Tobbe_3: Men vi måste skilja på värme utveckling i en ledare och utlösningsvillkor. Det är två olika beräkningar varav det sämsta av fallen blir dimensionerande. Till detta kommer en spänningsfall beräkning. Denna beräkning kommer ofta att kräva uppdimensionering av kabelarea innan utlösningsvillkoret gör det.
GK100: Självklart är det så Bo, men jag uppfattar TS som ganska väl med på banan och det har förklarats rätt ingående kring vad man bör tänka på. Därför lättsinnigheten att lite återgå till prototypens #2.
Ciki: Det är inga plomberingar där och har inte funnits så länge jag vet.
Oldfart: Min rekommendation är att hitta ett lämpligt plåtskåp för infällning och sedan köpa riktig nätverksutrustning själv. Det som "Elmaterialbolagen" försöker sälja är oftast bedrövligt skräp till rena ockerpriser. Dessutom brukar dokumentationen och supporten vara undermålig. Det du kan köpa på NetOnNet eller Elgiganten springer i cirklar runt de skräpet och då är det ändå inte
Mikael_L: Men egentligen går vi bakvägen här. Du anger vad du har för säkringar i huset, men inte vad du vill driva med el i vagnen. Har du inte stort effektbehov så säkrar man naturligtvis ner i matande ände och kan sen använda klenare och mycket billigare kabel. Och så ska naturligtvis kristallkulan gnuggas lite, för att se om denna matning är/blir permanent för framtiden, och om det t.o.m
tommib: Jag skulle ändå satsa på en 19" keystoneram. Du behöver ju inte skruva upp den i ett rack, du kan bara skruva fast den på någon form av trädistans, kanske inne i väggen bakom en inspektionslucka...
-=fullmoon=-: Hoppas ni har kört med VP2 dosor eller Eljos röda. Annars får man bygga med dosringar. Det kan vara dumt att få spänningar i glaset om man inte får ut dosringen så den lirar med glasskivan. (did you see what i did there??)
mlkjhr: [citat] Jag skulle säga att på ett fräsbord är det klart bra att ha nollspänningsutlösare. Egentligen på alla maskiner med exponerade roterande delar. Eftersom du ändå måste ha en brytare av nåt slag för att inte behöva starta fräsen på själva fräsen varje gån så tycker jag du ska ta mellanskillnaden och köpa en. Till exempel denna:
HSP: Off topic. Blev nyfiken på kraven vem som får göra vad vid föranmälan och färdiganmälan. Hos en tillfrågad nätägare gäller följande. Föranmälan kan göras av behörig installatör, eller av en delegerad person (personen ska vara delegerad skriftligt av den behörige installatören och vara anställd i samma företag) Färdiganmälan kan endast göras av behörig installatör. Hos en
Skyria: Förstår absolut resonemanget kring höjden, lite synd att jag inte kollade det närmare innan men jag tror ändå att jag kan leva med det, hade likadant i förra boendet, men då var anledningen förvisso att termostaten monterades i efterhand av föreningen (flyttades från trapphus till badrum). Vad gäller strömbrytare och ramar ska jag passa på att byta alla uttag och brytare i huset
-=fullmoon=-: 230V styrning eller 0-10V? Går ju att dra om och pilla lite om det strular. Men lustigt att du kan tända och släcka men inte dimmra. Släng upp bilder.
nisse123: [citat] "Photoshoppad" Nu får du väl lugna dig lite!
Demmpa: Antingen lämnas fläktkåpan tillbaka eller så måste ena enheten modifieras. Den nya fläktkåpan har antagligen två fläkthastigheter plus ev avstängd. Den gamla fläktkåpan hade antagligen transformatorstyrd fläkthastighet. Om du ger oss tillverkare och modellbeteckning på bägge enheterna så är det lättare för oss att hjälpa dig.
Location: Var har du satt eluttaget för belysningen då? Jag funderar på att sätta det inne i något av kökskåpen, men är inte riktigt färdig med min tanke.
TheGame: Nu förstår jag, dom där symbolerna har jag sett. ska kolla upp detta så det inte blir fel. Tack för informationen
Bo.Siltberg: ACEFLEX heter så, även benämnd N1XV-K.
nikasp: Det sitter två st Dilotron lampor på vårt hus. De har sensor för att slå på vid skymning och av vid gryning eller efter 1-8 timmar. De får tuppjuck med vanlig glödlampa 60W och även LED 7W (testade mest för kul skull). Den går igång och blinkar som en galning. Slår man av den så kan den sedan tändas OK efter en minut ca. Funkar ibland men inte alltid. Jag har inte skruvat på
Tobbe_3: Tomas blekinge Du räknar enbart på utlösningsvillkoret. Men i det här fallet är även spänningsfallet en viktig fråga eftersom ett switchat nätaggaregat i en server eller UPS uppvisar egenskapen negativ resistans d.v.s inströmmen ökar med sjunkande inspänning. På det sättet upprätthåller enheten sin effekt på utgångarna med stabil spänning. Den process avbryts vid c.a 200 v?
Fred vom Jupiter: Jag drog kabel i vattenrör av kromad koppar. Jag tänkte att det skulle synas och vara snyggt istället för att försöka dölja sladden.
petersv: På både förra och nuvarande jobb är det golvbrunnar med el och nät under borden.
Bo.Siltberg: Visst är så att ett starkare nät ger högre startströmmar. Standardåtgärden när cirkelsågen löser säkringen är ju att koppla in den via 25 meter skarvsladd... En mikrovågsugn innehåller en stor transformator och en stor högspänningskondensator. [bild] De äldre typerna var nog inte så snälla vid start. Men den borde inte lösa en C10 dvärg, möjligen en B10.
Klanta: Tack så mycket för hjälpen :)/Klanta
stefan991: Jag har också lite svårt att släppa det! Visst är pennorna lite si och så men som forskare så är ju just det faktum att man kan reproducera samma händelse om och om igen viktigt. Något annorlunda är det, frågan är vad och varför. Intressant att bossebyggarn har liknande problem utan att ha något strömförande i väggen, det är ju bra ologiskt! Jag får ta dit en annan penna...
tommib: Jag brukar också väga in alternativkostnaden för min tid. Med småbarn så är fritiden extremt begränsad, så jag värdesätter den högre än den ersättning jag får från arbetsgivaren för att släpa mig till jobbet. När man räknar på det sättet så blir en reparation av denna typ som inte (för mig) är intressant/rolig/går på hobbytidskontot inte relevant, utan det blir en ny
-=fullmoon=-: Plasten i nya centraler är av självslocknande typ och ska inte brinna. Sen finns de ju plåtcentraler om man vill det :) Att säkringar försvagas brukar bara falla på de första automatsäkringarna som kom för en 20-15 år sedan. Tror dagens håller bättre. Sen går inte säkringen så brukar de inte vara något bekymmer häller. Idag finns det ju nya fina JFB med automattest och reset som
PetterW: Kan meddela att det verkar funka utan större problem, brytaren klarar det fint ser det ut som. Jag tycker möjligen att det känns som att det är lite mindre fart på plattan än vad det var från början men jag kan inte förstå varför det skulle vara så. Funkar i alla fall.
DennisLarsson: http://www.bevi.se/download/produktkatalog/BEVI_produktkatalog.pdf Ingen aning om du kan köpa som privatperson dock. Naktdelen med "billiga" omriktare är att det sällan ingår bromsmotstånd vilket gör att du inte kan bromsa något vidare.. Vill du kunna trycka stopp och få bandsågen att stanna på kort tid behöver du köpa till den. Har för mig att ex emotron har omriktare med inbyggda
Roland112: 12V led skulle jag ha. Kablarna var färdigkapade och man sticker bara in en hane I en kopplingsdosa så inget eget skalande av kablar o liknande heller.
Dea_34: [citat] Denna? http://www.elbutik.se/product.html?product_id=353203&category_id=2172 Drog massor av flexrör och satte dosor till Ethernet och hembiorum förra året och man lär sig verkligen uppskatta bra grejer. Efter att t.ex. ha testat Pipelifes lågfriktions flexrör åkte alla gamla flexrör jag hade liggande i soporna....