Ventilation
Tompafix: [citat] Priset beror på många parametrar. Förutsättningar att dra rören,Längder på rör, vart i Svergie, m.m. För att vi en korrekt prisbild så ta en ett par offerter av firmor i din närhet.
Manganbangan: Det allra vanligaste är ju att man bara trycker in isolering i genomföringen och tillbaka med donen sen.
P-KAR: [citat] Fick isoleringen avhjälpt idag. Snubben som var här var väldigt tillmötesgående och gjorde inte heller några försök till att komma med ursäkter. Jag får säga att det ändå löste sig helt okej, även om det blev väldigt enkelt uträttat i utförandet. Vi kunde kommunicera och komma fram till bra lösningar på det lilla problemet, så som det borde vara. :)
Ngea: Jodå, jag har god kunskap om hur man mäter temp, även gjort det mha miljöförvaltningen, eftersom vi haft stora problem o fortf har sedan ombyggnaden av vinden till lgh 2018-2019. Jag rek ingen att konvertera vindar till lgh i gamla hus!
SvanteC: [citat] Nej inte mig veterligen iaf. Då köper man hellre en riktig övergång med gummitätningen som är infalsad i plåten
LAnsgar: Jag tror som du att de inte har lagt in ljuddata för aggregatet (pumpen) i den där beräkningen. Har de skickat den bilden utan att informera tydligt vad den betyder så har du bra case för att få extremt tyst ventilation :)
LAnsgar: [citat] Jag skulle inte säga max 100 kanal på 18l/s, jag skulle säga max 18l/s på en 100 kanal - är man på gränsen kan det vara bättre att gå upp en dimension något innan maxflödena än att köra gränsfall hela systemet. Det är inte alltid storlek på kanal lirar med storlek på don. På 8l/s är ett 100 don troligen bättre i de flesta fall, men vissa "villadon" i 100 skapar ljud
Anonymiserad 170696: [citat] En liten bild enligt önskemål. Det är kanalen som är fylld med glasull. [bild]
cpalm: [citat] Inte bara. Ett annat potentiellt problem i ett självdragssystem är att fläkten skapar ett undertryck som gör att det sugs in luft genom frånluftskanalerna. Dvs. att den drar in skitig luft i lägenheten.
BirgitS: Fönster och cistern är kalla ytor så det är ju en liten annan sak. Fönstret är nog bra att torka torrt om det finns trä där.
BirgitS: [citat] De flesta brukar se till att det finns en springa under eller över dörren så att luften kan passera. Då slipper man en särskild ventil i innerväggen.
samkar: [citat] Tack för uppdateringen! Bra jobbat 👍
term: Jag hade tveklöst stoppat dit ett par vattenburna radiatorer, det är inte så att den kostnaden märks i budgeten direkt. Om bergvärmen inte orkar de kallaste dagarna så går elpatronen in, och det blir till samma kostnad som med direktverkande el. Dock blir det under betydligt färre tillfällen. Vill du verkligen snåla så sätt upp elradiatorer.
mrPersson67: [citat] Jag har aggregatet på vinden och har anslutet det till en energimätare från kjell å co för ca 300 kr. Man sätter mätaren i vägguttaget och därefter kontakten från aggr. i energimätaren. Sen ansluter man mätaren till husets wifi och kan via en app få koll på vad aggr håller på med. T ex kan man via historiken se när elvärmaren har gått in ....
Avemo: [citat] Det kan möjligen se olika ut på olika modeller. När du tar bort filtren så syns tunna aluminiumlameller som filtren är avsedda att skydda. Är de rena så är allt ok. Syns det damm och / eller fett på dem bör de rengöras. Senast jag gjorde det så dammsög jag försiktigt. Eftersom inte allt gick bort sprayade jag på rengöringsmedel och torkade försiktigt med en disktrasa.
BirgitS: Det behöver gå kanaler hela vägen från hål i vardagsrumsväggen till friska luften om du ska följa normerna. Är det ingen del av vardagsrumsväggen som inte har uterummet på andra sidan?
Patzie: Kan de vara så enkelt att fönstren sitter "långt ut" i väggen så smygarna blir djupa och luften helt enkelt inte rör sig så mycket i fönstergluggarna. Och då kyls de ju ner tillslut om de inte kommer in ny varm luft i gluggar konstant.
Emanuel01: Så typ en bilkylare eller liknande med fläkt i källaren borde öka överföringen lite till värmesystemet och kyla ned lite.
vinylskiva: +1 på kolla på protokollet över vilka luftflöden dom mätt upp, det hade varit bättre att ta ut någon och minska luftflöde någon annan stans och öka i badrummet ifall det inte finns kapacitet på fläkten för att öka totalen. Har du gjort rent kanalerna? Att beakta ifall du vill sätta in en pax är att dom kroknar för minsta lilla, motorn är på runt 4w. Det räcker med att kanalen
Alex3000: [citat] Hittade denna gamla tråd då jag själv har mycket fukt i kallgaraget - nu is på insida fönster och port. Hur gick det sen med att förbättra ventilation, avfuktare mm?
lenartzz: Tack, testar avfettningsmedlet nästa gång det blir rengöring.
IsabellaL: [citat] Tack snälla för nyttig info!😊
CarpenterDave3317: [citat] Hur är det med brandskydd mellan facken? Är absolut ingen sakkunning här men tänker att drar du ventilation genom allt så är delar av brandskyddet borta.
Anonymiserad 405730: [citat] Det blir bättre för du slipper det dammiga som finns i väggen.. Montera det nya med att sätta fast utvändiga ramen och röret till jäms insida vägg sedan skummar du den håligheten som återstår..
Claes Sörmland: [citat] Det ör en bedömningsfråga vad man ska utgå ifrån. I teorin så ska fastighetsägaren och i praktiken föreningens styrelse eller dess tekniska förvaltare förse den kontrollant som ska genomföra OVKn med dokumentationen/projekteringen kring ventilationsanläggningen. Sen ska OVKn utgå från den dokumentationen och kontrollanten ska inte tänka så mycket själv utan bara
Originalet: Har ett nytt garage med förråd där det behövs ventilation. Garage värms med luft/luft till 16 grader, garage värms med element till 8 grader. Garageportarna har ventiler som jag tänker till tilluft, men var sätter man helst frånluften? Och hur är bäst att göra i förråd tro?