El
Mikael_L: Båda måste vara trapp. Fast de "enkla" strömbrytare som säljs idag är ofta trapp. Antagligen anses det mer kostnadseffektivt att bara producera, lagerhålla och distribuera endast en modell, isf två.
Snailman: ok, då kör jag nog med dessa, om bara stutsarna räcker till... (behöver dem med blå ring då jag har lite tjockare än dubbelgips)
hempularen: Jag tolkar frågan som att det inte finns någon jordfelsbrytare tidigare i centralen, eftersom jord och nollskena sitter ihopbyglade. Följ Bo's råd här ovan. Jag tolkar inläggen som att du har tänkt koppla in en 2 polig jordfelsbrytare, bara för badrummet? I så fall stämmer Bo's anvisning. OCH gör för guds skull inget med byglingen av noll och jord i centralen. OM man felaktigt bryter
LGG-01: [citat] Ja där ser man, om han vill köra fläkten på ett kopplingsur under vissa tider på dygnet oberoende av besök i badrummet så är det OK med bara ett Ur, hade en helt annan funktion i skallen.
F.Hansen: Fruppe -> Tack för omtanken. Men jag är mycket väl medveten om att jag inte får koppla in detta själv. Dock hindrar det mig inte från att fundera kring lösningar etc. samt dra kabel.
Bo.Siltberg: Ja, det är så att det som inte uttryckligen är förbjudet är tillåtet tillsammans med klarsynthet. Jag har dessutom svårt att hitta ett uttryckligt förbud mot detta i äldre föreskrifter - det pratas enbart om överkopplingsklämmor på apparater vilket kanske även kan tolkas som toppklämmor bakom dessa.
Patrik_Hed: ELKO RS heter brytaren. GELIA är namnet på samma grejer som riktar sig till konsumentmarknanden. (Så som jag uppfattat det hela i alla fall). :) //Patrik
jkarlberg: ja nu menar jag iofs en 1 1/2 plans villa med källare, så egentligen sitter ju kablarna i taket haha.. ;)
Gabbe1: Jag skulle dragit nolla och jord från tak/kopplingsdosa till första apparatdosan och sedan kopplat vidare från den till nästa osv. Fasen från samma kopplingsdosa till brytaren, tillbaka med tändtråd som dras tillsammans med nolla och jord enligt ovan beskrivning. Men det är ju hur jag skulle göra, jag är ingen elektriker :)
Bo.Siltberg: Lite låg takhöjd, men om ventilationen är god låter det som att det inte kommer att bli fuktigt ovanpå skåpet. Placera transformatorn gärna så långt till höger det går, gärna i den "gömma" som trojlee länkar till.
Tallguy196: [citat] Glömde av att jag har en varvtalsregulator oxå... därav det växlande reäet..... en tocken: http://www.luftbutiken.se/varvtalsstyrning/2113-ostberg-vrs-varvtalsregulator-10-a-infalld.html
led-zep: Blir ingen skillnad med rördragningen, blir fas, nolla, jord + 2 trådar till första dosan om du ska ha den för dinskena.
Slugge: Du kan spänningsmäta i uttaget, ta ut L1 säkring och mät så den ligger på part 1, likadant med 2 och 3. Sen bör nollan vara på fyran. Inte säkert att de följt denna standard, man bör även ringa jorden.
snaggletooth: Bromölla-lampan är det ju E27-sockel i så där kan ni ju stoppa i lämplig ljuskälla som passar ihop med renova-dimmer. Här är vad dom har testat, men det händer ju saker på den här fronten hela tiden http://www.global-download.schneider-electric.com/mainRepository/EDMS_CTRY3.nsf/1a75da9e3565db2c852575bb004d391d/A6E1A1C825B972F8852579ED005B56B2/$File/se_dimmer_led_ws_120423.pdf
snaggletooth: Finns ju med 10 mA känslighet, men då är det oftast enskilda uttag som avses att skyddas. Det är då praktiskt nästan omöjligt att ha så känsligt på en hel anläggning, man måste då sektionera i ganska många delar. Även vid 30 mA JFB bör man sektionera. Men barn är väldigt känsliga, direktiven för t.ex. uttag utan petskydd även om JFB finns, anger de ska installeras på en
spik99: En metod som är både snabb och rätt enkel är att såga upp "rännor/breda" spår i gipsen, Därifrån kan man arbeta och lägga rör/slang och dosor. Konsten är att räkna ut vart man ska öppna väggen för att få bra "vägar" att gå. Man ska inte snåla på storleken på bredden för det är lika mycket jobb at sätta tillbaka en stor bit som en liten bit. Det är dessutom både enklare
Suhagg: [citat] Tack. Vet att de finns vissa som är utan nolla.
Odjuret: [citat] SEn har vi anslut och Cotech.... en elektrikers (mar)dröm f´låt kunde inte hålla mig... :D
hek: Köpte precis 2 st sådana här (en till garaget också...) http://www.tme.eu/se/details/dr-15-12/nataggregat-for-din-skena/mean-well/# 80 spänn styck + frakt är helt ok tycker jag.
Patrik_Hed: [citat] Det är väldigt bra med ändhylsor, men endast på RK. Skall ej användas på FK! //Patrik
elmont: Se bara till att dosornas underkant flyter jämt med det färdiga taket, och jag tror det är ett klokt beslut att satsa på "riktiga" dosor. Det brukar ibland kunna vara lite problem med "billigdosor" bla har det gängade röret som man skruvar fast locket i, har hos några billigdosor en tendens att lossna så att dom snurrar när man ska dra i dosskruven eller lossnat helt.
eluffe: Det dör ser ut som en äldre modell av Strömfors brytare, monterade en del sådana på 80 talet. Tveksamt om du kan få tag i några sådana i dag.
Patrik_Hed: Det är inget ord jag brukar slänga mig med så ofta, men jag står nog på elmonts sida. Backspänning. //Patrik
Tornhill 2: [citat] För ganska många år sedan jobbade jag i Radio & TV butik över sommaren. Vi sålde bla bläckstråleskrivare av det kända (obs, ironi) märket Olivetti. När vi fick hem en pall av dessa fick vi stå och öppna alla lådorna, för att plocka ut paralellkabeln. Dessutom stoppade vi i en ny version av "inehållsförteckningen", enligt vilken det inte skulle ingå kabel. Skrivarna var
Bo.Siltberg: Vi har haft flera exempel på fall där elektronik går sönder vid plötsligt spänningsbortfall eller störningar på nätet. Några teorier: När en säkring bryter vid hög last som kortslutning blir det alltid en ljusbåge, större eller mindre, som orsakar kraftiga högfrekventa störningar. EMC-filter i apparater kan reagera på detta, och ev lösa ut en intern säkring. Likaså kan kanske
pinnladan: En trevlig serie med kopplingsplintar som jag tror kan passa dig: http://www.alarmbutiken.com/eshop/category79/category96/article414.aspx