El
yens: Jord i övriga rummet finns i det uttag som finns, däremot är jag osäker på taket, dock vet jag att det jord förbi takdosan, så om det inte är jordat idag blir det att koppla in den, tack för svaren.
hempularen: Utan att veta säkert så skulle jag tro att båda jordfelsbrytarna kommer att lösa ut. Båda "triggas" av felströmmen samtidigt. Om sedan en av dem faktiskt bryter strömmen någon 10 dels sekund snabbare spelar nog ingen roll. Den andra brytaren har vid det laget redan börjat bryta och kommer troligen inte att "hinna ångra sig" utan fullföljer brytningen.
lars_stefan_axelsson: [citat] Jo jag. Min pappa lärde mig när clipsen tagit slut. Funkar som som sagt "görbra" till slang när clipsen tagit slut. Det var antagligen standard när han gick yrkesskola på 50-talet, han berättar hiskeliga historier om hur de kröp under golv och spikade sp-rör och kabel var 25:e cm och deras lärare sedan gick och mätte så att det blev jämt emellan. Bara för att se hur
joppedaman: Men då måste du ha specialdimbart driftdon och dimmer till!= Dyrt
rockles: [citat] Håller helt med om ovanstående. I dubbelisolerat utförande pratar även man om förstärkt isolering och tilläggsisolering vilket kan vara svårt att se och avgöra med blotta ögat. Sedan en kommentar till 305 om att blanda klass 1 och klass 2 (För Euro-stickpropp) så är det tillåtet.
jenny123: Tack för alla svar. Jag har kollat runt lite i olika fackhandlar och kommit fram till att i mitt fall behöver jag inte ha med än ip-20 iom att det bara gäller taklamporna, övriga kontakter är naturligtvis högre ip-klassade. Vi har ingen vattenslang i tvättstugan utan bara en liten ho att skölj sig i och då anses det ingen större risk att det skvätter upp i taket
sverre: [citat] Blir ju jobbigt att få det installerat då om man bor i en storstad!? Jag jobbar mycket på landsbygden, räknas kanske till kategorin "bonnaelektriker", men då får jag nog byta märke, kör normalt med Eljo om inte kunden vill ha nått annat, för det är ju det som styr i sista änden, kunden!
Solstice: har ingen jfb såvitt jag vet, bara proppskåp med gamla hederliga proppar.
jazon: det är så att det är isolering trätak gips luftspalt på 4cm gips tänkte borra upp sladdarna rakt upp till vinden nu. för det är det lättaste sättet att byta om det skulle gå sönder sen och trafon på vinden borde inte vara några problem eller? och då kommer den värmen från spottarna mot en 13mm gipsskiva. borde vara ok eller?
elmont: Det är mycket liten del av vanliga uttag som säkras 16A, i vanliga hus är det i bland en 230 volts inbyggnadsugn (och där kommer vi om några år att få mera jobb) trots att en ugn aldrig under längre tid arbetar på max effekt utan när den nått önskad temperatur slår den till och från. Själva konstruktionen på stickpropp med runda stift med lite olika diameter och uttag med två
charta77: Allting är relativt, och det bör (eller åtminstonde kan) vara relativt ovanligt att man jordar en strömbrytare. Man har använt röd som jord ett tag i tiden, och när man använde det så svårt att veta att man i framtiden skulle använda grön/gul. Så det kan mycket väl vara lagligt, eller ok, att ha grön och gul i en befintlig installation. Dett torde vara något som man lär ut i
haklu: Jag hade exakt samma fenomen för ett antal år sedan. Slog av huvudströmbrytaren till huset men hade ändå ca 24V AC i golvbrunnen. När jag sedan skruvade ur propparna till en ledning som matade garaget från ladugården, försvann spänningen. Både ladugården och garaget ligger minnst 70 meter från huset. Jag testade sedan att koppla bort alla förbrukare i garaget (skruvade ur samtliga
master_mimer: visserligen en poäng att dom blir mindre barnsäkra, men dom blir klart mer damm/grussäkra. Petskydd har en tendens att börja kärva när man använder dom i en dammig (stendammig) miljö, och då är det skänare med ett icke petsäkert.
gravedigger: Just de här dimmrarna är radiokontrollerade så de behöver inte placeras i anslutning till "dimmerknappen". Alla dimmrar samlade på samma ställe låter som en strategi jag ska använda i mitt nästa hus.
mister_vertigo: Tack för svaren; jo en spänningsdetektor är ju alltid bra, men jag hade ingen till hands just då. Tack för tipset om att kolla i kopplingsdosan också, ska jag tänka på till nästa gång!
mycke_nu: Lite svårt med prylar som avger akustisk energi när det inte finns någon energi att tillgå i vägguttaget, om man nu inte vill byta batterier ideligen vart tionde år.. Såvitt jag förstår så är anledningen att man har separata kylskåputtag är att är det baserat på risken för att säkringen löser ut när en glödlampa går sönder. (Vilket jag har bevittnat ungefär 2 ggr under mitt
pefo: Belastningsmässigt är 6mm² förlagd i mark inte något problem om du inte tänker säkra upp över 25A. Att se upp med däremot är, som mycke_nu skriver. längden på kabeln så att du vid exvis en kortslutning får en värmekabel isf att säkringarna går...
elmont: För din egen skull så ta dit den elektriker du tänker ha, han kan ge dig lite tips och råd så du inte gör alla dom fel som dom flesta "vanliga" gör. Det blir helt säkert både billigare och bättre.
p_jonsson: Hej! Såg på en sida dessa runda lådor för montage underifrån. http://www.edison.gs2.com/contents/media/231fr01.jpg Nån som vet tillverkare av dessa eller nån annan som säljer dom? Eller liknade låda för montering underifrån....
andersw: nej, kabeln skall anslutas fast till båda uttagen, vilket jag int heller får göra egentligen... (utan behörighet)
prototypen: Priset bestämms av tillgång och efterfrågan på jobb, kallas marknadsekonomi, prissättningen är fri. Grabbarna vill inte ha mer jobb, priset skulle motivera jobb på lördag. Gissar jag
scenic46: Jag slulle dra ett markrör till varje stolpe med 5x2,5mm2 för 2 bilar och sedan säkra av varje grupp med egna säkringar i cebtralen. Även om Du väljer väderstyrt system (som går mindre tid = sparar el) så kan ju varje bil med både motorvärmare och kupévärmare komma upp i närmare 2500watt per bil. Tips passa på att lägga ner dubbla omgångar markrör med 5x2,5mm2 för framtida
kasjo: Om jag vill få uppsäkrat till 25A behövs det endast bytas till kablar och säkringsplatta? funderar på att göra mig av med hällen och byta till en som går med 25A säkring. När jag kollade specifikationerna på hällen står det 2x16A, 230 volt så jag trodde inte att man behövde trefas. Varför står det inte 3fas på produktbeskrivningen?
pefo: [citat] Oj! Kolla försäkringsvillkoren noga för säkerhets skull. De ersätter kanske inte skador orsakade av blixtnedslag heller!!! :eek: [citat] Alla skydd är flergångsskydd. Därmed inte sagt att de inte kan gå sönder om de utsätts för för stora energimängder. Just därför har man skydd i flera steg, grovskydd som klarar att ta den värsta smällen, mellanskydd som tar ner energin