El
M-E: ...Och vilka kablar ska man köpa / inte köpa? -av vilket fabrikat? -varför (inte)? ...= vad är bra / dåligt med just det fabrikatet?
hempularen: Då skall vi komma ihåg att det har faktiskt inträffat dödsolyckor med felaktigt installerad golvvärme, just det fall jag tänker på så hade mannen som avled hempulat och tydligen ordnat med stickontakt som inkoppling. Det saknades JFB, hur det var med jord vet jag inte men den måste antingen ha saknats eller varit felkopplad. Icke desto mindre så dog han tydligen när han stod på
snaggletooth: Ja, det kan vara en telekabel, men för att vara säker får du nog dra lite i kabeln och se om det rör sig i jacket. Markkabel för 230/400V är ju oxå svart, och på senare år har det kommit modeller som är ganska tunna.
Slugge: Jo numera finns både personautomater och 2-poliga dvärgar som bara tar 1 modul. Men 2 tåtar i samma hissklämma är en nödlösning, funkar men blir inte riktigt bra.
biobygget_se: Det är ett bra tips.. Jag har dragit det... Samt att jag drar all högtalarkabel i mellantaket, då jag sätter upp ett akustiktak. Då gör det inte lika mycket om man missar något ;) Men det är samma med elen.. Det är inte fel att dra något rör extra.. Man vet aldrig Nätverk, telefon, mera larm, kameraövervakning mm mm.... Hur som helst lycka till med bygget och glöm inte att ta bilder
dickedonk: Jo de lär ju vara lite pillrigt? Annars borde ju nån elektriker kunna fixa de med glatt humör? Men ja ä glad för den här lilla livlinan ja fått av er! Mer tips tas glatt emot!
Krillew: Väcker liv i tråden... hittade nu detta http://www.elbutik.se/product.html?product_id=146724 Jag förmodar att detta enbart är panelen ock inte termostaten för det står ju längre ner på sidan kompletteras med... 79:- är ju helt ok... sid 39 i denna pdf finns det lite fler varianter http://www.merten.de/download/DL_kat_se/cat_se_Katalog_2005_90.pdf Jag måste beställa hem en för att se
najs: Nu har jag dubbel kollat och det ser bra ut. Jag har även mätt så att jag får 230V mellan fas och nollan och 230V mellan fas och jord. Misstänker att jag inte peta upp vippströmbrytaren ordentligt första gången.
Nusnäs: När jag monterade en sådan tork så drog jag bara fram ett rör, dosa är nog inget bra alternativ.
electrocuted: för säkerhets skull, känn på de 4 skruvarna på plinten längst till vänster, detta är PEN ledaren och skulle det glappa där så blir det inte alls kul.
episcopus: [citat] Vi bygger hus just nu och eldragningen gjordes för två veckor sedan. Vi fick en wild & crazy idé för placering av lamputtag vid fönster. Vi placerade dom strax jämte övre hörnet av föntrena vilket resulterar i att dom aldrig syns oavsett vilken gardin som används.
frohike: En LE som tänder direkt likt en glödlampa är inget bra. Snabb tändning förkortar livslängden avsevärt. Därför har många av de stora kvalitétsmärkerna en viss fördröjning på 0.5-1 sec, något som gör att livslängden blir vad man kan förvänta sig av en LE. Billigare märken har oftast billigare tändningar i LE-lamporna, vilket även bidrar till lång uppstartstid. Fördel för
yxis: Det har diskuterats hit och dit många gånger på forumet. Man kan koppla t.ex. en elpatron utan jordfelsbrytare eftersom det finns någon formulering som ger undantag för sådant som kan leda till "omfattande skador" (eller liknande) om strömmen bryts. Glöm inte bort att cirkulationspump och eventuell separat shuntstyrning också måste vara igång för att huset inte ska frysa.
dadid: Frågeställningen är utredd. Elpatronen kopplas in utan modifiering och SMO-n tillåts inte reglera de olika stegen. /David
Sturgeon: Hej! Hittade en enkel likriktad och stabiliserad 230-12v trafo på 8 w som jag hoppas gör susen. Kostade inte mycket mer än lämplig likriktarbrygga. Hoppas vara i mål snart. /K
Gabbe1: Låter som sagt fel, Jag köpte nu i sommar en fastighet där Vattenfall äger nätet, även vi ska riva huset och bygga nytt. Efter att ha pratat med Vattenfalls kundtjänst och tekniker så gjorde vi såhär: -Köpte ett fasadmätarskåp som monteras på en ställning med skärmtak. -Kontaktade en elfirma som skickade en elmätarflytt till Vattenfall. -Jag fick själv ansvara för att gräva
Marwi: Det du har är tre faser och PEN (jord och nolla). Faserna kopplar man först till huvudbrytaren och därefter till jordfelbrytaren. Från jordskenan tar man man man nollan som går via jordfelsbrytaren och upp till nollplinten. Byglingen mellan jord och nolla tas oxå bort.
ullberg: För dina "fasplintar" har Hager motsvarande de PE/N pintar du har i en Gamma fast bruna (fas) så behöver du inte ta upp dinskena för detta (om du nu har plats i underkant / överkant av skåpet) art nr KNxxP (där xx är antalet anslutningar, ex. 06, 10, etc.) för att ta hand om alla tändtrådar funkar säkert de plintar du länkar till. Om man har plats föreslår jag att man plintar av
Svetla: Jag tackar för länktipset. Tanken va inte att förlänga utan byta ut mot nya längre som blir tre moduler långa istället för två. Ska man anmäla sin egen trådstart för att föregå med gott exempel?
Sturgeon: Hej! Det blir nog så illa att vi är utan diskmaskin tills dess att köket renoveras i vinter, tiden räcker inte till just nu för mer felsök. Har inte hittat någon här som verkar kompetent för att lösa det, samtidigt så är det inte värt över 300 USD + frakt för ett nytt kontrollkort. Nåväl hjärtligt tack för all hjälp! /Kristian
wind: Nu är detta projekt färdigt. Ny central är monterad i garaget med HB, JFB och ett antal dvärjar, 4st lysrörsarmaturer 2x36W är uppmonterade (Tidigare satt en rutten lysrörsarmatur och en gammal vanlig glödljuslampa) och gamla VU bytta. Det är alltså 2.5mm² hela vägen från HC till UC och dessutom är det nu ett 5-ledarsystem i garaget. Helt sjukt vilken skillnad det blir. Dels hur
Patrik_Hed: [citat] Ja, jag tycker att de är väldigt bra så jag kan allt rekommendera dem. Tänka sig, jag rekommenderar en sak från RUTAB... vad ska hända näst, grisar som flyger och kor som pratar? //Patrik
andersmc: Det finns färgad kabel. Färgad i faluröd i alla fall. http://www.jula.se/eklk-kabel-3g1-5-403052
Mikael_L: [citat] Om den som anställs har BB1 -behörighet men ingen annan på företaget har någon slags elbehörighet så kan rimligen inget annat elarbete ske på firman som är större än BB1-behörighetskrävande. Och dessutom är det den med BB1-behörighet som har allt ansvar för allt elarbete som sker på firman, men denne person ska givetvis ha delegerat arbetsuppgifterna och ha möjlighet att
PST: [citat] Nix, så länge kardelerna är ihoptvinnade är det i princip samma som om det vore en enkelledare. Det är Litz-tråd du är ute och far efter: http://en.wikipedia.org/wiki/Litz_wire