Skall byta från T2 till NRG-DM för att kunna styra energianvändningen bättre då T" har ett GUI som är helt
otroligt svårt att förstå sig på,. Men när jag skall byta så verkar inte NRG-DM ha någon jordanslutning som T2 har se bilderna.Enl tillverkaren går det att byta från T2 - NRG-DM. Men äR det så att NRG-DM inte behöver jordas och jordkablarna då bara skall kopplas ihop och isoleras inne i väggdosan?, E
Eller kopplas jorden in på annat sätt? Det lär väl inte vara på anslutn x får man förmoda?
Vi hade i princip samma fråga tidigare idag. Det finns ingen egentlig jordanslutning på någon av dem, PE på den gamla är bara ett sätt att koppla ihop skyddsjorden från centralen med jorden på värmekabeln, så egentligen har X samma funktion, det är en blindplint.
Det är bättre att koppla ihop jordtåtarna med en skarvklämma av lämplig typ och inte dra dem till termostaten.