El
Floppman: Alla ELKO som jag kopplat in bryter du upp vipporna, under dem sitter två "plastclips" på sidorna som du knäpper ut mha en liten spårskruvmejsel för att få bort plastramen.
magnu: Jag läste någonstans om en kombination av sytråd bomullstuss och dammsugare. Man kan då blåsa in tråden i röret, sedan får man dra i en starkare och starkare tråd allt eftersom
morsan: Låser tråden. Den kan öppnas igen om något nytt framkommer! PM:a moderator i så fall
Fotografen: [citat] Mindre säkringar och klenare kabel är helt OK till ett större uttag.
R Göran: Jag har ett 5 kVA Honda elverk. Alltså ett proffselverk. Enda problemet är bensinen. Den är färskvara. Man måste regelbundet byta eller som jag ha soppan i 20 L dunk med snabbkoppling (som i lumpen). Då kan man omsätta bensinen i trädgårdstraktorn eller bilen. Du skulle nog satsa på diesel med trefasuttag.
Bo.Siltberg: [citat] Nja, avsäkra 1.5mm2 med 13A är inte rekommendabelt. Välj hellre 16A och 2.5mm2.
Gladh: Du kan regla upp väggen och göra färdigt en sida av väggen med skivor och gips. Du måste dock lämna ena sida öppen så elektrikern kan dra sina rör/slangar och spika fast doser. Men en sida räcker gott och väl för elektrikern att jobba med. Men vill du vara helt säker så ring och hör med din elektriker vad han tycker. Han kanske till och med accepterar att du själv sätter doser
Slugge: Skulle tro att det är spänningsprovaren och dess enpoliga spänningsindikeringsfunktion (tjocka delen) som är boven i detta drama. Jag har också haft T100 och T140 men övergivit dessa då man lätt blir fundersam då den piper fast man brutit, lätt överkänslig kanske, sen så klarar jag mig bra utan enpolig spänningsindikering, summerfunktionen är däremot händig. Men mät ordentligt
elmont: Den tid är förbi när bara "elbolag" fick köpa och sälja elström, i dag finns det både små och stora som köper och säljer el och det är helt OK.
DT: [citat] Ok, men trafon är tillverkad för mer än 2 m.
Fotografen: Köp belysning och sladd avsedd för utomhusbruk, och om nu uttaget saknar jordfelsbrytare så rekommenderas att köpa en som sätts i uttaget.
erikssonjorgen: Kretskortet är endast en brygga till uttaget. Har ingen funktion. J
Floppman: Vanliga Wago är bra mycket enklare att jobba med om man inte ska dela på ledarna en gång om dagen, eller ska ansluta RK.
stilofunk: På siemens hällar kan man köra booster på två plattor och de två andra på högsta (ej boster) samtidigt. TS häll har tuffare begränsningar som i de flesta fall inte spelar någon roll. Vem kör alla plattorna på full effekt samtidigt?
Fotografen: Eftersom det fungerar ett tag när du knackat på tryckvakten låter det som om den har gjort sitt, sätt dit en ny.
M@ZE: Är det verkligen ingen som har koll på hur det brukar kopplas i en IHC anläggning ? Borde det inte vara att Jord + Nolla tvinnas ihop för varje objekt och sen 1 unik styrtråd (färg) för varje objekt som skall kunna styras ?
Rikard Ågren: [citat] Det beror ju helt på hur hög effekt man vill ha ut. Ofta duger det med 10A.
H.markstrom: Vilken ledar-area ska jag ha då? Behöver jag gå upp mer än till 2.5kvmm? Och vad pratar vi för pengar i dimmern till järnkärne-trafon? Tack
Jonas_81: [citat] Jo jag får ge mig ni har så rätt tängte bara på att det hamnar på den okoplade plinten och då lyser ju ingen lampa... men det funkar... Är ju lite udda att vilja använda brutarna så d^_^b Jonas
Rrrrr: Brukar sätta frostat där man ser spotten. Det är ju mer skillnad på de två spottar du jämför, om glaset är frostat eller klart har knappast någon inverkan på priset.
LarsGustav: Stort tack för bra och snabba svar. Nu har jag koll på läget - tror jag åtminstone. Rapport kommer när jag "kopplat in mig"!
Mikael_L: [citat] Jo, det är sant. Men måste all akbel bytas kan det kanske vara en ide.
Mäster: Det kan hända att jag valde fel underforum.. Jag har precis förköpt mig på hos http://www.duabhuset.se/ på en Värmekanon EC 15, Den enda rumstermostat jag hittar där kostar 1500:-, och jag tänker att 300:- är mer rimligt, Är det någon som har tips eller erfarenhet inom området ? Jag tänker att Clas Ohlson eller Malmbergs borde kunna ha någon pryl som kan kopplas dit ?
ANDHOL: [citat] Ett av de fabrikat vi monterat har en skyddsfunktion som ska stänga av displayen vid minus 20 grader, men det har förekommit att temperaturgivaren i vissa mätare haft en offset så displayen slocknat vid kanske nollgradigt eller motsvarande. Eftersom mätaren inte är certifierad för att visa temperatur ställs inga högre krav på denna givare eller kalibrering av densamma. Det är
hempularen: Den här tråden har utvecklat sig till dne vanliga behörighetspajkastningen. jag stänger.