Tobbe_3: Det finns en medelväg. 13 a säkringar passar i 10 a passkontakt. Men 13 a är ett gränsfall vid 1,5 mm2. Med 2,5 mm2 är det inget problem vid korta kabellängder.
Mikael_L: [citat] Det får vi hoppas, för den matningen skyddas inte av JFB i denna central. Men den där matningen till gäststugan är nästa huvudvärk. Hur jag än kollar på bilderna så har jag svårt att se var någon ev nolla skulle ta vägen ifrån den kabeln. Då får vi ett uppenbart problem, du måste antingen byta kabeln till huset mot en 4x10mm2, eller byta den till gäststugan till en
Arnodt: Ja, egentligen borde det gå att bogsera en Nissan Leaf efter en dragbil. Då klart ha tändingen tillslagen på Nissan Leafen. Leafen kan ju inte veta om den rullar nerför en backe och återvinner energi eller om den bogseras på plan väg och återvinner energi. Det borde alltså gå att ladda den genom att bogsera den efter dragbil. Omständligt ja, men borde gå. Jag har inte sett om Nissan
Allmänobildad: https://www.elbutik.se/product.html/renova-tapetskydd-2
Lewdis: Jag tror precis att jag hittade rätt sökning. Nedanstående finns flera förlängningskablar. Då kan jag koppla in och få det att fungera. Tack för hjälpen 4-pin ATX12V https://www.kjell.com/se/sortiment/dator-natverk/datorkomponenter/interna-kablar/strom-intern/forlangningskabel-for-p4-p98052?gclid=EAIaIQobChMInKacsLL11QIVVGQZCh23TwIxEAQYAyABEgJu2_D_BwE
Uffe A: Kolla det du har kopplat in i lampan. Ser att det spretar kardeler på nollan, ser även skumt ut på tändtråden. Lossa dessa, klipp av och skala om
Bo.Siltberg: [citat] Det finns ett långt svar på detta. För kort svar kan vi likställa detta fall med att skala bort yttermanteln på en kabel och gör ledarna med dess isolering berörbara. Inget farligt alls, inte ens ute i snö och slask, så länge som ledarna är hela, men vad som hänt är att man har dubblerat risken för ett fel, eller halverat skyddet mot fel. En annan liknelse för just
Bo.Siltberg: Dragavlastning behövs för en flexibel anslutningskabel. Om armaturen sitter fast monterad så kan en likaledes fast installerad installationskabeln användas och så behövs ingen dragavlastning. Näslock är till för att gå ut med installationskabel (som klamras). Om din kabel på den andra armaturen går direkt in i armaturen så behöver den ju inte klamras, den ligger still i alla fall
Bo.Siltberg: För att kunna räkna på detta behöver man veta hur mycket ström apparaten drar (vilket kanske står på en märkskylt), vilken area kabeln har och hur känslig apparaten är för underspänning. Det är nog enklare att helt enkelt prova. Det finns inga tumregler för hur mycket man kan förlänga en kabel.
Christian Ek: [citat] OK, tack. Blir nog samma här då. Hittade du någon loop till änden eller gjorde du själv?
alfista: Estetiken oaktat så blir det inte så praktiskt. Det får bli en provisorisk lösning tills jag lyckas jaga fatt i något i stil med de som länkades till. Pusslar jag lite så kan jag få ihop en säker installation av de delar av elen som måste fixas akut, så får nätverk och annat hänga på trekvart tills vidare. Såg att Conrad sålde kanaler till vettigare pengar men är lite
Staffans2000: Japp. Samma Wattal och båda rören bytta. Nu har lampan reparerat sig själv, men problemet lär återkomma.
snowjim: Verkar som en del använder RKUB så det borde vara rätt även i detta fallet när det är lågström. : https://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/biltillbehor/bilelektronik/kablar/rkub-kabel-410118/#tab02
hugoen: [citat] Hej Hvordan fik du kontakturet att funka..? Jeg har også ett sådant ur men ingen bruksanvisning. Kan du assistera..? Hälsning, Hugo
Snailman: Alla delar verkar vara med, även sockerbiten och dess extra plasthölje, det första man blir blind på är ögonen:rolleyes:
tommib: Jo, apropå det skulle jag kanske sagt att isoleringstussen ska sitta i varma änden av röret, dvs nere i centralen.
Rillak: [citat] Stämmer alldeles utmärkt. Tråkigt, men så är det. :(
prototypen: Om du tycker det är för dyrt kan jag överta Arbogan. En borrmaskin som varvar 3600 varv/min + ett koordinatbord gör den till en användbar överfräsmaskin. Min varvar bara 2800. Protte
f91jsw: Om det är under ett takutsprång kommer det funka med elförzinkad skruv. Ja, det kommer kanske rosta om 30 år, men det kommer hålla i minst 60. Biltema har annars rostfri skruv 16 mm. Plåtskruv, men funkar bra att skruva klammer med.
Tobbe_3: [citat] Google korrigerade tyvärr. Det skall naturligtvis vara millimeter.
Leif i Skåne: Är det bara byte av spis/ugn? eller ska köksinredning också bytas? Mikael_L Har en bra lösning på elen. Är det en lägenhet i miljonprogram ? Då används andra färger på ledningar typiskt svart-fas , vit-nolla, röd- skyddstid. Men kontrollera noga.
Uffe A: Tomdosa är en dosa som sitter i väggen utan något i,täcks med ett fastskruvat doslock. Rör draget från den, Vart detta är draget går att se på ritningen. När vi byggde så drogs rören bara upp på kattvinden där jag får fortsätta själv. Vad som framgår av din ritning är att det ligger 2 tp kablar i rören, såp förmodligen mynnar dessa ut i multimedia centralen. Men kolla det.
Bo.Siltberg: Du behöver ett drivdon för LED som ger en konstant ström på 600 mA och en effekt på minst 3 W. Det går att välja fritt. 600 mA är en lite udda siffra så det kan gå bra med 550 mA också. Det finns risk i vilket fall att den inte lyser lika starkt som de andra i och med ett annat fabrikat. Här är ett exempel: https://www.elfa.se/sv/led-drivdon-600-ma-recom-rcd-24-60/p/17521441
GK100: Jag tycker du ska hålla dig till de blå ser riktigt bra ut med den kombinationen du har där. Och inte är det något fel på kabelskorna heller tvärtom det är högkvalitativa.
Robban66: Ok, funderade om det kunde vara så men blev osäker då det ofta står N och L på alla uttag.