El
Dilato: Det är det man har kompisar (med bil) till;) Ett alternativ är ju vit eltejp...
LoL2: [citat] De ser hela ut, men kan testa att byta dem om du tror det kan vara felet. Idag lyser alla lamporna starkt och fast. Igår när vi testade verkar det som att de påverkades inte av vilken lampa vi satte var utan snarare av att våra lampbyten innebar att strömmen bröts och åter släpptes på. Bl.a. "dimmades" de två övriga ner när vi släckte den tredje. Detta händer inte idag.
Gorbi: [citat] Tänkte ta bort ”förlängningen” och montera uttaget direkt i de ursprungliga kablarna istället när jag väl hänger upp det hela.
Tomme63: Jag gör ett förtydligande. Det är 2 separata slingor med Downlights, 9 +4 Ledlampor. Alla lampor är 230 v Led och det sitter Elko 370 Led Plus dimmer 1369193, en till varje slinga. På den slinga som har 4 lampor är det den första lampan som inte går att dimmra som dom övriga 3. På den andra slingan med 9 lampor är det samma fenomen på den sista lampan på slingan.
Demmpa: Gamal tråd angående samma termostat, https://www.byggahus.se/forum/threads/termostat-elvaermegolv-trasig-ersaetta-med-vad.169829/
Demmpa: Används inte telefonledningen längre så är det bara att klippa trådarna. Det aktuella jacket är inte ens inkopplat utan trådarna är skarvade med ”fiskögon”.
blackarrow: Det finns ju små normkspslingar för tuffa miljöer, tex https://www.elbutik.se/product.html/schneider-kaedra-normkapsling-mini-ip65?gclid=CjwKCAjw9suYBhBIEiwA7iMhNKUq1I4QWGHj8iYnp7a-oMYTYpCXlh3MPm8O0dWZ16EylWWJ3ScsVxoCQT8QAvD_BwE Tänktill över hur du ska knappa in ändringar av tid... Så det blir något du trivs med .
nisse123: Det finns gammeldags takkrokar att få tag i. https://www.elektroskandia.se/s?s=takkrok&artnr=1427023
etompau: Är radiatorn ansluten med stickkontakt (230 V)? Om ja, så finns det externa termostater som skulle funka. Ex.: https://www.conrad.se/p/renkforce-ut300-rumstermostat-mellanplugg-40-till-99-c-1373757?gclid=EAIaIQobChMIyKG208b4-QIVnALmCh214wS2EAQYAiABEgI3sPD_BwE&utm_campaign=shopping-feed&utm_content=free-google-shopping-clicks&utm_medium=surfaces&utm_source=google&utm_term=1373757&vat=true Att
merbanan: Jag kommer in med en bubblare att man kanske motverkar korta perioder med högt effektuttag. Dvs anpassning mot effektabonnemang för att få lägre toppar. Så med lite fria fantasier så går det att få ihop men man kommer ju inte ifrån att man behöver samma energi.
Tomme63: Jag har ett annat problem också. Jag har bytt alla downlights i köket. Dessa ligger på 2 olika dimmers som är utbytta till Ebeko 370 Led Plus. På den ena slingan med 4 ledlampor lyser den första på slingan väldigt skarpt och går inte att dimmra som dom andra. På den andra slingan med 9 ledlampor är det samma fenomen på den sista på slingan. Det var likadant innan allt byttes till nya
Massito: [citat] yes en sån symbol finns det! Då blir det ojordad, tack så mycket för hjälpen!
tommib: .... och höljet har kontakt med skyddsjord, kabeln är ordentligt dragavlastad, kopplingarna är gjorda på ett säkert sätt som undviker att något lossnar eller glappar och därmed utvecklar värme? Man är inte klar bara för att det lyser, det kan man åstadkomma med en varmkorv kopplad till 230 V också ;) Dragavlastning kan man göra t.ex. så att man lägger kabeln i en bukt som man drar
beerfueled: Jag har flera Schneider Exxact dimmer. En av dem hamnar ibland i ett läge där den med ojämna mellanrum dimmar ner till noll av sig själv och sen direkt upp igen. Det händer när den är vriden till max, som om max ligger intill noll och den tillfälligt glappar över. Vrider man ner den minsta lilla under max så upphör problemet. Kan man göra nåt? Det tar ju stopp när man vrider till
Bono_R: OK då förstår jag, ska kolla på ngn av knapparna. Toppen tack för hjälpen. Indikatorn blev grön när man höll inne knappen. Tack än en gång.
-AKS-: Hej igen! Löst, är bara att lyfta/dra ur pucken genom att ta bort svarta ramen runt omkring och sen ta av glasramen. Trevlig helg! QUOTE="-AKS-, post: 4893643, member: 388343"]Hej! Vi ska måla väggarna och behöver ta bort alla strömbrytare och uttag för att få det snyggt. Strömbrytarna har en elko plus glasram (som vi inte vill ha kvar efter målningen heller) runt sig. För att få bort
Bo.Siltberg: [citat] Ja, strömmen anges alltid per fas och effekten för alla faser tillsammans.
elmont: Det lägsta du behöver är väl någon grad över noll i rummet så att det inte fryser sönder vattenledningar, allt över det handlar om en komfortfråga.
bjornen99: Gör ett försök och bumpar. Har aqara temperatursensorerna sen några år. Men tycker inte dom är klockrena. Jag måste para om dem då och då. Nån som vet nåt annat alternativ som är stabilare?
LMO: [citat] Nej, mer allmänt om du stötte på några problem. Har du ordnat med nödbrytare på sågdelen också? Den sitter ju i original på hyveldelen. Mvh Lars
alfista: Vi hade i princip samma fråga tidigare idag. Det finns ingen egentlig jordanslutning på någon av dem, PE på den gamla är bara ett sätt att koppla ihop skyddsjorden från centralen med jorden på värmekabeln, så egentligen har X samma funktion, det är en blindplint. Det är bättre att koppla ihop jordtåtarna med en skarvklämma av lämplig typ och inte dra dem till termostaten.
skyisthelimit: [citat] Skicka ett pm så löser vi det!
[old rusty]: [citat] 33% verkningsgrad låter lite snålt eller? Ligger väl närmare 40-45% på större system? Med en större maskin (800kW) kostar nog elen 6.2kr/kWh (45% verkn.grad på dieselmotorn, 90% på generatorn?). Vid ett elpris på 7kr/kWh (8h per dag, 5 dagar i veckan) dra man i så fall in strax över 100 000kr i månaden. 10kr/kWh som pratas om så blir det närmare en halv miljon i månaden.
Oldfart: [citat] Om det bara handlar om elinstallationer är en spänningsprovare bättre. Den enklare att använda och har ingen av de risker för felkoppling vid mätning som en multimeter har.