El
hempularen: Nu har ju frågeställningen utökats en del. Första villkoret för att få sätta ett uttag utomhus, är att det MÅSTE skyddas av en jordfelsbrytare. Har du jordfelsbrytare i centralen? Har du kontrollerat att den i så fall skyddr det här uttaget som du tänker koppla vidare ifrån? Nästa punkt. Till utomhusuttaget MÅSTE du ha skyddsjord. I dosan ser vi det som troligen är en matande
tommib: [citat] Ja, standarden är utvecklad för att man ska kunna plugga in en adapter direkt i uttaget och kunna skruva i en lampa. Det är också helt enligt avsikten att lättare lampor ska kunna hänga i sin kontakt i uttaget som Johannes visar. Det är väl en marginell vinst mot tidigare standard.. Dessa adapters är tänkta att användas tillfälligt, det följer med en lös DCL-propp för
Bo.Siltberg: JFB är en utmärkt isolationsmätare, ja. Men normalt täcker den inte huvudledningar. Så för att skydda huvudledningar kan man sätta en tidsfördröjd JFB (typ S) med märkutlösningsströmmen 300 mA. Det kräver dock TN-S-ledningar (femledare) vilket innebär byte för de allra flesta. Jag kan dock inte påstå att det har något större värde för jag har inte hört talas om åskskador
Isakare: Använder mycket ändhylsor i jobbet, har även tidigare byggt automatikskåp, använder denna tång.
Muuuuurtin: Vad skönt, misstänkte att det var lugnt men bra med uttömmande förklaringar. Pannan är skyddsjordad. Tack för hjälpen alla som svarat! :)
Nephew: [citat] Tack, tyvärr inte samma modell. Den som syns har 2 skruvar som saknas på min modell.
Muuuuurtin: Tack för hjälpen till er alla! Fick ihop det, blev en kopplingsdosa och sen vidare till anslutningsdosan där hällen kopplades in. Lyckades faktiskt få plats med wago 221 även om det blev tight, bytte dock till 1,5 kvadrats gummikabel istället så det hjälpte ju (2,5 kvadrats på bilden). Sedan blir det vidarekoppling av L3 till ugn i kopplingsdosan med wago istället, lite mer rymligt
FunkishJonny: Glömde jag skriva tack? Pinsamt. Självklart tack för svaren också!
A-Man_08: Röret alternativt slang måste väl sticka ut en bit ur väggen nu ser det ut som att det bara är kablar direkt ut ur gipsskivan.
Marrebanan: Tack! Det fanns visst med sådana i kitet upptäckte jag [bild]
Bo.Siltberg: Tyvärr, det är snarare försvårande då den kanske inte är "smart" nog när det försöker lista ut vilken slags last som är ansluten, och ännu värre två liknande med ändå olika produkter. Alla former av dimmers som fungerar på det gamla traditionella sättet att klippa bort en bit av sinuskurvan på 230 V-matningen till en LED-lampa, lågenergilampa eller elektroniskt drivdon bör
__Mahlins: [citat] Den satt i elcentralen, ett separat ställe som bara en del (styrelsen) har tillgång till.
patrikd84: [citat] Ja, det är det jag misstänker - men frågan är ju om det är ok att använda för eldragning. [citat] Ah, då ska jag höra med elektrikern på måndag! Gör det hellre rätt nu när skiten ändå grävs upp - skruvhålen för pollarna är ju borrade halvbra så de har suttit riktigt kasst. Tack för prisbilden! Har hittat de på nätet och då är det typ 1500 kr/st, som du skriver,
Bo.Siltberg: [citat] Du ska bara koppla om du har de kunskaper och färdigheter som krävs. Av det du visar upp så har du en god bit kvar dit. Börja med att byta gummikabeln till en installationskabel, t.ex EXQ eller EXLQ. Den ska givetvis vara klamrad. Om du försöker ansluta en gummikabel mellan uttag och strömbrytare är det stor risk för glappkontakt i uttaget då EK och RK inte går så bra ihop i
Bo.Siltberg: Undantag från kravet på behörighet får göras för Att byta ut en ljusarmatur i torrt icke brandfarligt utrymmen inne i bostäder dvs inte nyinstallation och inte i kök.
rådmottagare: Tack Bo för vänlig och kompetent hjälp! Lite av en högtidsstund att logga in och läsa :D Vi börjar tassa in på (och förbi) utkanterna av mitt vetande nu. Ett par snabba dock: - ingen undercentral - eller annan central - på ÖP - golvvärmetermostaten är en gammal rackare, märkt Microtemp. Se bif oskarpa foto. Kan lätta på locket och kolla men misstänker att den bryter enpoligt. Ska
ACL Lotta: Tack, trodde det var så men vågade inte ta i provar direkt. Tack för svar
Nötegårdsgubben: Jag skulle gjort som TS föreslog, satt en jordad stickpropp på den ojordade sladden. Det är förstås fel, men är det mer fel än att skarva på sladdstället med hopsvetsad stickpropp? För som TS är inne på, det finns väl egentligen inget korrekt sätt att ansluta den där lampan till ett jordat uttag? Trots att den är dubbelisolerad och inte behöver jordas.
Williamoz: [citat] Stereon består utav Pioneer komponenter från sent 80- till tidigt 90-tal och har bara ojordade eurokontakter. Sedan har jag en skivspelare som faktiskt har en jordad stickpropp.
tommib: Biltema (men verktyget är inget kul att jobba med) Läs Patriks klammerskola (sök på forumet) Ja, med största sannolikhet.
rådmottagare: Från manualen för TM: washing and heating 2000-2400W så den verkar dra 10A under den delen av programmet [bild]
Mikael_L: [citat] Nja, nu har antagligen TS tänkt ena fasen till ena uttaget, och andra till det andra uttaget, eller möjligen samma fas till bägge.
GDH: Ser att jag felstavat dimmern, skall vara Hytronik 1-200W, fast 1-150W LED. Kopplat efter kopplingsschemat på pucken. Obruten fas behövs för att dimmerpucken ska fungera. Oranga tändtråden går in i dimmern som signal, och sedan vidare från dim (sinuskurvan) till bägge lamputtagen? GDH
Mikael_L: Tack för alla förslag Uffe, mina byxor är alldeles för lätta idag, jag går inte alls omkring med tillräckligt mycket verktyg hela dagarna. :crysmile:
Bo.Siltberg: Elektrikern kommer att ställa samma frågor, främst vad för slags anslutning som armaturerna tillåter. Det är en fördel att skaffa passande armaturer, dvs att veta konsekvenserna i förväg.
Bo.Siltberg: Det är en ganska stor fråga att besvara, och det är normalt ingenting som avhandlas på detta forum. Jag förstår att du har ett syfte med dessa mätningar - att kontrollera en anläggning. Den största svårigheten med mätning är att förstå vad man ska mäta för det syfte som är aktuellt. Det är nog också det vanligaste felet - man mäter utan att förstå mätvärdet. Mätning i