Ser att Biltema har en högtryckstvätt som kräver 16 A säkring på uttaget. Är det ok att säkra upp ett vanligt jordat uttag med 16 A.?
 
A arvid53 skrev:
Ser att Biltema har en högtryckstvätt som kräver 16 A säkring på uttaget. Är det ok att säkra upp ett vanligt jordat uttag med 16 A.?
Inte om du inte vet vad det är för kablar dragna från gruppen. Förmodligen håller de bara för 10A om det är en 10A säkring. Själva uttaget klarar 16A.
 
A arvid53 skrev:
Ser att Biltema har en högtryckstvätt som kräver 16 A säkring på uttaget. Är det ok att säkra upp ett vanligt jordat uttag med 16 A.?
Troligtvis inte.
 
  • Gilla
altaxis
  • Laddar…
Som tidigare skrivits så kan du inte göra det utan att kontrollera förutsättningarna
Är matningen till uttaget 2,5 mm2 är det inga problem
Men troligt är att det är 1,5 mm2
Vad som kan göras i nödfall är att sätta en 13 A säkring i stället.
1,5 mm2 har i normalfall ett nominellt strömvärde som klarar 13 A.
Det är inget jag rekommenderar att du själv gör på eget bevåg.
Ta hjälp av någon firma som har kunskapen
 