En 30 mA JFB ska lösa ut någonstans i intervallet 15-30 mA.
Märkströmmen är maximal utlösningsström. Jag tror att minimum alltid är halva märkströmmen.
Om en läckström som räcker för att lösa ut båda JFB plötsligt dyker upp så är det fördröjningen i den selektiva JFB'n som är avgörande, som du säger.
Läckströmmen kan även öka väldigt långsamt. Då spelar fördröjningen i en selektiv JFB ingen roll.
Om den ska seriekopplas med en 30 mA JFB får den inte lösa ut för strömmar under 30 mA.
Då måste den selektiva ha en märkström på minst 60 mA.
Alltså måste den selektiva JFB'n ha både fördröjning och högre märkström (minst den dubbla).
/Hasse
Det är riktigt som du säger, standarden tillåter utlösning från halva märkströmmen.
Sedan är det brukligt att man sätter en 300mA selektiv som anläggningskydd och ett antal 30mA efteråt för personskydd, så i praktiken blir det som du säger.
Det jag ville påvisa var att jordfelsbrytaren inte gör så att felströmmen blir lägre, att man faktiskt många gånger får flera hundra gånger utlösningströmmen innan den löser vid ett fel.
Nu kan vi iofs gå in på mer teori och hävda att om felströmmen stiger "långsamt" så kommer ju naturligtvis en med lägre utlösningström att lösa snabbare och därmed minska felströmmen.
Ja, det blev mycket svammel så här på söndagsförmiddagen!
Allt är inte svart och vitt.