Tagg: nibe
Här samlar vi allt om nibe.
Andra taggar som innehåller ordet nibe är: nibe-fighter, nibe-f730, nibe-f750, nibe-f370, nibe-310p, nibe-360p, nibe-f1245, nibe-s735, nibe-750, nibe-1245
-
J
Nibe S1256-18 eller Thermia Atlas 18, styrning mot tim/kvartstaxa
Hej, Dags att byta vår jordvärmeanläggning. (en gammal IVT E16) Har gått igenom vad som finns rätt noga och det kokar ner till Thermia Atlas... -
S
Får bara 28 grader på Nibe vvm225 varmvatten
Varmvatten -
B
Hjälp Fighter 1215 Nibe bergvärmepump inställningar?
Hjälp Fighter 1215 Nibe bergvärmepump inställningar? Lång story kort, jag har nyss köpt mitt första hus och känner ingen som har erfarenhet av... -
M
Nibe S735 med Rumsgivare THS-10
Vi har installerat en Nibe s735-4 i feb i år som ersatte vår gamla 310p. Huset är från från 2005. 143 kvadrat 2 plan. Vattenburet system med... -
O
NIBE VVM S320
Hej gänget! Ganska nybliven husägare och där med första gången man har med värmepump att göra överhuvudtaget. Har försökt läsa på en del och... -
R
Ojämn värme centrumkopplade radiatorer, enrörsystem - Nibe F370
Hej, Jag har ojämn värme på mina radiatorer och har försökt allt möjligt, - Kontrollerat tryck i bälgen i expansionskärlet, 0.5 bar. - 1,5 bar... -
A
NIBE F370 håller 1.3 bar hela natten – faller sedan till 0 på en timme
Hej, Jag felsöker ett mycket märkligt tryckproblem på en NIBE F370 (ca 5 år gammal) i ett enplanshus med golvvärme i hela huset. Jag har loggat... -
Z
Nibe bergvärmepump 1110 5kw årsmodell 1999
Värmepumpen Nibe 1110 5kw årsm-99 vill inte starta automatiskt då den kallar på värme efter att den stått i "stand by". Värmepumpen funkar... -
G
Nibe utedel stannar hela tiden
Hej Vi har en Nibe luft/vatten-värmepump, modell F2040. Den fanns här när vi flyttade in, men jag tror den är från 2013 ca. Innedel inköpt...