Vatten & Avlopp
UPS-tekniker: Svarar här i min egen tråd och gör ett trådlyft utan dess like :) Felet var alltså, precis som jag misstänkte, en gammal duschblandare i källaren som inte var tät utan drog kallvatten till varmvattensidan. Bytte till ny blandare och felet försvann. Kanske är till hjälp för någon med samma problem.
Dick Lyhammar: Löste du det? Jag har en exakt likadan och vill jättegärna veta hur du hittade reservdelar. 🙏🏻
Ulfper: Jag får tacka deltagarna som bidragit till den här tråden. Vi har själva haft problem med ventilen till urinspolknappen. Den hade hakat upp sig och efter att ha läst den här tråden så provade vi att öppna ventilhuset och rengöra lite och sen fungerade faktiskt urinspolningen igen :-)
Xhdgahhh: Undrar hur stor denna risk egentligen kan tänkas vara. Jag kan inte hitta ett enda exempel på forum när jag söker om pumpar som fryser. Vi gräver ner en LPS2000e2 på 175 cm djup (berg begränsar) så vi har förkortat den ca 60 cm. Polarrör utgående ur pumpen och elkabeln från polarröret täcker hela utloppet på utsidan av pumpen som även isoleras med cellplast. Invändigt tänkte jag
xxargs: De som kan leverera danfosspumpar och tillbehör runt dessa borde ha dessa i högar tycker man då du förmodligen inte är den förste... Förr var pluggen gjord i mässing och tätades med lin, men med plast håller jag med om att reserv verkar bra och ha då proppen på bilden verkar som gjord för att kollapsa om man försöker vrida för hårt - förmodligen med urgröpningen tänkt att hela
Johan Malmberg1: [citat] Hej! Tack för återkoppling! Det går helt ok. Efter lite trixande med blandaren lossnade en packning som fastnat och funktionen blir som du beskriver ovan. Kopplade in den nya vvb och får varmvatten. Problemet just nu är att den ger hett vatten först, men att det snabbt blir ljummet och såklart till sist kallt. Jag trodde att en 10 l vvb skulle räcka lätt till att fylla en diskho
Bronmar: Hej! Skulle rengöra flottör på en lite äldre Gustavsberg och när jag delade på den så flög den bara isär och jag såg inte hur denna "gummiskruv" satt. Någon som har koll? 🙂 Ska den tryckas på det vita röret i mitten av det gråa röret eller? Den går nämligen inte på så lätt o vill inte trycka för mycket så något går sönder om den inte ska sitta där. 🤷🏼
BSOD: Som flera sagt, förtrycket ska vara strax under starttrycket. Det finns lite olika rekommendationer, från 0.1 bar till 0.3 bar är vanligt. En bild på din pressostat kanske hjälper. Jag har för mig att det inte var några problem att ställa ner till knappa 2bar i skillnad minnas till och frånslagstryck på min i alla fall, försökte inte sänka differensen mer än så. Många pumpstarter
Fotografen: Nu hade det ju frusit, dvs is har tryckt isär saker och ting. Byt mot nytt/friskt, det som inte passar ihop.
adamm.milan: [citat] Det går inte att gräva mer än en halv meter på vissa ställen på grund av stenar eller utfyllnad är jag osäker på. Men räcker det med en halvmeter för att dränera gräset mot regnavloppsröret intill husgrunden?👍
dewalt87: så jäkla surt! kom du vidare? ny brunn kan ju vara värt om ni får bättre vatten än det kommunala (och ha som dricksvatten). Annars ev som bevattningsvatten senare.
xxargs: Har någon tagit över märket/företaget (uppköp) av pumpen eller har det konkat. om det är uppköpt så borde de som tog över det kunna ge någon hint. är det konkat så är det ofta 'tyvärr' Nu är det väl bara just pumpverkstäder som har sådant i sina pärmar och i huvudet på sitt folk - men det kanske finns någon kompatibel tätning från annan tillverkare typ Danfoss eller att det
SWe_: Tack för svaren, men jag ser att jag var otydligt i min beskrivning. Rummet som idag är en tvättstuga ska delas upp och bli tvättstuga och ett gästrum. Där takgenomföringarna är idag är delen som ska bli gästrum och till vänster ska det förbli tvättstuga. Rören behöver därmed dras vidare till tvättstugedelen och då vill jag ha det bakom ett installationsskikt för att dölja
PerOF: Hej Krilleman! Det är ORAS Vega Eco köksblandare 1820FG. Fast en äldre årsmodell. I sprängskissen syns packningen som är i nylon på nr. 5. Jag känner igen den tydligt. Det är den som nyper fast. Reglerinsats heter den. När jag drog av den gick den itu och halva sitter kvar. Såg ut som att den var skarvad sedan förut. Artikelnumret på reglerinsatsen är 158890 RSK 8347507. Så jag
tergo: ja under den svarta huven något liknande denna (annat fabrikat) https://stoparunningtoilet.wordpress.com/2012/08/04/gor-rent-sjalva/ glöm inte stäng av vattnet när du grejar med inloppsventilen
Krilleman: Gamla installationer som bibehålls i befintligt skick kommer aldrig hålla dagens nivåer av regelverk. Det är därför avrådan/avvikelserapporter finns i enlighet med säkervatten. Men det bör din röris meddelat dig om INNAN start av detta försäkringsärende.
Josth: Problem med någon backventil nere i brunnen? Vissa pumpar tål inte torrkörning mer än max 1 minut, sedan kan de haverera. Så var lite försiktig.
Leif i Skåne: Har man inga problem så behövs dom inte bytas! Jag bor i hus från 1960 och här är inga stammar bytade även golvbrunnsr i gjutjärn är original. Bara rör utanför huset ut mot gatan är bytt till plast 1994.
Dilato: Man kan få in luft genom att öppna ventilen i botten på ståndställets nedre ventil. [bild]
m78: Håller på att försöka få igång den gamla trädgårdspumpen i sommarstugan. En undran då är ifall det skall ligga en packning eller ej i denna delen på backventilen? Se bifogad bild, där jag markerat rött, det är ju en järnbit som ligger mot en"järnkrans" och skall agera backventil som jag förstår det, skall det finnas nån form av packning där eller skall det vara järn mot
Anders Svarholt: [citat] Til bruk for andre som eventuelt måtte lure senere: det er nippelen til høyre. Forøvrig; Å få luften ut her var et sant helvete… Til slutt ga jeg opp hele instruksjonen som fulgte pumpen og gjorde som følger: jeg åpnet bolten på venstre side og skrudde ut hele luftenippelen (inkludert festet). Deretter fylte jeg vann gjennom boltehullet til det rant over. Da skrudde jeg i
Mazen: Kolla sidor som säljer pool tillbehör tex, jag sökte bara på kulventil 40 mm pvc etc och det dök upp en hel del intressant från sådana.
Demmpa: Dubbelpost. Se, https://www.byggahus.se/forum/threads/lufta-hydroforpump.524433/
Electrony: Det är ingen större mening att sätta en adapter eftersom det ändå är det smalaste röret som begränsar luftflödet. De luftklockor som sitter i skåp är oftast ett komplement till en avluftning som inte fungerar tillfredsställande. Det är en ganska enkel pryl så jag tror det är ok att köpa billigt. I vanlig ordning gäller så klart att -Ju svårare det är att byta, -Desto större
Dowser4711: [citat] Det är inte deras fel, men deras ansvar att den gick sönder? Njae. Släpp hela den delen med varför pumpen gick sönder, det kan du ändå omöjligt föra i bevis. Konstatera helt enkelt att pumpen gick sönder och behövde bytas. Det är en fråga om vanligt underhåll och tydligt reglerat i avtalet mellan er.
Greger_08: Hyr ut en stuga där det finns en Cinderella Varit lite strul med den genom åren det första var att "spola knappen" slutade fungera så jag monterade dit en mekanisk knapp istället för den touch knapp som finns. Sen började förbränningen krångla och vi kom framtill att det måste vara värmeelement och bytte. Spiken i kistan var när den började starta om sig hela tiden och inte gick att