infällda downlights
hej har nyligen fått spottar installerade hemma i köket, i undertak av gips, 2 av spottarna råkade hamna lite nära ena träreglen ca 2-3 cm i sidled. Vi sänkte taket med 10cm (Betong tak) och kör med 230 spottar 35w. Tror ni det är ngn brand fara ? känns som om värmen mest borde strålas ner...
Moderator
· Stockholm
· 57 875 inlägg
Vad står det i installationsanvisningen för spottarna (har sett krav på 5 cm i sidled. Om du inte uppfyller tillverkarens restriktioner så har du en klar brandfara.
Moderator
· Stockholm
· 57 875 inlägg
Om det inte står något så kan du prova att kontakta tillverkaren och fråga. Obs, det är ingen idé att försöka prata med butiken de vet inget.
Går det inte att få fram så bör du nog förutsätta att avståndet är för kort.
Om det finns en angivelse om avstånd till brännbart i någon riktning (ex. uppåt) så får man förutsätta att den gäller även i ospecade riktningar. det ger troligen en onödigt konservativ tolkning, men i brist på spec så...
Går det inte att få fram så bör du nog förutsätta att avståndet är för kort.
Om det finns en angivelse om avstånd till brännbart i någon riktning (ex. uppåt) så får man förutsätta att den gäller även i ospecade riktningar. det ger troligen en onödigt konservativ tolkning, men i brist på spec så...
Moderator
· Stockholm
· 57 875 inlägg
En tänkbar lösning är ju att du kör med plåtreglar istället.