El
elmont: Och ska man ha lös kabel i vägg ska man även ha spikskydd genom reglar, för att kunna sätta dom måste väggen vara öppen och då är det mycket smartare att lägga rör/slang.
sblixten: Det är faserna på inkommande som ska mätas, så antingen i fasadskåp eller vid/i din första central. Manual hittar du på https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100020898/7ecffd0c (klicka på download och sen vidare).
Bo.Siltberg: Ja, alla kablar i modern tid är märkta så vitt jag vet.
Bo.Siltberg: Du ser ut att ha 4 - fas, 5 - neutral, 2 - skyddsjord och 1&3 - tändtrådar/mellantrådar till belysning. Jag tycker mig se att en brun ledare är ansluten till skyddsjord, det är inte rätt. Även L/N-plintarna blandar blå med fasfärger lite väl mycket. Värt att syna lite närmare.
AndersS: [citat] Japp sånt händer vid efteranslutning och då man använt fel duct eller feldokumenterat. Det kan gå flera duct förbi en fastighet där du kan klippa avsedd duct valfritt framför hela fastigheten för att gå in på fastighet. Då gör du det snittet för att inte klippa en duct som har fiber blåst, man kan ta fel eller att någon gjort ett fel tidigare. Den som inte gör kollen
GoGetLost: [citat] Man får med klisterlappar i asken som man skriver koden på till systemet och som man klistrar upp på elcentralen. Har varit med om 2 system som ingen hade kod till, det funkar ju att göra en reset men när det ena systemet hade 9 plejdpuckar så var det inte lika roligt
Avemo: [citat] Det är en bra tumregel för installationskablar. Men under vissa förhållanden räcker det med 1,5 mm² även där. Och en annan tumregel är att man kan gå ner ett steg i kabelarea till en anslutningskabel jämfört med installationskabel. Om du tittar på sladdställ till spisar så kommer du att finna att de oftast är 1,5 mm² trots att de är avsedda för 16A. Och det är helt ok.
AndersS: Nostalgi, min första knapptelefonen var Ericovox 200 och jag byggde den själv av lite överblivet material från tillverkningen -79. Minns jag rätt var det pulssignalering från knappsatsen. Behöver nog inte skriva var jag jobbade.;)
SamB: [citat] Just det ja, 1-10V, tänkte lite fel igår. Har satt Optic Quick ISO i tak tidigare, mycket smidigt. Men denna gånden så ska de sitta under köks-överskåp, infällda i en täcksida, så det är inte mer än ca 20-22mm maximalt med lite fräsning i stommen. Därför är Hide a Lite 1202 Smart ett trevligt val med sina 17mm. Väljer man Tune-varianten på 2000K-3000K så är den klassad
daddydj: 16 mm² EXQJ i en trång normcentral vore en mardröm endast en dunderhonungsladdad Bamse skulle kunna reda ut.
Eklanda6: Sensorerna från eelectron funkar kanon och är smidiga att jobba med. Har gjort en hel del projekt med dem :D
Bo.Siltberg: Det framkom senare att TS mindes fel och att elektrikern faktiskt hade använt rör hela vägen, så den frågan är ur världen. Och röret bör då vara förlagt på "skivdjup", dvs ca 2-3 cm från ytterkant på väggskivan. Det är ett normalt djup som man får "isolera" antingen med en väggskiva eller fogskum om det skulle vara bra. Dock är det riktigt att man inte ska begrava rören
Derbyboy: Ja skillnaden blir hårfint. Arbetsinsatsen blir ungefär lika. Anledningen är att jag har både rotdosa och vp slang samt FK. Jag har dessutom täcklock med skruvhål. Men jag har inte ledning för utanpåliggande montage, Förhöjningsram (till uttaget) eller täcklock med brunn. kort och gott, jag har allt material för infällt montage.
GK100: [citat] Jag skulle tänka mig att det är för att lite lätt ladda ev kapacitanser som ofta finns numera på LED och andra lågenergilampor dvs minska inkopplingsströmstötar som i onödan sliter på kontakten.
Bo.Siltberg: Bra. Så fort det finns elektronik med i spelet så ökar antalet felorsaker, och sannolikt ligger problemet i elektroniken - det elektroniska drivdonet i lampan eller i dimmern, om det är separata enheter. Möjliga orsaker kan vara överhettning (att någon enhet är placerad på ett för varmt ställe), störningar (t.ex att dimmern störs ut av att man t.ex släcker l,yset på muggen),
Josth: Nej man måste följa tillverkarens instruktioner för inkopplingen. Har bl.a. att göra med hur avstörningsskyddet för elen är konstruerat så man inte kopplar förbi det. Men man kan ju lägga en extra elkabel 3G2,5 i kanalen från utedelen till innerdelen om man har säkerhetsbrytaren vid utedelen.
Uffe A: Som tidigare skrivits så kan du inte göra det utan att kontrollera förutsättningarna Är matningen till uttaget 2,5 mm2 är det inga problem Men troligt är att det är 1,5 mm2 Vad som kan göras i nödfall är att sätta en 13 A säkring i stället. 1,5 mm2 har i normalfall ett nominellt strömvärde som klarar 13 A. Det är inget jag rekommenderar att du själv gör på eget bevåg. Ta
densomkanvet: Har du trefas så tänk på att dra en 5gx2.5 kabel till 16A. Har du invändiga rör som går bort till ugnen så kan dra dra FQ kopplingskabel istället. Sist men inte minst, anlita en elektriker (y)
tomasfr: [citat] Nej, lika driftsäkert blir det säkert inte, men förmodligen tillräckligt bra. Långsiktigheten beror väl lite på hur man tänker. I mitt fall har jag bara ständigt påslagna armaturer och sen sköts av/på och det intelligenta av själva lamporna. Det gör att det blir enkelt att byta lamporna till nyare teknik i framtiden utan att behöva göra något avancerat elarbete. Det gör
Bo.Siltberg: Kraven på jordtag och när de krävs finns inte tydligt uttalade. Jag skulle beskriva det som att jordtag krävs när den Ö-driftsmatade anläggningen "kan" möjliggöra isolationsfel direkt mot moder jord, alltså inte mot skyddsjord utan när en fasledare får direkt kontakt med moder jord. Risken/sannolikheten för sådan fel är ganska liten, men driver man ett helt hus så anses det finnas
tommib: Ja, det funkar om du förlänger kabeln med en FK eller ett snöre. Det borde för övrigt inte du behöva tänka på.
Abbolt: Alright, blir gnäll på leverantören och en fackman som kan mäta ordentligt, får ta en ledig dag för det. Stort tack för alla svar, uppskattas verkligen! Har mest läst här tidigare och inte postat ngt, men jäklar vilket källa till hjälp detta forum är! Ni är grymt bra!
13th Marine: Gamla timers är inte sådär kul, ett surrande pryl i varje rum. Har bytt ut alla mot först sonoff s20, men de verkar inte hålla utan sakta men säkert slutar de funka. Har kopplat mina mot hemautomationen så de tänds vid ett klockslag och släcks när solen går upp, och samma sak fast omvänt på kvällen. Överväger Shelly's smart plug om jag ska köpa nytt. Förvisso wifistyrt, men
emwktj: Tack så väldigt mycket. Nu vet jag hur jag skall bära mig åt för att koppla in den nya brytaren.
Bjober: Du kan skifta plats på två av faserna var som helst mellan elskåp och pump. Välj det ställe som ser lättast åtkomligt ut. Du behöver igentligen inte komma ihåg vilka trådar du skiftade, kastar du om två andra trådar någonstans i systemet vänder du rotationsriktning igen. Klart lämpligast att bara pilla på ett ställe, men det är så det funkar i alla fall.
Anonymiserad 547931: [citat] Det gjorde den äldre elektrikern som kom och kollade jobbet när det var klart. Så allt var ok.
densomkanvet: https://www.bizline.com/se-se/p/14671-toppklaemma-christal-mini
elmont: Och eftersom ledningen troligen ligger på frostfritt är risken för att den skadas i princip obefintlig. Så använd du ledningen med gott samvete.