El
fredl: Det slutade med att jag satte 1208M i källartaket också (källartaket är rakt under badrummet). Första spotteb satte jag i apparatdosa (panel, masonit, råspont) men sedan tog jag bara upp hål i panel + masonit och fick ut mellan 23 och 25 mm inbyggnadsdjup. Borrade upp ett hål för slangen genom råsponten på de övriga, det kändes som en stabilare lösning än att behöva gå genom
snaggletooth: Då kan du ju hoppa pottorna. Tyvärr finns ingen info om minsta storlek på installationsutrymmet, men eftersom det blir fritt i sidled lär det inte vara något problem. Se bara till att det blir någorlunda frigång i höjdled, armaturen bygger ju iaf ca 75 mm på höjden.
Mugmaz: Lägg upp bilden här så att fler kan ta del av den.
lars_stefan_axelsson: [citat] Det finns flera som kört avlagda stordatorer i studentrum. (Fått sova ovanpå...) Jag vill minnas att jag hört att det även var en av Peter Löthbergs många bedrifter, men hittar ingen referens. :)
yxis: Just gamla "ruttna" OVIR eller andra inomhuskablar före plastisoleringens FK kom bör man verkligen se upp med att röra på i onödan...
Patrik_Hed: [citat] Lycka till med att skarva ihop två rör som kommer ner bredvid varandra i ett betongbjälklag så att det blir omdragningsbart. //Patrik
mexitegel: Konsumenttjänstlagen säger tydligt att arbetet ska utföras fackmannamässigt. Vad gäller elinstallationer innebär det utan tvekan att det ska utföras enligt gällande normer. Och det är med andra ord en säker elinstallation.
mexitegel: Jag kollade på just den innan jag installerade mina prylar men den verkar vara känslig för ljus så det är lätt att man får disco-effekt, flera har fått skärma av den med tejp och allehanda uppfinningar för att den inte ska störas av ljuskällor. Sen gillar jag personligen inte inställningsmöjligheterna för tid riktigt, men det är nog en smaksak. Om jag fattade nattvakten rätt så
hempularen: Anslutningskabeln är OK att ha som 1,5 kvmm även vid 16A. Nu är det ju förhoppningsvis bara 10A med tanke på kabeln till centralen. Dum fråga: Är du helt bombsäker på att du inte råkat ändra fasordningen så att du fått nollan som en av "faserna"? En till fundering. kolla så att det verkligen är trefas till spisen. Om den gamla spisen gick på 3 faser och nolla, så var
hempularen: Njaa, om den skapar ett jordfel med lite strax över 30 mA så bör det inte vara livsfarligt, men det känns. Jag har fått för mig att även den där billiga varianten dessutom skapar en kort puls, så att den faktiskt testar att jfb bryter snabbt nog.
davidgp: Gott. Återstår då att finna en bra central med plats för både el och media.
f91jsw: [citat] Nej, faktiskt inte precis lika mycket! :) Av naturliga skäl blir ju problemet mindre om dosan ventileras.
Bo.Siltberg: En trefasgrupp för olika ändamål tar man normalt bara till vid "kablingsproblem". Utgångspunkten är alltså två kablar här, en till VVB och en till uttaget. Är det möjligt? De nya säkringarna kan sättas i en liten normcentral bredvid, eller kanske i en lite större för framtida bruk. Där kan du sätta JFBn också om den inte redan finns :thumbup:. Den gamla centralen behöver inte
ggt: Den här då? http://www.legoelektronik.se/index.php/nodstromspaket/nodstromsanlaggningar.html
Hemmanisse: Har bytt alla halogen i köket till 10W och belysningen är fullt tillräcklig. I köket sitter det däremot 10st spottar så det blir ändå totalt 100W. Hide-a-light säger att 1,2x3W med varmt ljus ska motsvara byte från 15W halogen och det är fullt tillräckligt. Lutar mot att jag beställer dom och nytt drivdon.
yxis: Skinneffekten http://en.wikipedia.org/wiki/Skin_effect Att det påverkar en LED-installation säger en del om hur mycket onödigt högfrekvent skit dessa drivdon skickar ut...
PNO: I bästa fall finns det ett elektroniskt skydd som upptäcker fel fasföljd och det går helt enkelt inte att starta maskinen. I annat fall, så kolla efter en pil på motorn som visar rotationsriktningen, titta in genom fläktgallret bakpå motorn starta maskinen en kort stund och se att fläkten snurrar åt rätt håll. Det kan vara väldigt svårt att se. Ett sätt är att stoppa in ett
Yrrol: Eller så har jag snubblat för många gånger på den tillfälliga kabeln som hänger från centralen ut till golvet/modemet. ;) (frågan var att om sådan går sönder så borde den väl inte ens ge mig en sekund till mot nätet tillskillnad från nu när det kommer och går.) Nästan klar med data/tvcentralen och ska då ta bort den dragningen. Ska bli spännande att se om det blir
fredl: [citat] Jag tror att det måste vara genom vägg enligt GVK. Vad elföreskrifterna säger vet jag inte.
sven s: [citat] I Norge sätter man aldrig en jorfelsbrytare som bryter hela centralen, det ska vare en 2-polig jordfeilsautomat(PSA) på varje utgående grupp,3-polig såklart om det är 3-fas. Likadant om det är TN-nät, 2-polig jordfeilsautomat eller 4-polig om det är 3-fasgrupp. Om man ska montera en separat jordfelsbrytare på en 3.fas grupp (IT) så sätter man en 4-polig, vissa modeller kräver
peternicklas: [citat] Den brukar ligga på Tradera för runt 175:-. Har 3 st. och fast att de kommer från Kina så funkar de mycket bra. Har även en digital utgång om man vill använda detta.
mattiasf: Tackar för svaren. Lika bra att köpa den rätta på en gång om den andra kommer till användning i nån av de andra jag ska byta. Vilket kanske lär komma fler frågor om. Ska läsa på lite mer.
yxis: Just ja, jag har glömt att tipsa om att det kan vara läge att installera en billig "överskottsbolaget"-luft-luft-värmepump istället för (eller ihop med) element!
Mikael_L: [citat] Fast just de där verkar vara kabel avsedd för lösa stickproppsanslutna elapparater, allra troligast ej godkänd för permanent installation.
janne491: Tack för info! Hittade följande: http://www.timerclock.se/TC%20Timer.pdf Den fyrpoliga varianten borde väl kunna användas? Vet dock inte vad den kostar...
Moomin: [citat] Hmmm... det var ingen dum ide, eller förresten.... det enda som kommer gå ner genom taket egentligen är kablarna till lamporna (värmebeständiga som följer med lampan...) och denna ska egentligen bara genom råsponten på vinden (alltså innertaket), sen kommer det ett nytt tak i badrummet som lamporna fälls in i. Och den lilla ev fukt/kondens som då går upp mellan lampan och
yxis: En annan variant är väl att dra 3*6mm2 avsäkrat 25A och sätta en liten undercentral i köket...