Det blir iallafall en tappabrallaz-lösning.
Gör ett seriöst försök med 5*2,5 i 16-röret, går inte detta så sätt en kabel utanpå, thats it.
 
Hur du nu än väljer att dra matningen så ta till med lite marginal.

Ofta finns inte förbrukningen hos pumpar och fläktar med i tillverkarens siffror, och du kan ju eventuellt vilja sätta in en större elpatron i framtiden. Om 13A är på gärsgårn skulle jag välja 16A även om elinstallation blir mindre elegant på ett eller annat sätt.
 
Mikael_L
Faller inte en dylik uppdelning av trådar på kravet att en installation ska vara "logisk och överskådlig", eller hur nu det där luddiga kravet var skrivet.

hmm, utan att direkt kunna regelverket så håller jag nog med elmont i första hand ...
 
Om jorden går, via en annan dosa, genom ett eget rör till centralen så borde väl den anses tillhöra en annan grupp. Även fast den "gruppen" inte har några andra ledare. Visserligen möts ju jorden och de övriga ledarna i centralen, men det gör ju alla grupper.

Någon skulle ju faktiskt också i framtiden kunna dra i en fas+nolla i röret där jorden går och därmed faktiskt skapa en "riktig" grupp. Då blir plötsligt jorddragningen till värmepumpen givet olaglig.

Så jag förstår inte hur man skulle kunna motivera att det är tillåtet.
 
Som framgått ovan så propagerar jag inte på något sätt för att bland grupper i samma rör, men såvitt jag vet så är det tillåtet, om än inte tillrådligt, om man märker upp det ordentligt och sätter varningstexter i dosorna.

Någon behörig kan säkert rätta mej om jag har fel, och så skall jag i min tur rätta "min" elektriker.
 
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.