El
FransKaos: [citat] Yay! Men för att det ska bli rätt enligt säkerhetsbestämmelser så får det alltså bli annan placering av TM än vi tänkt oss (tänkte ha den direkt intill duschväggen). Och detta tack vare denna tråd som egentligen handlade om annat! När det gäller eldragningen känns det som att en elektriker får göra en insats... Tack för alla svar!
Mikael_L: Till TS, sätt utomhusgruppen på en egen PSA, det är den bra lösningen. Och leta efter felet sen ändå, men nu är det inte lika kritiskt och problematiskt. Och det är aldrig någon dum idé att ha el utomhus på egen JFB/PSA. Har du normcentral? eller gamla porslinssäkringar?
frihopper: [citat] Absolut, här kommer lite efter-bilder [bild] [bild] [bild] [bild]
dennisp: [citat] Får nöja mig med detta men den enda som kommer veta om det är jag. Gick precis att ta bort vägguttaget så det borde väl vara ok. Sen blir det ett litet hål i bänkskivan lagom stort att trä sladdarna från högtalarna genom.
BirgitS: Jag såg häromdagen att Hide-a-lite hade kombinerat trappnosen med en profil för LED-tejp, där då profilen är lite snedställd så att ljuset är något riktad framåt för att verkligen komma där man sätter fötterna: https://www.hidealite.com/sv-se/produkter/ljus-i-meter/profiler/profil-stair-_-61485 Kanske inte så kul i hemmamiljö med en trappnos i aluminium men en kul idé.
robbie78_c: Exakt , det var lite det jag ville få fram med att inte sumra med spänningsprovare. Man kan ju sumra igenom allt möjligt som inte är skyddsledare.
nhamp: Transformatorn till mina halogenspottar (4st) har gått sönder och jag letar efter en ersättare. Det är iaf 5m till första spotten och alla jag hittar har maxlängd på 2m. Någon som har tips på en som funkar att ersätta denna med? [bild]
LimpTheGimp: [citat] Jag gjorde en enkelt kopplingsschema på det som jag tror du föreslår. Har jag missuppfattat din tanke med detta, och/eller kommer inte detta riskera paja nexan eller så...? Skissen är förvisso utan sändarknapp (och använder istället en vanlig återfjädrande brytare) då jag misstänker sändarknappen behöver nexus-bryggan etc. Skall man ge sig in i hemautomatiseringsträsket
hempularen: Frågan i tråden handlar specifikt om överspänningsskydd. Vad är det för överspänningar du vill skydda dig mot? Åskskydd är en egen vetenskap, har du huset matat med luftledningar, så kan det vara ett reelt problem. men det har inget med "gammal el" att göra i så fall. Men sedan finns det ju andra sorters överspänning man kan vara orolig för. Typ missar från elverket, som ger
tony berglund: Varför den är skarvad nu vet jag ej. Tillför ju dock en strömbrytare på samma kabel. Utöver hur det är nu. Tack snälla ni
berisen: [citat] Bra poäng, ett par såna har jag ju också faktiskt. Mest på grund av att de ojordade inte är lika vanliga skulle jag tro, dom jordade har väl hängt med från tidigare boende och sådär.
tommib: Du har ett tredje fel här också, nämligen att dosa eller bakstycke saknas. Som de övriga skrivit så är det helfel. Ta bort lampsladden. Ta bilder på vad du har och förklara vad du vill åstadkomma så kan du få hjälp med att välja rätt materiel och utförande.
jepe197405: [citat] Nyss flyttat in och nej finns inte jfb. Fast anslutning då. Grymt stort tack för alla svar!
GK100: Populärnamnet bland många gräventreprenörer, transportörer osv på 0-8 är ofta "kabelgrus" så nog borde det duga fint.
Tomtom79: [citat] Jag undrar om det verkligen kan vara första gången någon behöver en förhöjningsring till en takdosa. För alla innertak där man monterat något annat utanpå gipset (träpanel av olika slag exempelvis) misstänker jag inte har föregåtts av att man rivit ner takdosan, flyttat ner denna ett antal mm och sen monterat upp den nya takpanelen. Om det nu är de två skruvarna i dosan
b_hasse: Vi har redan utrett att den testaren är felkonstruerad. Knappen som ska lösa JFB kopplar in 3 st motstånd på 3600 Ohm i en stjärnkoppling till fas, nolla och skyddsjord. Det ska alltså inte spela någon roll hur man vänder den, men motståndsvärdena är felaktigt valda för testströmmen blir nominellt bara 21.3 mA vid 230V. Då ligger man på pottkanten, och komponenttoleranser kan göra
Gamla gubben: Se till att uttaget för strykjärn får en egen grupp - strykjärnet har hög effekt. För tvättmaskin och torktumlare är det en god idé att installera 16A till varje maskin, så slipper ni begränsa ert val av maskin till 10A.
Appfly: Uttaget kommer sitta högt upp vid en vädringsbalkong så ca 3,5 över mark. Armaturen sitter i princip i direkt anslutning till centralen så bör inte vara så många skarvar på vägen (avstånd ca 1m). Ska nog märka upp det med tanke på styrningen, bra tips. Anledningen till RV-K är att kabeln måste vara svart och jag har hittat 3G1,5.
Derbyboy: [bild] [bild] [bild] [bild] Det ser fullt rimligtvis att koppla in en reuturledare för fasen. Nu sitter de fast med kabelskor på schukouttaget. Kan få dit en till kabelsko men är inte kabelskor till för 12v typ i bilen?
erik_qwerty: Jag pratade med en kille på Östbergs support idag, och han menade att den ska gå att starta med lägre spänning. Han tyckte också det lät som kondensatorn kunde vara dålig, och skulle skicka hem en ny till mig. Sen får vi se om det hjälper, och om inte blir det reklamation. Förträfflig support får jag säga! Fortsättning följer...
elmont: Inomhus i en bostad ska du använda typ TKK eller typ Letti och INTE Clips eller skruvklammer (om du inte vill att det ska se "ruffigt" ut.
StarvinMarwin: Är ingen elektriker men funderar en del på diverse saker ibland. Emellanåt ger det en teori som resultat. Hade för ett bra tag sedan en dimmer som funkade rätt dåligt, den släckte lampan efter att den lyst ett tag. Till slut införskaffade jag en ny dimmer för glödljus och skulle montera den, är ju som sagt ingen elektriker så när jag inte var helt säker på hur den skulle kopplas in
Leif i Skåne: 47-100kohm men motståndet måste tåla spänningen, oftast användes ett keramiskt trådlindat motstånd 5W
hans.p: Det finns nog inget entydigt svar att ge med hänvisning till den information som finns i tråden. Jag tänker att man får gå tillbaka till grundbestämmelsen för allt elarbete och göra en bedömning om anläggningen är osäker eller farlig och kanske försöka undvika udda speciallösningar om det går, som att gå över från TN-C till TN-S i en nedgrävd skarv.
Johan456: [citat] reklamera och köp nya kompletta. Har du någon bild på drivdonet? I min värld är drivdon för erkända leverantörer att föredra typ, Osram, Philips, Helvar, Tridonic m.fl
Avemo: Det är små bilder och en något otydlig fråga. Det vanliga är att hällen kopplas till två faser och nolla medans ugnen kopplas till den tredje fasen och nolla. Du skriver ingenting om ugnen mer än att den har perilexkontakt. Men om det är en ny ugn är den förmodligen enfas. Det går att ansluta ugnen och hällen fast i dosan du har. Eller så kan du sätta dit ett perilexuttag till
Derbyboy: I får se....vi får se..... Fryser det så fryser det. Då kommer smältvattnet stiga....upp på taket igen....hmmm Jag får ha koll så gott det går i ett sommarhus
etompau: Brun och grå ledare sitter under samma klämma (inringat område) Dom bör kopplas till L på din nya brytare. Grön kopplar du till "pil ut" funktionsmässigt oviktigt vilken pil du tar.