Dimensioneringsfråga kabel 350m
Har försökt kolla med mitt EL-vis-program men det tycks ha kraschat. Hur grov kabel för en 3kW 3-faspump 350m från matningsstället. Matningspunktens Z 0,29 ohm och Ik 793A. Motorskydd med inställd ström kan placeras i matningsänden. Vore tacksam om någon av alla kompetenta skribenter kan hjälpa!
Glömde: kabeln kommer att grävas ner i backen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 945 inlägg
I = 3000 / (230*3*cosfi) ≈ 5 A.
Antag max spänningsfall 2%, vilket ger Rmax = R < 400 * 0.02 / (√3 * 5 A) = 0.92 Ω, som per meter blir 0.92 / (350 * √3) = 1.5 mΩ, som ger ledararean 18/1.5 = 12 mm², dvs 16 mm².
Med 16 mm² får du en kortslutningsström på 230 / (0.29+0.79) = 213 A, så säkring får väljas utifrån det.
Räknat manuellt i all hast, så stor risk för fel. Hur beräknar man t.ex resistans i en trefasledning??
Antag max spänningsfall 2%, vilket ger Rmax = R < 400 * 0.02 / (√3 * 5 A) = 0.92 Ω, som per meter blir 0.92 / (350 * √3) = 1.5 mΩ, som ger ledararean 18/1.5 = 12 mm², dvs 16 mm².
Med 16 mm² får du en kortslutningsström på 230 / (0.29+0.79) = 213 A, så säkring får väljas utifrån det.
Räknat manuellt i all hast, så stor risk för fel. Hur beräknar man t.ex resistans i en trefasledning??