Mikael_L
Mikael_L: [citat] Då låter det som att det har kopplats in jordat uttag med tvåledare, utan jord. Och då troligen ett ojordat jordat uttag i ett rum med andra ojordade uttag, vilket innebär 2 ytterligare fel. Be firman komma tillbaka och fixa, chefen ska komma, annars anmäler du till elsäkerhetsverket.
52 svar · 29,3k läst
A
Avarell_Dalton: Och det står med all säkerhet " 1500 kronor rabatt idag" imorgon och ałla andra dagar. Sånt stör mig. Men ts frågade om verket och inte butiken men det kanske är samma
4 svar · 2,4k läst
T
Tompafix: [citat] Just precis. Inga klammer i skåp, felaktigt doslock. Även hur kablarna är böjda på väggen är slarvigt utfört ( vilket iofs vissa elektriker också kan slarva med.)
14 svar · 2,3k läst
·
A
Achren57: [citat] Tack för ditt utförliga svar.
4 svar · 1,5k läst
·
Totte_S
Totte_S: Det finns öppningsbara förskruvningar om du är angelägen om att få det tätt på riktigt. Bjuder på ett exempel:
4 svar · 1,7k läst
S
Sambuccashake: Hej alla! Fnular lite på utomhusbelysning vid altan samt runt hus. Led strip och strålkastare. Finns det något Hue Bridge kompatibelt (och inte minst dugligt) alternativ till Lily XL samt Lightstrip outdoor? Ibland får man ju vad man betalar för men ibland får man också betala för vad som står på lådan... Har ni några bra tips att delge tar jag tacksam emot dessa. Tack på förhand!
0 svar · 505 läst
DjAlbert
DjAlbert: [citat] Det ser, och verkar, vara felkopplat. Svart och vit är troligtvis fas resp. tändtråd. Nu har du kopplat ihop fas och tändtråd, samt kopplat armaturens fasledare till fast fas, så armaturen lyser konstant.
4 svar · 1,2k läst
·
L
Lutte: Kollar man upp en lc1d25 så har den ganska bra korttidsström, så en dubblering av strömmen under en stund är inga problem i mina ögon. Utan den är specad för 240A under 10sek, så skulle inte oroa mig att lägga några Kw belysning på en 25A kontaktor.
7 svar · 1,1k läst
S
Stefan_E: ”Alla elektriker” vet väl att fasskenan ska monteras på ovansidan…? - Elinstallatören (elinstallatoren.se)
9 svar · 2,2k läst
·
B
Bangan: [citat] Ruskar denna tråden till liv. Imponerad över Din framsynthet. Bara det. Ha en fin helg.
13 svar · 3,4k läst
·
Mikael_L
Mikael_L: [citat] Fast jag förstår inte varför du citerade Bo. Nä en laddbox kräver inte några speciella installationer. En gruppsäkring med ledning till boxen. Denna säkring brukar föregås av en JFB, och en huvudbrytare som inkommande ledning till centralen ansluts till. Så det blir väl exakt det Bo skrev? Förövrigt bör jag igår centralen i garaget från min fulla 2x12 mod, till en
13 svar · 5,4k läst
·
E
elmont: Nej det får inte alls anses som en norm, normen skulle nog vara att man lägger kabeln utvändigt kanske rakt upp till takfoten för att sedan gå i sidled tills man hamnar i närheten av en dosa som man kan koppla på. Kablar ute kan man rätt lätt dölja med lite målarfärg och lite "smart" förläggning. Är det panel eller tegel på väggen är det lätt är fasaden putsad lite trixigare.
10 svar · 4,1k läst
A
Arnodt: Nu har 2 st nya ersättningslåsmekanismer införskaffats på Ahlsell till dyr penning och de sönderfallna plastlåsmekanismerna bytts ut på det gamla 1980-tals infällda Eldon-fasadskåpet. Men det går fortfarande trots jättefina nya låsmekanismer inte att stänga det övre dörrlåset. Inte undra på, plastmothållet är där söndersprucket och avbrutet, se bild. Vad gör man nu?
19 svar · 7,1k läst
·
E
elmont: Dessutom brukar man som auktoriserad även (vid behov) få bryta nätägarens plombering bara man omedelbart meddelar det till nätägaren. I all fall fungerar det så med dom nätägare som finns i mitt rätt stora verksamhetsområde.
6 svar · 1,9k läst
alm82
alm82: Att led-lampan lyser i 10sekunder, är det samma beteende som när den spänningssätts? Man kan ju gissa att den starar om när den ska dra reläet, låg kvalitet på komponenter i strömförsörjningen till elektroniken, kondensatorer t.ex.
1 svar · 947 läst
ARJU
ARJU: [citat] Ja, flexslangen ansluts normalt mot en dosa, om det inte idag finns någon dosa kan du montera en rotdosa, vilket du ändå borde montera om du vill montera ett infällt uttag. Men jag förstår inte riktigt när den reglade gipsväggen upphöra att vara en sådan och blir en betongvägg?
1 svar · 845 läst
E
elmont: [citat] Det är grovleken på ledningarna som matar spisen som avgör vilken säkring du ska ha, inte spisens effekt. Vanligen säkrar man trefasspisar med 16A och drar 2,5mm2 ledningar.
3 svar · 1,2k läst
B
Boggi: [citat] Som sagt, du kan inte lita på eventuellt "tända demo ex". Jag är inte övertygad om att kunskapen om flimmer har varit något godkännandekriterium under speciellt lång tid. Om jag läste rätt tidigare på den här tråden - skulle tydligen ett regelverk för detta komma ut 2024. Jag utmanar inga affärskedjor eller detaljister - jag tror att många svävat omkring i okunskapens
58 svar · 22,2k läst
·
Bo.Siltberg
Bo.Siltberg: Du kan fästa sladden till grenuttaget lite lätt, men inte klamra den så som man klamrar en installationskabel. En skarvsladd/grenuttag bör kunna demonteras utan verktyg och utan krav på behörighet. Om vi pratar som en större möbel kan man med fördel använda normal installationsmateriel, dvs samma uttag och installationskabel som används i den fasta installationen. Det är endast
10 svar · 8,1k läst
S
Sykla: ja det kommer att ordnas
8 svar · 1,7k läst
A
Anonymiserad 137805: [citat] det händer faktiskt i alla dessa fall du räknat upp plus vid bastuanvändning att huvudsäkringar löser pga av feldimensionerade laster, slumpen har ingen ting med fel i anläggningen att göra. Ibland är det så enkelt att anläggningens ägare är för snål för att ha korrekt huvudsäkring. detta har inget med att göra spisens nedreglering dock vilken sköts av mjukvara för att
88 svar · 10,6k läst
·
M
MonInge: [citat] Jo precis men om dom hakar upp sig på att det kan komma fukt från diskmaskinen? Vet inte ens om det kommer ut nån fukt.
5 svar · 1,1k läst
blackarrow
blackarrow: Det är väl egentligen inte så svårt att kontrollera om det finns spänning fram till termostaten och om det finns spänning "ut" när den borde slå till. Men tröskeln för vad man ska pilla på när man hyr ett garage tycker jag är väldigt låg... Är det en "mekanisk termostat" borde det klicka u den när den slår till. Några bilder på brytare och termostat kanske kan ge viss ledning.
8 svar · 897 läst
·
E
elmont: Ja du kan måla den i plastkapslingen sitter det en antenn.
3 svar · 3,2k läst
·
B
b_hasse: För indikerings-ljus är det ingen mening med att lägga sig nära max-strömmen. De flesta moderna röda/gröna/gula lysdioder lyser fullt tillräckligt med 5 mA.
14 svar · 1,5k läst
·
Dan1891
Dan1891: [citat] Bra att det löste sig då!
11 svar · 1,8k läst
·
E
elmont: [citat] Har den några år på nacken är det mycket troligt att du en får ut den för att den har blivit lite stel. Att dra in kabel i rör/slang är ju tillåtet men oftast rena stolleprovet. Det brukar vara stört omöjligt att dra ur dom om röret har mer än en eller max två böjar. Men försök att dra åt bägge håll och våld är det enda som kan hjälpa men risken är stor att det tar
9 svar · 2,2k läst
E
etompau: Om mätningen görs med ett digitalinstrument med hög ingångsresistans så är det inte ovanligt att instrumentet kan visa en spänning även om ledaren är urkopplat. Detta beror på att det induceras en spänning i ledaren från närliggande spänningsförande kablar. Inget fel.
1 svar · 678 läst
E
elmont: Man kan dra fram en skarvsladd tex.
11 svar · 3,2k läst
Nötegårdsgubben
Nötegårdsgubben: [citat] Naturligtvis missade @useless ett inte i texten du citerar. Det är uppenbart av sammanhanget.
203 svar · 23,0k läst
·
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.