DonPablo svarade i tråden Flyttat till hus med bergvärme, hur funkar det?.Vad ni än gör, ta för guds skull inte dit en rörmokare, de kan inte värmepumpar, de kan koppla in dom, thats it.
-
DonPablo svarade i tråden NIBE F750 Kallt vatten.Om kompressorn gick på bilden du la ut först, så tar den ingen energi ur luften i huset, frånluft och avluft är samma temp
-
DonPablo svarade i tråden NIBE F750 fläktljud.Det är väl inte så konstigt att det hörs, flyttas ju en hel del luft
-
DonPablo svarade i tråden Nibe F750 Varmvattentank trasig.Vad jag vet finns ingen anod, och var sitter den, och hur ser den ut? Möjligtvis kan det finnas på den som är emaljerad, aldrig sett en...
-
DonPablo svarade i tråden Byta ut Nibe F1226 i potentiellt husköp?.1226 är en snikmodell med mindre värmeväxlare än 1245 exempelvis, tror den har lite lägre cop också, men helt ok pump, om man ställer in...
-
DonPablo svarade i tråden Kärvande växelventil i Nibe 1215?.Antingen är insatsen till trevägsventilen för körv, eller så har motorn gått sönder, är det de senare, så måste du nog byta hela...
-
DonPablo svarade i tråden NIBE efter Proppar Fel. Hjälp!.Är det en ny gas? Ra410A har jg aldrig hört talas om, däremot R410A
-
DonPablo svarade i tråden Val av nytt värmesystem, Bergvärme vs Luft/vatten.Största fördelen med bvp, behöver aldrig avfrosta, som alla andra skitpumpar måste
-
DonPablo svarade i tråden Nibe735 + el patron / bergvärme.nä men du betalar för 14kw totalt, men kan inte använda allt om du skulle vilja, för att någon korkad skrivbordsprodukt kommit på något...
-
DonPablo svarade i tråden Nibe735 + el patron / bergvärme.Enligt Boverkets nya regler för bostäder med elvärme som gäller från 1 januari 2010 får den installerade eleffekten för uppvärmning vara...
-
DonPablo svarade i tråden Nibe735 + el patron / bergvärme.och i nybyggt hus så spärrar dom din maskin till max 5kw, så då har du inte full elpatron, utan kompressor + 3kw om de följer BBR
-
DonPablo svarade i tråden Nibe F750 förångarbegränsning.Börja på en ren kurva, typ 6 0 är det för varmt sänker du till 5 0 är det för kallt så kör du 5 1 o.s.v men du måste vänta en dag mellan...
-
DonPablo svarade i tråden Nibe F730: Avlufta med ventilen ovanpå värmepumpen?.Absolut viktigast, luftar av kondensorn
-
DonPablo svarade i tråden Nibe F750 förångarbegränsning.att det står -2 är för att du har sänkt aktuell kurva med 2 steg från 0 har du ibockat innegivaren, så ändrar du temperaturen i grader
-
DonPablo svarade i tråden NIBE efter Proppar Fel. Hjälp!.Ring efter en Nibekunnig reparatör/kyltekniker, ingen rörmokare. De lär hitta felet ganska snabbt, om de är van att hålla på med...
-
DonPablo svarade i tråden Nibe F750 förångarbegränsning.Kör loggning på pumpen, så finns det lite parametrar att kolla på
-
DonPablo svarade i tråden Nibe F750 förångarbegränsning.den högra framifrån (oisolerade) men du ser ut att ha aluminiumslang, det är bra
-
DonPablo svarade i tråden Nibe F750 förångarbegränsning.kolla frånluftsröret, är det en billig plastslang som fladdrar så kan värdet skilja mycket, spänn upp den så hårt som möjligt.
-
DonPablo svarade i tråden NIBE efter Proppar Fel. Hjälp!.Protection Visas då kompressorn gått in i någon form av skydd eller under startfördröjningen på 30minuter. Överskridet gränsvärde om...
-
DonPablo svarade i tråden Varmvattenberedare med värmepump, erfarenheter.Sätt in en vanlig traditionell varmvattenberedare, bara mer krångel med värmepumpsberedare.