Jag har kontinuitet mellan handen och whiskeyglaset och oändligt mot kärringen
 
Som sagt. Med mätning går det i praktiken inte att hitta en dålig koppling såvida den inte är väldigt dålig.

Antag att du har en koppling där bara en kardel (av 7 i en FK tråd) ger kontakt. Antag att det är en sträcka på 5mm som all ström passerar i denna enda kardel.

Så på en sträcka av 5 mm har du 7ggr högre resistans. Det är samma sak som att förlänga tråden med 35mm. Den förlängningen hittar du inte med någon mätning.
 
H hempularen skrev:
Som sagt. Med mätning går det i praktiken inte att hitta en dålig koppling såvida den inte är väldigt dålig.

Antag att du har en koppling där bara en kardel (av 7 i en FK tråd) ger kontakt. Antag att det är en sträcka på 5mm som all ström passerar i denna enda kardel.

Så på en sträcka av 5 mm har du 7ggr högre resistans. Det är samma sak som att förlänga tråden med 35mm. Den förlängningen hittar du inte med någon mätning.
Korrekt, men med ett för ändamålet avsett instrument så kan man kanske hitta en del andra fel. Minns olyckan på en förskola för X antal år sedan där elektriker kopplat fas till en radiators hölje. Ett nyfiket barn dog där. Fruktansvärt, men en summer gav kontakt mellan fasen och jordskenan genom armaturen och sedan nollskruven. Med lågohmsmätning, gärna med 200mA testström hade detta kanske upptäckts. Detta förutsätter såklart att användaren kan tolka och förstå det värde hen får. Givetvis hade det också upptäckts om elektrikern i detta fall hade gjort som man ska, separerat nolla och jord i centralen före mätning.
 
Exakt , det var lite det jag ville få fram med att inte sumra med spänningsprovare.
Man kan ju sumra igenom allt möjligt som inte är skyddsledare.
 