Värmepumpar
kakanpolen2: Den rensade jag först... nu rev jag isär igen å rensa den som går från elpatron till värmeväxlaren. Det var lika dåligt flöde i den... hoppas de ska funka nu!
DorisDoris: [citat] Jag trodde den runda röda var expansionskärlet...Så de finns 2 kärl?
Rullholk: Vi är fyra som bor här. Tack för tips om vvb, får se hur vi går vidare med det här.
cpalm: I en äldre anläggning lossnar det alltid förvånansvärda mängder "skit" från rören när man håller på att mecka med dem. Brukar alltid vara noga med att spola ur systemet innan man släpper på vatten till vvb. Så slipper man att allt skitvatten hamnar i vvb där det blir svårt att spola ur.
Nora.: [citat] 1,5 bar, ska fylla på den idag och se hur snabbt det sjunker.
Anonymiserad 137805: [citat] Bra att du avreagerar dig på andra! Kan hjälpa i läkandet. Kvarstår dock att du losat peningar på en skitpump med tvivelaktig ÅF😂
Keeefan: Det blev en Ninja 35, monterades igår.🤩 Har inte "lekt" med inställningarna ännu men kunde åtminstone snabbt konstatera att det var en helsikes fart i fläkten! Kommer nog att flytta runt varmluften bättre än den gamle.. Betydligt större utedel också, antar att det kan innebära längre drift mellan avfrostning.. Stort Tack @electroluxaren och @Comfort Thomas för alla goda råd som
Rabbithole: So. I Live pretty close to you. It´s the warmer part of sweden and you will rarely see minus degrees. Here´s the DVUT for nearby areas. You are somwhere between Varberg and Ullared in the scale. Since Veddige is down in the valley i would go on the Varberg numbers. [bild] This marks the lowest temperatures you will have. like RECORD Low. Climate is getting warmer so it will be rare ocations
MagicFingers: kom stupröret tillbaka på sin plats och fick dom till en luftare på högsta punkt? (går det i en slinga eller går hela pannvolymen ut i enheten?) försök att "koka" ur systemet såfort dom är klara med allt för att minska korrosionen i systemet.
Klass0n: Hej! I aug fick vi installerat en IVT807 LLVP. Nu när det börjar bli lite kallt och den drar på lite börjar det låta om elcentralen, svårt att beskriva men ett högfrekvent surrande nästan sjungande ljud. Då LLVP är det enda nya på sistone var den huvudmisstänkt. När den stängdes av försvann också ljudet. Vi bytte till en ny 10A säkring och ljudet minskade markant, men jag är
Comfort Thomas: med tryckluft får man bort betydligt mer än med dammsugare, men ej för hårt så lamellerna viker sig. sällan man behöver några kemikalier om man använder ångtvätt .
Emanuel01: [citat] De kan ju vara lagret i fläkmotorn som låter, blir ett högfrekvent ljud.
växelventil: [/QUOTE] [citat] Japp men den står redan i läge 3 så du behöver inte ändra något.
Karl-Bertil Jonsson: Okej, golvmodell går tyvärr bort p g a estetiska skäl (ser ut som en gammal printer som man satt upp på väggen, enligt min fru). Kan väl hålla med om det.
DonPablo: Byt påfyllningsventil, och samtidigt tömmer du trycket i systemet via säkerhetsventilen och fyller luft i expansionskärlet till ca 0.5 bar lufttryck.
Josth: Allt ser normalt ut. Det är ganska lätt att läsa av detta själv och göra anteckningar om man vill. Man skulle behöva granska protokollen från tidigare år efter drifttidsräknaren slagit om till ett negativt värde. Detta sker eftersom den gamla lilla datorn inte klarar av stora tal.
Marie Karlsson4: [citat] Hej Var sitter ingångs silen på en aermec luft vatten har också larm om och hur gör man rent denna
Peter_K: Fick räkningen häromdagen och blev glatt överraskad. Byte av elpatron. 2 st flexslangar i förebyggande syfte. Montering av ny växelventil som jag redan köpt. Material elpatron och 2 slangar. Totalt 5221 kr efter rot på 742 kr.
Isakare: 63" betalade vi nyligen för 310 till 370, men vi är en förening som bytte 30 pannor under 1 år och då ingick rengöring av kanaler och injustering. Var beredd på att de nyare låter mera, både kompressor och fläktljud. Injusterat med samma flöde som tidigare låter det märkligt nog mer i ventilerna. Jag har mindre hus och element, så jag har inga andra svar.
Tomtom79: [citat] Ok, då är jag med. Det lät alldeles för bra för att vara sant annars.
Stig-Helmer: Glömde skriva hur det gick ju, sorry. Han borrade i befintligt hål och kom ner till 225m, sen vart det alldeles för mkt vatten. Men jag är nöjd med djupet ändå
Josth: Det är väl kompressorn i värmepumpen som arbetar som den ska? Man kan gärna ha en riktig elmätare på värmepumpen och se om den förbrukar rimligt mycket t.ex. per dygn beroende på utetemperaturen.
Josth: Om kompressorn fungerar som den ska är det inget problem att hålla nybyggt 122 kvm uppvärmda i Stockholm. Gränsen för när kompressorn inte själv klarar värmen utan elpatronen brukar gå vid ca -5 till -8 grader i ett mycket välisolerat hus.
BSOD: Observera att den alternativa inkopplingen kräver ytterligare cirkulationspump. Jag hade lagt tanken i serie, jag hade lagt tanken efter värmepumpen. Normalt kopplas volymförstoringstank före pumpen, men om man styr värmepumpen lite efter elpris borde det vars en fördel att ha tanken på framledningen, eftersom radiatorkretsen plus tanken innehåller fler kWh med den inkopplingen. Bygger
jonaserik: Verkar som att det är lite dåligt med kylmedium, kan vara en microläcka, då är det bara en kylgubbe som kan fixa med mätning och fylla på. Och det är R290 propan i den. Ingen mätare finns för att läsa av för kylmediat, endast ett s.k manometerställ kan visa det.