El
mlindsten: [citat] Ja, det är dubbla dosor. Nej, inget "hempul" (det är ett nybygge, generalentreprenad).
hempularen: I praktiken isolerar färg ganska bra. Men du kan aldrig veta om den är heltäckande. Kan räcka med en osynlig spricka. Strömmen kryper igenom sprickan. Det behöver inte vara direktkontakt med metallen. Ström hoppar om spänningen är tillräckligt hög. En mm per 1000V i vacuum. Längre i luft, och även längre om det finns en yta för strömmen att krypa över.
Beckidekk: Löste sig fint. Slutade med att jag lyckades höja lampan som jag inte trodde skulle "räcka" med kablarna över nya badrumsskåpet. Så nu slipper vi tänka på löst kablage:)
cpalm: [citat] Ja men i min enfald när jag stod där i butiken och velade mellan de två varianterna så resonerade jag för mig själv att 2 tändare och 2 rör = 1 tändare per rör = single. Men där tänkte jag ju uppenbarligen fel :( Hade ju kunnat vara lite tydligare, men det är ju snart ett icke-problem nu när vanliga lysrör försvinner.
Patmark: [citat] Jag har klassiska, men inte särskilt gamla. 2000-tal iallafall. Och de är separata.
jaash: [citat] Tack för svar. Ja det har du rätt i testade nu igen och mycket riktigt det är en del grupper som inte går genom JFB:n så kanske inte mycket att oroa sig för förutom ev ålder på den då Elsäkerhetsverket rekommenderar nyare än 1996
tim Berg1: [citat] Just ja, det var nog det jag missade när jag satt och funderade. Så resistansen blir då detsamma skulle man då kunna säga i båda kretsarna eftersom man använder 12 volta lampa i ena och 230 i andra
JoDa03: [citat] Fläkten verkar ha sett bättre dagar. Byte? Jag vet inte något om glimtändaren men kolla på Webben med fabrikat/modell så hittar du nog bruxen.
Kultypjämt: Hej! I vilka sammanhang använder man fyrkantig crimptång? Tänker att sexkantig bör väl alltid föredras till normapparater såsom jordfelsbrytare osv.? Eller är fyrkantig bättre om den ska pressas mot en hissklämma tro?
elmont: Och troligtvis fortsätter stigaren/huvudledningen (genom dosan till vänster) mellan våningarna och ström "tappas av" via en 25 A säkring på varje våning
Jonatan79: [citat] Hur mycket kommer huset användas varje år? Kommer ni ha plast i tak och väggen och underhållsvärme så satsa på en luftvärmepump. Skönt med A/C varma somrar också
Karriärmamman: [citat] ja det är 9 lampor med olika transformatorer/fördelare. Alla kan ju inte gå exakt samma sekund. Ny dimmer inhandlad.
elmont: I centralen bör det väl räcka med 0,5 meter. Ska man skala lite längre sträckor skaffar man en skalkniv typ denhär.
Bo.Siltberg: [citat] Det är riktigt och det som rekommenderas är två JFBer, typ en "inne" och en "ute". Uppvärmning kan man eventuellt lägga helt utanför. Visst kan du sätta fler, en PSA per grupp, om du vill betala för det. Men jag kan nästan lova dig att du i praktiken inte kommer att vinna något på det. [citat] Du kanske hellre skulle ställa frågan än att göra antaganden. Sedan 2019 ska alla
elmont: Eftersom kondens oftast inte är ett problem kan man se det som lite "udda", normalt inte minst i bostäder är det aldrig förekommande. Och oftast sätter man fasskenorna på undersidan då många (inte alla)fabrikat från början är avsedda att monteras på undersidan. Ofta har det ingen som helst roll men ibland, det är som nästan alltid när det gäller elinstallationer - det beror på-.
Percy.P: [citat] Varför inte. Utför en tjänst på annan plats. Spelar ingen roll om man håller i en dator eller hammare.
Orfeous: Många år sedan nu, men jag har för mig att jag köpte en OSRAM Mouse och bytte ut den gamla trafon. Sen fungerade allting jättebra! Har jag för mig. Glömde tydligen att ge en uppdatering på mitt sista inlägg men så kan det vara :)
jonaserik: Finns bara ett sätt att undersöka, du får följa alla VV-rör och se var dom möts innan pannan. Någonstans är det stopp eller trångt för VV
ftj: I vårt fald er avgiften för 20A 33% dyrare än för 16A, svarande till 1.800 kr. om året (2022 priser).
datja: [citat] Tror ingen alls. Jag har köpt olika varannan gång utan att märka skillnad. Allt är väl ändå CaSO4•1/2H2O.
elmont: Titta i plåtlådan hur det är kopplat, är det det minsta oklart hur det "fungerar" ta dit någon som förstår som kan hjälpa dig.
lars_stefan_axelsson: [citat] Tål att påpekas. Även om vatten som sagt inte leder ström något vidare så leder den till "brand". Nåja, det blir sällan öppen låga, hurra för flamskyddsmedel, men väl förstörd utrustning och ökad risk. Jag kommer ihåg en central på båtuppställningsplats där halva centralen i stort sett var svart och upp-brunnen innan jag felanmälde den. Allt pga vatten.
Suhagg: [citat] Tack. Då ska jag hålla mig till minst 16 mm2 i koppar. Försöker hålla ner omkretsen på den också då jag ska dra ur en befintlig kabel som ligger ihop med en annan i 50mm gulslang. Får jag tag på 5G25 i koppar så är den väl typ 25mm i diameter så den vore perfekt.
Scrangle: [citat] Nä precis. Jag tror de på bilden kommit via skyddsröret men det fanns andra glipor och öppningar som några av de andra gynnarna tagit sig in via.