Gruppförteckning
Enkelt och korrekt för dvärgbrytare är att alla typer B, C, D är lika vid överlast dvs då bimetallutlösaren går in. Och vid "kortslutning" dvs då magnetutlösaren verkar kommer skillnaden vid vilken nivå på strömmen den ska lösa momentant (<100 ms) hos de olika typerna. 3-5 * In för B, 5-10 * In för C och 10-20 * In för D. Och In är då strömmen som står märkt på den.
Nej då, flinka har fortfarande sin plats.Mikael_L skrev:
Numera vet jag mer.
För att rent generalisera grovt så är en diazed (porslinssäkring) trögare i överströmsområdet och snabbare vid kortslutning.
Men sen har säkringar olika karaktäristik (som jag skrev i inlägget jag citerat).
Och om jag jämför med diazed med gLgG-karaktäristik (som idag verkar vara i princip det enda som rent praktiskt går att få tag på) så är en automat med:
B-karaktäristik snabbare på att lösa för både överström och kortslutning.
En med C-karaktäristik snabbare på att lösa för överström men långsammare för kortslutning.
En med D-karaktäristik långsammare på att lösa för både överström och kortslutning.
Fortfarande lite förenklat skulle jag tro ...![]()
Kör min fråga här istället för att starta en ny tråd. Ska upprätta ett gruppförteckningsschema till min normcentral.
Hur gör jag för att kolla vilken ledningsarea jag har till respektive säkring?
/Johan
Hur gör jag för att kolla vilken ledningsarea jag har till respektive säkring?
/Johan
Detta är inte helt enkelt att bedöma på ett foto.E elmont skrev:
Tänk på att det är koppar som ska bedömas då modern isolering kan vara betydligt slimmare än äldre.
Medlem
· Västerbottens län
· 18 045 inlägg
Arean är inte så viktig, hoppa över den delen.
Viktigare är att veta vilken propp som går vart.
Protte
Viktigare är att veta vilken propp som går vart.
Protte