El
Bo.Siltberg: [citat] Jag läste den som hastigast och det var mycket prat om PME och dess vara eller icke vara. Jag undrar om de med PME menar TN-C i sammanhanget med elbilar. De verkar också väldigt försiktiga med PEN-brott, kanske av erfarenhet... Men i grunden vill vi alla ha en fungerande jordning som inte ger farliga potentialer mellan skyddsjord och moder jord - det är extra viktigt då en elbil är
elmont: Eftersom JFB löser ut så har du ett jordfel i avfuktaren, har man "verktygen och kunskapen så kan man om man så vill lägga några timmar på felsökning och ev lagning. Men för dom flesta så är inköp av en ny kanske det vettigaste. Tex https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/varme-och-ventilation/luftforbattring/elektriska-avfuktare/luftavfuktare-007015/
Bo.Siltberg: Jag skulle börja med att felsöka spisen. Det kan gå att mäta upp en resistans mellan L - PE med en vanlig multimeter, allra helst efter att ugnen har värmts upp en stund. Mät helst direkt på värmespiralerna. Det är inte alls säkert att det är fel på anläggningen så det är bara dumt att kasta ut pengar i blindo. Ang perilexuttaget tänkte jag mig en fuljordning, men det har du
Fotografen: För att ge ytterligare exempel, såhär ser det ut i mitt vardagsrumstak: https://www.byggahus.se/forum/posts/1990077
Zorro03: [citat] Smart, det har jag inte tänkt på. Armaturer är dock inköpta.
Duggregnet: Tack för svar! Det är inte första gången jag tar bort täcklock, men någon gång ska man ju fundera över det här också..
GK100: Ja den har inget med driften/funktionen på motorn att göra som namnet säger avstörning, främst de som sprids via ledningsnätet i ditt fall. Normalt ska man inte rekommendera att ta bort den men det avgör du själv. Många gånger är de hängslen och livrem så man får se till helheten. Frågan är om maskinen som sagt innehåller någon motorstyrning, om motorn är direkt kopplad behövs
Rickard.: Tacksam för svaren här. Steg 1 av det utanpåliggande systemet är klart och i drift, det innehåller 3 uttag varav 1 kombiuttag för att innefatta en enfasmaskin under samma brytare. Om det behövs mer i framtiden återstår att se. Fulkopplade själv in lampan idag och jag är nöjd med den lilla förhöjda säkerhet lösningen ger, ganska svårt att glömma maskinerna på såhär. [bild]
Toblin77: [citat] Har nu satt in en ”vanlig” dimmerpuck för att ersätta min gamla svarta. Av/på och simning funkar på denna men min andra brytare funkar inte alls. Har kopplat den ena vita från denna till plint märkt x på nya dimmer och den andra till plint märkt L på den nya dimmer. Är den nya brytaren av fel sort? Har även försökt byta de vita kablarna utan framgång.
El-Löken66: [citat] Näe, det där sista steget med försöka mäta fram en korrekt resistans för jordkretsen blir för komplicerat, rekommendationen är att kolla så det inte är något orimligt värde, exempelvis flertalet Ohm, eller vad som nu är rim för kretsen beroende på lefningstyp och längd, detta kan då undersökas vidare. Men det hindrar ju inte den intresserade från att göra detta på
Totte_S: [citat] Ja så tänk vad ett rostfritt skåp kostar…:surprised:
Bo.Siltberg: Beteckningen 1K antyder att det är en 1-polig brytare med signallampa på framsidan, därav neutralledarna där, om det nu är neutralledare.
Höghus: Tack för alla svar! Nu har jag förutsättningarna klara. /Höghus
stugan_i_skogen: https://www.byggahus.se/forum/threads/stifthylsa-aendhylsa-rk-6mm2.422806/
Bo.Siltberg: Men jag gör alltid en kontroll av PE, i någon form, oberoende av vad och var jag kopplar in något fast, som har en skyddsledare, och oberoende av hur gammal eller ny installationen är. I ditt fall tar det mindre än 1 minut för mig, inklusive att rulla ut 15 meter mätledning om så skulle behövas.
Daniel 109: [citat] Brinner av gör den säkerligen inte. Men utlösningstiden måste uppfyllas och man vill hålla nere spänningen på den felande apparaten innan det löser.
elmont: [citat] OM du inte har en elpanna av något slag, då kan det vara både 4 och 6 mm2
El-Löken66: [citat] Nej, detta är ingen bra kontroll alls. Spänningsförande pol 1 - spänningsförande pol 2 ger 230.Volt. Spänningsförande pol 1 - jordbleck ger 230 Volt. Spänningsförande pol 2 - jordbleck ger 0 Volt. Slutsats: jordblecket är spänningsförande med en potential om 230V relativt jord. Du gör som du vill, lyssnar du inte och tror att du kontrollerar är det din sak. Men jag och Bo
faceplant: [citat] Ja, kanske det går. Hade helst undvikit att borra hål dock.
Silver78: [citat] Nja. Jag har ju inte den bästa mobilen och sen är det väl lite skit bakom spakarna också.
Trollöra: Ni som haft möss i väggarna, har någon av er haft det såhär års?? Upptäckte f ett par veckor sedan ett himla rumsterande inuti en av ytterväggarna. Kolonistuga m torpargrund. Det märkliga är att aktiviteten pågår dagtid, ca 14-19 (läst möss är främst nattaktiva….) innan och efter detta är det knäpptyst (även nätter, j sitter ofta vaken till 02/03) Hör endast
GK100: [citat] Lite kontraintuitivt drar pumpar mer vid högt flöde och lågt mottryck. Du ligger nog över Qmax i ditt system dvs pumpens arbetspunkt ligger förbi vad den max är utlagd för på pumpkurvan. Kan du först mäta strömmarna till motorn så de ligger jämnt är det läge att strypa lite på ventilen på trycksidan. Lägg dig runt 6 A och ställ skyddet enligt märkskylten. Ställ inte