L
Liteavvarje: Så det finns bara ett hål , har du kollat med någon vad dom säger du ska för storlek , 200 m extra i mark + borra , = ca 10-12KW
9 svar · 4,6k läst
·
L
Liteavvarje: Bara att gasa den håller , klart att livslängden påverkas av drifttiden med åren , den får bara inte gå torr , men den stannar när vippan tippar ned
13 svar · 5,0k läst
·
K
kraft1: Kolla hela tiden att du har vatten i tryckledningen från pumpen. Om sugpipa saknas kommer ejektorn suga luft upp i pumpen så det märks omgående. Prova även och trycksätt rörledningen och stäng av pumpen, Om trycket försvinner läcker backventilen i ejektorn. Det finns alltså mycket att kolla och en hel del att göra. Om allt är o.k vid pumpen, måste slangpaketet upp. Om inte sugpipa
2 svar · 1,6k läst
·
K
kraft1: Det går inte att justera tryckreducering överhuvudtaget utan att mäta trycket om man vill vara säker på var man ligger på för trycknivå. Numera finns manometrar med inbyggd dator/logger som enkelt kollar vilket reglerområde man hamnar vid olika belastningar och flöden, för att kunna justera in optimalt i förhållande till dimensioneringen i övrigt.
3 svar · 3,9k läst
KnockOnWood
KnockOnWood: [citat] Om vi gissar rätt, så är det ju för att få ett vattenlås.
8 svar · 1,7k läst
·
P
phila: Det var en bra idé med trädgårdsslangen ! Lyckades få tag på en kille som kommer ut imorgon och håller nu tummarna för att det går smidigt att byta. Ny pump fick vi också tag på via lite kontakter. Är ju inte gratis i och med djupet på brunnen men fanns på lager så var lika bra att slå till. Tre fas precis som den vi har nu. Tack för supporten !
5 svar · 14,1k läst
J
joda71: Hittade en pump som uppfyller mina önskemål. Får hoppas att den gör sitt jobb... https://www.conrad.se/Klarvattenpump-dr%e4nkbar-Oase-ProMax-ClearDrain-11000-11500-l%2fh-8-m.htm?websale8=conrad-swe&pi=1527520&ci=SHOP_AREA_32585_0813018
3 svar · 3,6k läst
G
Great: Hej! vi hade ca 3000Bq/l, vilket visade sig att det låg på ca 130-140 i luften. Vi installerade en Radonett, som gav omedelbart resultat, sänkte värdet till ca 20-25 på 2 dygn. fyllde på poolen igår, då brukar jag förbikoppla själva radonetten, glömde då koppla tillbaka, idag på kvällen låg dygnsvärdet på ca 130. kan starkt rekommendera denna apparat
13 svar · 7,2k läst
B
Baskavoda: Det är väl som ett skydd om man någon gång skulle råka skruva eller kapa av ett rör för att slippa bila upp hela badrummet? Känns väl som ganska väl investerade kronor? Eller tänker jag fel [citat]
5 svar · 2,2k läst
Q
quick: Det är naturligtvis inte färgen som gör ljudskillnaden. Däremot finns det avloppsrör som är mörkblåa till färgen som är mer ljudisolerade och speciellt framtagna för att minska skvalpljudet ifrån avloppsledningar när man man spolar. https://www.poloplast.com/se/produkter/avloppsroersystem-foer-inomhusbruk/polo-kal-ng.html
4 svar · 4,7k läst
G
Gurkmeja: Uppdatering: Efter en andra omgång av propplösning så verkar det ha börjat fungera igen. Får hoppas att det endast var en propp av smuts/fett som behövde lösas upp.
2 svar · 2,8k läst
·
roland53
roland53: För några år sedan borrade ett företag och satte vattenspetsar i plast till mig. Kanonbra grejor men behöver nu lite reservdelar. Företaget finns inte kvar att fråga. Var kan man hitta rör och blindproppar? Vad heter systemet och tillverkaren?
0 svar · 830 läst
·
L
Liteavvarje: [citat] Finns täckbrickor att köpa i plast .kolla varuhusen , flytspacklet kommer att rinna ner i bjälklaget
1 svar · 1,6k läst
Claes Sörmland
Claes Sörmland: [citat] Snålvarianten från förr verkar vara ett gammalt betongavloppsrör som passar kring röret och som monteras med muffen uppåt. En säck finbetong, en lämplig plastkakburk med rätt diameter och så gjuter man ett passande betonglock. Förutsätter att det ligger några gamla passande betongavloppsrör i grannskapet och skräpar.
10 svar · 7,0k läst
A
AshtrayY: Det låter ju toppen. Tack så mycket för hjälpen.
5 svar · 4,4k läst
·
L
Leif i Skåne: Har ingen betydelse så länge det inte läcker.
1 svar · 1,9k läst
P
Pippiflickan: [citat] Hej alla kunniga och vänliga! Vattnet i husets kranar var avstängt, vattnet till elementen var det inte. VVS-aren bytte ventil, trycket fortsatte att stiga så snart vi öppnade husvattnet igen. Efter inspektion av vv-beredaren konstaterade VVS-aren att det inre av de två vv-kärlen var trasigt (det som ger vv till kranarna, inte det yttre som ger vv t elementen). Jag väntar på
12 svar · 17,6k läst
·
G
gaston12: Bra att du fick det ordnat. Hade liknande problem, spola löste problemet kortsiktigt. Filmade sedan och snickaren hade dragit in två skruv i avloppsrör mellan våningar. Jag hade inte varnat om att där kunde gå avloppsrör så inget jag bråkade om men glad jag tog in proffs som kunde kolla avloppet. Fixar man det medans man renoverar så går det ju relativt lätt.
17 svar · 27,4k läst
·
C
camaro1969: [bild] Sådär
56 svar · 16,4k läst
·
M
magstorm: Det visade sig att den pump jag länkade till inte har någon nivåsensor - bara så att jag inte lurar någon...
4 svar · 6,5k läst
·
J
Jahlen: Tack för svaren. Ja, det låter rimligt! MVH Johan
4 svar · 6,0k läst
I
iamfree: [citat] Var sätter man en sån? Kan den sitta under huset som står på plintar? Avloppet kommer ju gå rakt ner från golvbrunnen och ner i marken. Dvs att man sätter ett grenrör med ventilen på under huset då?
4 svar · 2,6k läst
·
Claes Sörmland
Claes Sörmland: En hel del av kunskapen om infiltration av avloppsvatten i mark kommer från USA. Det är också där som tekniken har utvecklats snabbast. En teknisk lösning som sedan 90-talet är kraftigt växande i USA är leaching chambers (infiltrationskammare?). Tanken är att förbättra infiltrationen genom att plocka bort gruset i spridningslagret så att det blir mer plats för vatten/luft och för
0 svar · 1,1k läst
·
Krilleman
Krilleman: [citat] Cajsa Warg sa ju att man tager vad man haver. (y) https://sv.wikipedia.org/wiki/Cajsa_Warg
18 svar · 7,0k läst
A
andreaspx: [citat] Hur tar jag reda på vilket fabrikat det är, och om det är RV? Här är två bilder: [bild] [bild]
5 svar · 2,1k läst
·
M
magstorm: Bilden är nog lite missvisande. Det sitter kallasfalt på väggen, men den torkade jorden utanpå får det att se ut som att det inte gör det. Att det ser blött ut beror på att jag hade spolat av tegelrören före jag tog bilderna. Det såg bra ut i rören förresten - i alla fall på den här delen av ledningen. [bild]
20 svar · 14,0k läst
·
N
Nizztos: Jag skall riva min murstock och då försvinner avluftningen av avlopp. Antar att en vakuumventil då behövs. Var kan jag placera den. En tanke jag har är att jag behåller en stump av avluftningen i källaren och sätter den där. Alternativet är ju högsta punkt (diskbänk i köket) men tycker att samma placering som tidigare borde vara bäst, eller? Gäller kommunalt avlopp.
0 svar · 2,6k läst
rayab
rayab: Så här ser planen ut. Kommer dra synliga kopparrör till allt förutom till köket där jag har förberett med pexslang under golv. [bild] Här är ritningen på väggen i tvättstugan där vattnet kommer in: [bild] Tror ni att det kan fungera att koppla på luftnipplar och blåsa ut vattnet. Antagligen kommer jag ha underhållsvärme på i stugan genom en luftvärmepump men skulle kännas bra
7 svar · 35,2k läst
·
F
fiskbuggaren: Jag lyckades applicera mer våld och nu ser det tätare ut. Det kanske var det som saknades.
1 svar · 4,3k läst
M
mogge_73: Katalox ska nog fungera bättre, den höjer kraftigt pH-värdet. Där av den ibörjan kraftiga lukt och smaken. Lukten ger sig ganska fort (ett par dar) smaken kan hänga i några dagar till. Mangan ska inte heller bara några problem att få bort då pH brukar öka så kraftigt. Ha lite koll på pH bara, men det är en relativt billig filtermassa så det är bara att byta ut den om några år i
3 svar · 6,0k läst
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.