Hej
Har fått ett förslag från år "El-gubbe" på vad vi bör lägga för kabel till vårt lilla sågverk.
Nu behöver jag ER hjälp på vad vi skall välja. :confused:
Så här ser det ut;
Från elskåp till sågen som är på 7KW är det ung 125m (=kabellängd).
Vår el-gubbe föreslår följande, antingen EKKJ 4x6+6 mm2 eller EKKJ 4x10+10 mm2.
Vilken bör vi välja för att inte få "spänningsfall"?
Prisskillnaden är att den grövre kostar nästan dubbelt så mkt...:(
HJÄLP! :eek:
 
Utan att räkna så måste jag säga att 6 mm2 låter väl klent. Skulle inte dra en sådan mycket längre än ca 75 m.
 
Ok, så det innebär spänningsfall om det är längre än 75 m? Ung...
Hemskt tacksam för svar! :)
 
Om du ber "elgubben" att lägga en PEX 4x10 så får du ungefär samma kostnad som med en 4x6+6. och inga problem med spänningsfall
 
Jaha..
Varför rekommenderar elgubben EKKJ när det är billigare med PEX 4x10?
(letar förtvivlat på nätet efter vad PEX 4x10 är för ngt..)
Förlåt min okunnighet. :confused:
 
Sök på E0002210 hos www.elektroskandia.se och SE-N1XE-U 4G10. Det är en jordkabel tillverkad av en annan plast och med en annan uppbyggnad.
 
Tackar! Det skall jag testa.
Många tack för Ditt svar! :)
 
OK, tror att jag förstår.
Skall lägga fram denna variant för vår elgubbe (flytta in honom till 2000-talet
kanske ;) det behövs nog här i obygderna..)
 
Den finns även som 5-ledare om elgubben vill ha det.
 
Ringde glad i hågen till Elgubben.
Hans kommentar;
"-Var har du hittat det? Skulle det vara bättre?
Nja, jag har inga bra kontakter på att köpa in den linan så det blir mycket dyrare än EKKJ 4x10+10 mm2...."

Jaha, det var väl det då... :(
Byta elektriker eller?

Nu blir man smålänning.... :mad:
Kan man köpa in den här kabeln själv och sätta elgubben att göra jobbet?
I så fall var?
 
  • Gilla
Claesk
  • Laddar…
Den kan du nog köpa hos i stort sett alla elfirmor. Tror din elektriker är ett undantag eller också är han bara lite vrång.....
 
Fråga elektrikern om han går med på att du köper kablen. Visa vart du hittat den o.s.v så han kan se om det är en vara han kan tänkas lägga-
 
Ja du har nog rätt.
Han tycker nog att jag är besvärlig nu..;)
Det är troligen så att han har den "vanliga" kabeln hemma på lager och det är ju så mkt enklare att ta den då...
Skall nog inte ringa honom mer ikväll...
Provar i morgon och ser om han har vaknat på sin "trevliga sida".
Håll tummarna och TACK för alla svar!
 
Det är ju din kabel så det är ju upp till dig att bestämma här..
Jag hade själv valt N1XV kabel, det är samma som skrivs om ovan med med PVC som yttermantel istället vilket är samma som EKKJ har. N1XE kabeln har polyeten som är starkare, men nog inte nödvändigt i ditt fall.
Sen så motsvaras inte EKKJ 4x10+10 av N1XV 4G10 utan av N1XV 5G10. Skillnaden här är att du med 5-ledarkabel har nolla och jord separerat.
 
Du ska helt klart dra 5ledar kabel. Vi drar bara EKKJ (är väl oxo gammeldax). Men jag gillar att ha skyddsmantel.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.