (igen) så jag har inte sett nån aktivitet i den här tråden. Den här setupen som ovan tror jag är normal i Finland. Den här elcentralen funkar som byggcentral först, sen när det är färdigt monteras den oftast på en vägg nånstans. Det finns en till panel inne i huset också, den har även en huvudbrytare. Texten säger att den inte bryter
Müssli: Jag hade kört med EXLQ om du ska säkra med 10A. Det kan hända du behöver både 3G1,5 och 5G1,5 beroende på hur du lägger upp installationen.