Jag har en elpatron, PPS från Relek. Den har 4 steg, inbyggd termostat och överhettningsskydd.
Kopplingschemat för elpatronen (PPS) ser ut så här: http://www.relek.se/bilder/elpatroner/Montage_EP1_PP1_EP2_PP2_PPS_PF.pdf

Från början skulle den körts med den inbyggda termostaten och vattnet skulle shuntas ut från tanken.
Nu har jag skaffat en reglercentral (SMO-10) som bla styr eltillskottet. Går det över huvud taget att koppla ihop dessa och hur går man smartast tillväga?

Instruktioner rörande SMO-10 står på sidan 19 här:
http://www.nibeonline.com/pdf/511879-5.pdf

Jag kommer att ha en elcentral i anslutnig till SMOn i vilken det finns plats för kontaktorer, dock blir det rackarns dyrt med 4 kontaktorer om man behöver 4 steg? Någonstans läste jag att det dessutom kan vara klokt med reläer mellan SMOn och kontaktorerna.



Hälsningar

David
 
Frågeställningen är utredd.

Elpatronen kopplas in utan modifiering och SMO-n tillåts inte reglera de olika stegen.

/David
 