El
Slugge: [citat] Detta kan inte hända då kabelns yttermantel blir starkare med minskad temperatur, samt att metallen krymper. Så lägg du den på icke-frostfritt djup, det ligger redan massor i backen, största risken att något går fel är något vasst som drar hål på kabeln vid idragningen, använd därföe glidmedel. Tumregeln är att om det går trögt kan du dra så hårt att en av ledarna
Bloink: Att splitta upp 3-fas grupper för att spara tid är inget att rekomendera. Det är visserligen godkänt, men jag tycker att man ska undvika det så långt som möjligt. Om man sätter samtliga dosor i huset samtidigt, så slipper man släpa runt på så mycket material. Går även snabbt att sätta dosor med regelfäste som inte kräver något ytterligare fästmaterial. Gör kopplingarna i
snickarboden: Utgå aldrig från att något är spänningslöst innan du mätt fram det! Hmm, speciellt inte då man inte har full koll på hur anläggningen är uppbyggd. /Kent
Mikael_L: [citat] Eller en sockerbit, eller lite eltape eller ev bara rullar ihop den lite åt något håll där den inte kan ställa till med något. Lämplighet i fallande ordning ;) Men alla de som inte är elektriker har ju sällan ett paket Torix liggande i kökslådan. :D
Iceman71: Testat har jag förstås redan gjort, men ska man våga satsa fullt ut så vill man inte riskera att alla dyra LED:ar tröttnar i förtid. Står det något om inomhus på era LED-förpackningar också eller är det bara jag som har fått en dålig sort (ljusstyrkan är det inget fel på)? Tror min MR16-LED kommer från Kjell, men den har legat oanvänd något år så de har kanske bättre
EBJ: Låter som om jag får välja en annan lampa på väggen. Den till toan verkar vara dubbelisolerad. Tack för snabbt svar.
el_richard: Grabbar, häng med i utvecklingen. För att förhindra att folk kopplar fel, så sitter det ihop 2 trådar på samma stift. Du kan koppla som dom nedre rutorna visar. d.v.s vit och blå skall kopplas in på neutral (nollan) brun på fas svart på fas och glöm inte skyddsjorden och dragavlastningen i dosan.
Patrik_Hed: [citat] Förlåt mig, FK var ett dåligt ordval. Ledare, var det tänkt. :) //Patrik
mrfrenzy: Du har en trefasmatning som slutar i ett uttag och där det troligen tidigare skarvats vidare till andra uttag. Det är inte tillåtet i en bostadsinstallation, kabeln måste gå in i en tydligt uppmärkt dosa varifrån man sedan drar en kabel till vardera uttag. Bör göras av någon som har lite koll på trefas så man inte förstör sin utrustning, sök så hittar du några trådar på ämnet.
electrocuted: ja julas funkar bra, frånsett att de "blinkar till" en gång io timmen för att kolla om det fortfarande är mörkt ute, men det är ju så de måste vara gjorda för att funka i en mjölkvit glob. dock tycker jag den tänder sig för tidigt, det är inte så mörkt när den tänder sig att man skulle ha behövt ljuset. men biltemas var skräp, där verkade sensorn styra lampan hela tiden, så
Grottan: [citat] Kan vara så att det är just Lexcom som inte är kompatibel med t.ex ELKO eller Tyco, alla mätningar gick bra enligt Kat5 men Kat6 blir det ej godkända mätningar. Går inte heller att köra HDMI extenders på en kabel med ELKO i ena änden och Lexcom i andra änden.
Patrik_Hed: Ja, det är väl det som är själva problemet med pansarrör. //Patrik
mr.Ola: Var på ett intressant fall tidigare i veckan där jfb löste ut hela tiden trots att all jord tillslut var lossad, detta upphörde då jag kopplade nollan på samma sida som faserna in i jfb'n tidigare har jag ibland kopplat dessa från olika håll men då har det inte reagerat på detta viset, detta är pg a att på billigare centraler typ rutab å dylika så följs inte alltid den bestämda
Gabbe1: Testade för skoj skull idag att bygla samma uttag då dammsugaren var på och genast löste JFB.
petersv: Redan idag är så mycket jordat mer eller mindre bra (golven leder t.ex. ibland nog för att fungera som jord). Metoden med isolerad miljö har aldrig fungerat bra. Dvs, ett elfel som inte avbryts är redan idag farligt. Alltså gäller det att bryta felet så snabbt att risken för skada minskas. Två kompletterande metoder att minska tiden för fel finns - jordfelsbrytare och skyddsjordning.
electrocuted: jag har även sett T-förgreningar för lamputtag, kommer inte ihåg om det var biltema eller jula..
elmont: Slang/rör ska ju, oavsett vart dom går, fästas så att dom inte kan trilla ur, det går ju sätta en "bräda" nära pottan och fästa slangen på.
GK100: [citat] Är det lyxhotell ska det väl vara lite lyx, GE är väl knappast det.:) EBBJ är halogenfri EKKJ.
Patrik_Hed: [citat] Jo, men det är ofta inte så roligt att göra ett jobb med kopplingarna i takdosorna. Ofta sitter det armaturer över lamputtagen och ibland på mindre rolig höjd och över trappor. //Patrik
niblom: Det GÅR, men lampan är lite djupare och det bryter mot märkningen på lampan. Det är som att skruva i en 100W lampa i en lampa gjord för 25W... Om man nu skall göra det för den goda sakens skulle, räcker det med en värmeskyddande strupa över vanlig FK?
Patrik_Hed: [citat] Du kan ta en gummikabel och koppla in vid gamla spisdosan och sedan klamra gummikabeln i taket (med ca. 15 cm klammeravstånd) fram till nya hällen och sedan hänga ner den och koppla in den med en sockerbit på hällens kabel. ;):p //Patrik
MRK: Tja, billiga var de inte. Köpte ett 3-vägs (ELJO) hos K-Rauta idag för 399:- Tur att jag bara behövde ett... :) MRK
LOPen: Jag tackar för de utförliga svaren och lugnande beskeden. Då kan jag med ro i sinne renovera klart. Jag kommer att dra alla kablar men överlåter till elektrikern att koppla in centralen igen. Tackar också för upplysningen att det funkar med en JFB även där. En sådan ska dit, helt klart.