DonPablo DonPablo skrev:
att det står -2 är för att du har sänkt aktuell kurva med 2 steg från 0
har du ibockat innegivaren, så ändrar du temperaturen i grader
Jaa, okej, då är jag med, ska ge mig an att försöka köra utan rumsgivare och få till en bra kurva :) Är inte alls insatt men det ska nog lösa sig, finns de något bra tips?
 
Börja på en ren kurva, typ 6 0 är det för varmt sänker du till 5 0 är det för kallt så kör du 5 1 o.s.v men du måste vänta en dag mellan justeringarna, då värmesystem är tröga.
 
  • Gilla
Lars Molenkamp
  • Laddar…
Har testat lite med bara kurva och inte rumsgivare några dagar nu, tycker det känns lite knepigt, vi duschar alltid på kvällen, så pumpen måste när det blir kallare både värma huset och vv, pumpen går då på rätt höga varv och det blir en del avfrostningar som i sin tur leder till många -GM, de håller i sig ett bra tag in på nästa dag innan de är nere på 0, vilket i sin tur leder till att huset värms samtidigt som tex solen lyser in och det blir dubbel värme och det bli jätte varmt inomhus istället
 