El
Räv3n: http://www2.sef.se/home/sef/home.nsf/DocFiles/Hiss1-20.pdf/$FILE/Hiss1-20.pdf
Bo.Siltberg: I = 3000 / (230*3*cosfi) ≈ 5 A. Antag max spänningsfall 2%, vilket ger Rmax = R < 400 * 0.02 / (√3 * 5 A) = 0.92 Ω, som per meter blir 0.92 / (350 * √3) = 1.5 mΩ, som ger ledararean 18/1.5 = 12 mm², dvs 16 mm². Med 16 mm² får du en kortslutningsström på 230 / (0.29+0.79) = 213 A, så säkring får väljas utifrån det. Räknat manuellt i all hast, så stor risk
Patrik_Hed: Fartygsränna har jag också fått lära mig att de heter. //Patrik
Rikard Ågren: Det säger väl sig självt att centralen ska hållas så ren som möjligt. Man vill inte ha en massa kopplingar där inne, det blir inte överskådligt
Friedrich: Skulle också föreslå dom. De är lättarbetade, men lite knixiga att få till. Väggarna ska helst vara nåt så när raka också. De finns även som dörrfoder vilket är riktigt bra om man måste förbi en dörröppning. Vill minnas att Hornbach & Bauhaus också har dessa.
svartöra: Det verkar ju inte vara exakt samma kabel eftersom databladet för MJAM inte nämner något om att förläggning i mark är tillåtet?
hempularen: Jag tro att både trådens fråga och klamringsavståndet är färdigbehandlat i nuläget. Jag stänger tråden.
Patrik-Bror: Ska man skratta eller gråta? Att bli Warrior på Rakion är svårt :S
Patrik_Hed: [citat] Hehe Nja, vid vissa moment kanske. :cool: Jo, men så är det. Jag brukar inte gilla att använda skruvdragaren helt om det krävs att vara lite försiktig med hur hårt man kan skruva/vill känna hur hårt det är draget. Brukar använda mejsel till sista varven då. Visst, det finns momentinställning, men... //Patrik
GK100: [citat] Då fick du ju en bra närmast perfekt lösning tillslut. Varför man som i ditt fall, en typisk fortsättning av en kuloinstallation, skulle i onödan krångla med dosor vid övergångar, eller välja klumpigare mer iögonenfallande kabeltyper och förläggningssätt förstår jag inte. Och i frågan om att låta EKRK avsedd endast för öppen förläggning ligga i en kort sträcka
TLovskog: Är du, eller känner du någon, som är intresserad av elektronik så hade Elektor Electronics en artikel Januari 2006 där man byggde om en bakelit telefon till en modern mobil dito (eller åtmintone modern 2006). Ett kort som tolkade nummerskivan, fixade ljudet och kunde alstra ringsignalen, samt kopplade ihop detta med en GSM Modul. Ganska säker också på att de har haft en artikel denna
snaggletooth: Som sagt, det vara bara några exempel. Men TS ville ha en timer, inte ett kopplingsur. Så här kommer ett exempel till: timer för dinskena: http://www.elbutik.se/product.html/tidrela-multifunktion?category_id=1828 kapsling: http://www.elbutik.se/product.html/kapsling-mce-ip65?category_id=1867 återfjädrande strömställare: http://www.elbutik.se/product.html/vipptryckknapp-16a?category_id=429
Oldfart: Transformatorn har en bra dragavlastning på båda sidorna. Så då löser det sig. Tack för hjälpen! En följdfråga: Jag har inga pottor på de här spottarna. De är bara på 3W per spotlight. De sitter i en utbyggnad på H15 x B35 cm med regelverk i trä klädd med gippskivor. Väggen den sitter mot är OSB-skiva och taket är betong. Är det okay?
Bo.Siltberg: Borde inte slangen vara blå :wow::x Det enda rätta torde ju vara att funktionsjorda manteln (för avstörning), och då bara ansluta biledaren i ena änden?
Rikard Ågren: Skicka in en anmälan direkt.
Alko: [citat] Tack för svar! Självklart är det elektrikern som installerar, men det är ändå bra att ha lite koll så man förstår vad man beställer! :) /A
yxis: Åh, ytterligare ett exempel på när branschen avsiktligt krånglar till det. Varför inte bara skriva "indikeringslampa på brytare styrs av brytare" respektive "indikeringslampa på brytare lyser konstant"?
hempularen: [citat] Men glödlampan du länkar till har ju inbyggd reflektor, då ger det ingen nämvärd effekt att sätta en extra skärm. Den lampan värmer sannolikt inte upp armaturen lika mycket som en normal glödlampa, men hur mycket mindre uppvärmning är svårt att veta om man inte djupstuderar databladet.
ampz: Förlänger du dosorna så kanske dom kopplar över lite ljud från gamla till nya väggen? Nya dosor och rör kanske har akustiska fördelar?
Glufsglufs: [citat] Jag tror tillverkaren också har ett visst intresse av foto när man skickar papprena för garantin. Brukar inte bli så jädrans bra när man ritar själv oftast :blushing:
ows: yxis, tack för tipsen, och omfattande svar. Har inte kvar gamla kåpan. Blev istället så att vi mätte upp takfläkten till 150mA och satte en enkel varvtalsregulator. Funkar fint.
Mikael_L: [citat] Egentligen tror jag att dom har gjort rätt i stort sett. MEN om felet i garaget (eller kabeln till garaget) endast är "lite" läckström, så tycker jag att dom borde kopplat in det utanför JFB. Och sen påpekat att du har ett dåligt elsystem där. Var det höga läckströmar eller en väldigt regelvidrig kabel eller installation tycker jag det var rätt att inte koppla in det
Enk Projektet: Det finns säkringshållare till stl 1 om du söker på tex ABB OFAX.
Glufsglufs: Mjo, men på ett år så borde problemet ha åtgärdats kan man tycka. Självklart finns det ju rötägg bland fabrikanter också.
Glufsglufs: [citat] Nja, det står väl i reglerna någonstans att det ska vara åtkommligt. Frångår man det så ska man ha (av behörig elektriker antar jag) ordentligt skrivna dokument som då inte försvinner, något som en besiktningsman och/eller elsäkerhetsverket skulle godkänna. Överkurs visst men men....