El
Mikael_L: [citat] Du kan nog konstatera att svaret på just din fråga är: Nej, det är inte OK. Vad du sen väljer att göra kan vi inte styra över. Men lite fundersam blir jag varje gång som någon frågar om råd, eller vill veta hur det ska vara, och sen ändå skiter i svaret. Kan man inte låta bli att fråga då, och spara andras tid. Och nu gäller det här inte alls bara dig schotte, eller inte
anaitis: [citat] Tror att det ska vara fas till höger, nolla til vänster och jord neråt, allt sett med proppen i väggen.
Slugge: Vad som händer med den bruna kabeln kan nog ingen svara på, men är den inte inkopplad nu lär den inte behövas för dig heller. Kanske en tändtråd från en gammal kronbrytare eller ngt annat. Man kan koppla in denna på plint märkt X om sådan finnes. Angående din nolla, behöver din rörelsevakt detta så måste du skaffa fram det annars funkar det inte. Det brukar gå till som så att
Mnor: [citat] Det känns väl inte direkt aktuellt... Det beror väl på lite hur långt du har till din anslutningspunkt från handukstorken. Om du sätter ett uttag eller anslutningsdosa så får du en lös sladd hur du än gör, så varför inte sätta en strömbrytare? Tex: http://www.elbutik.se/product.html?product_id=215380&search_page= Vad har du för anslutningspunkt i dagens läge och vad har
electrocuted: [citat] på sommaren har man en stor glödlampa som lyser gratis stora delar av dygnet.. EU är inte bra varken på sommaren eller vintern, då stänger man av dom:p
master_mimer: eller så är det helt enkelt kompressorerna i värmepumparna som orsakar att glödlamporna går... det där är ju ett vanligt problem om man bor nära vissa industrier som orsakar större flicker och spikar på nätet, men i hemmamiljö kankse två värmepumpar räcker för tt ställa till det för glödlamporna.
StellanKarlgren: 28 x 70 alt 45 x 45 reglat över gipset. Lägg så att du får in en gipsskiva liggande över läkten som tak till spotten. Du behöver ingen balja till 12 v. Jag byggde på detta sätt efter förslag från elektriker.
pefo: Att ansluta ett uttag med separat brunntändning till två olika grupper är i min värld inte 'god elsäkerhetsmässig praxis'. Allt för många saker som kan gå fel. Separat brunnständning är avsett till att kunna styra ena/bägge brunnarna med strömbrytare, IHC eller liknande och då sätter man bägge uttagen på samma grupp. Men naturligtvis lockar de separata anslutningarna till lite
Bloink: Jag var inte och bläddrade där efter en google-sökning tidigare i kväll, men lyckades ändå missa det :D Att parallellkoppla de bägge uren verkar som den bästa lösningen just nu. Det blir iaf den mest kostnadseffektiva lösningen. [citat]
Rrrrr: Vi använder Eurotester. Var några år sedan vi köpte den men tror den kostade 12-14k + moms. Denna gör alla mätningar som krävs, samt att man får protokoll på de hela.
CN: Tack för alla svar, alltid några tips man kan snappa upp från olika svar. Ha de! /C
snaggletooth: http://www.elko.se/elko_sve/userhtml/docs/SVE/Relation6218.pdf Om det är denna du har så ska den monteras infälld i dosa eller utanpåliggande med förhöjningsram. Effektmässigt är det precis så att den räcker till för 200W halogen.
petersv: EKLK till stickpropp är inte så bra. Risken är att de solida ledarna går av om kabeln böjs (inte så stor risk här kanske) eller tillåts vibrera (större risk här). Rätt lösning är att klamra fast kabeln i väggen och låta den gå in i vägguttaget och ansluta den på skarvkopplingarna som ett vägguttag oftast har.
snaggletooth: [citat] Utdrag ur SS 436 40 00 530.3.1 Kontakter i flerpoliga elkopplare skall vara så utförda att de bryter samtliga poler samtidigt, med undantag för kontakter som skall bryta neutralledaren, vilka får slutas före och brytas efter övriga kontakter. Är en rekomendation, men det borde vara ett krav att nollan skall brytas sist / slutas först.
electrocuted: [citat] sätt en 2polig dvärgbrytare i den nya kapsllingen till din 2 fasgrupp, och då får du, vad jag frstår det hela, en ledig diazedsäkring? då kan du väl nyttja den till toaletten?
Räv3n: Klicka in dig på Ahlsells sida.. Logga in som gäst om du inte har konto. Klicka på produkter och priser. Välj elkatalogen. Välj lista 83-ljuskällor. Sedan urladdningslampor, Philips. Välj sedan Högtrycksnatrium. Scrolla sedan ner ungefär hälften. Där hittar du tex 8346218 en 70W kvicksilverfri, eller 8346724 100W kvicksilverfri. Sökfunktionen verkar inte fungera för tillfället. Men
Fotografen: Har inte sett andra intag än CEE "löst", de enda shuko jag sett har varit hopbyggda med pådraget på div maskiner, kanske finns som reservdel. Fördelen med att ha intag istf en sladdsnutt med stickpropp är att man slipper skruva i maskinen om man kör av kablen, man kan dessutom ha en färdig kabel extra så går det enkelt att skifta.
Räv3n: Hittade mycket fint på denna sida oxå http://www.helgbutiken.se/ återstår att se vad frun godkänner i slutändan ;):D
mrfrenzy: Den här utvecklingen sker på alla småorter allteftersom industrierna lägger ner och dom få industrier som finns kvar mest har inhyrd personal som flyttar runt vid produktionstoppar. I många kårer har man också infört något som kallas Förstainsatsperson, dvs räddningsledaren har alltid sitt utryckningsfordon med sig och åker direkt till platsen, på så vis hinner han förbereda
Mats: Tråden återförd till orginalämnet och kraftigt städad och eftersom vi inte kom längre så även stängd
Smile.75: [citat] En mycket bra poäng. Jag skrev det också igår i en annan tråd att det skiljer mycket i kvalite och en slang som iaf jag gillar är watts e-nr 1402580. Men framför allt se upp med "billig" slang
CHEMAS: Antog det men man vill ju gärna höra andra tolkningar. Tack för svaret.
Patrik_Hed: På gott och ont - tänk om man klipper av den med gräsklipparen... ;) Hah
Swetrot: Har ni mätt spänningen så att det är 230V som kommer och inte något lägre? Lysrören hoppar ju säkert igång om det skulle komma 150-160V istället, men det tar längre tid för dem att tända upp eftersom det behöver värmas lite.