258 läst ·
4 svar
258 läst
4 svar
NIBE F370 håller 1.3 bar hela natten – faller sedan till 0 på en timme
Hej,
Jag felsöker ett mycket märkligt tryckproblem på en NIBE F370 (ca 5 år gammal) i ett enplanshus med golvvärme i hela huset.
Jag har loggat systemet noggrant under en längre period och beteendet är inte som vid normal läcka.
0.2 bar → 2.3 bar → ner igen
Jag misstänkte expansionskärl.
Jag tömde därför systemet och ställde förtrycket till ca 0.5 bar.
Fyllde därefter upp till ca 1 bar kallt.
Efter detta ändrades beteendet helt.
Kväll (uppvärmning pågår)
32–33°C framledning → ca 1.4–1.5 bar
Senare på kvällen
ca 25°C framledning → ca 1.0–1.3 bar
Under natten
Stabilt i många timmar
Morgon
09:18 → ca 1.3 bar vid ~25°C framledning
Sedan utan tydlig temperaturändring:
10:47 → ca 0.1 bar
Efter påfyllning igen → stabilt i flera timmar igen
Alltså:
Systemet uppför sig korrekt länge, men tappar därefter snabbt tryck i en händelse snarare än kontinuerligt över tid.
Avloppsröret från pumpen går till en golvbrunn där även diskho, tvättmaskin och torktumlare tömmer, så man ser inte om en mindre mängd vatten kommit just då.
Kvällen innan gjorde jag dock stillastående test:
→ trycket kvar runt 1 bar
→ pappret helt torrt
Det tyder alltså inte på kontinuerligt läckage, men utesluter inte kort utsläpp under drift.
• öppna säkerhetsventil mycket kort?
• intern dumpning vid VV-cykel?
• luft/backventil som tillfälligt isolerar kärlet?
Beteendet ändrades tydligt efter att förtrycket återställdes, men problemet kvarstår episodiskt.
Alla idéer uppskattas.
Jag felsöker ett mycket märkligt tryckproblem på en NIBE F370 (ca 5 år gammal) i ett enplanshus med golvvärme i hela huset.
Jag har loggat systemet noggrant under en längre period och beteendet är inte som vid normal läcka.
SYSTEM
- F370 frånluftsvärmepump
- Golvvärme i hela huset (Wirsbo)
- Garage separat slinga
- Kurva 4, -1 förskjutning
- Ingen synlig fukt eller läckage i huset
HUR DET BETEDDE SIG FÖRUT (under lång tid där jag fyllt på vatten)
Trycket vandrade kraftigt:0.2 bar → 2.3 bar → ner igen
Jag misstänkte expansionskärl.
Jag tömde därför systemet och ställde förtrycket till ca 0.5 bar.
Fyllde därefter upp till ca 1 bar kallt.
Efter detta ändrades beteendet helt.
LOGG – EFTER JUSTERING AV FÖRTRYCK (avgörande skillnad)
Efter justeringen började systemet bete sig normalt under drift.Kväll (uppvärmning pågår)
32–33°C framledning → ca 1.4–1.5 bar
Senare på kvällen
ca 25°C framledning → ca 1.0–1.3 bar
Under natten
Stabilt i många timmar
Morgon
09:18 → ca 1.3 bar vid ~25°C framledning
Sedan utan tydlig temperaturändring:
10:47 → ca 0.1 bar
Efter påfyllning igen → stabilt i flera timmar igen
Alltså:
Systemet uppför sig korrekt länge, men tappar därefter snabbt tryck i en händelse snarare än kontinuerligt över tid.
OBSERVATIONER
- Ingen synlig vattenmängd i maskinen
- Säkerhetsventilens rör nästan alltid torrt
- Ibland en enstaka droppe
- System kan stå stabilt 8–12 timmar
- Raset sker snabbt (minuter/timme, inte dagar)
OM AVRINNING / SÄKERHETSVENTIL
När trycket rasade på morgonen hade jag inte direkt visuell kontroll på avrinningen.Avloppsröret från pumpen går till en golvbrunn där även diskho, tvättmaskin och torktumlare tömmer, så man ser inte om en mindre mängd vatten kommit just då.
Kvällen innan gjorde jag dock stillastående test:
- fyllde till ca 1 bar
- pumpen avstängd
- papper under avblåsningsröret
→ trycket kvar runt 1 bar
→ pappret helt torrt
Det tyder alltså inte på kontinuerligt läckage, men utesluter inte kort utsläpp under drift.
TOLKNING
Det verkar inte vara:- klassisk läcka
- trasigt expansionskärl
FRÅGA
Har någon sett F370:• öppna säkerhetsventil mycket kort?
• intern dumpning vid VV-cykel?
• luft/backventil som tillfälligt isolerar kärlet?
Beteendet ändrades tydligt efter att förtrycket återställdes, men problemet kvarstår episodiskt.
Alla idéer uppskattas.
Medlem
· Västra Götaland
· 3 511 inlägg
Tejpa fast en plastpåse på röret från säkerhetsventilen.👍
Bra tips 👍
Ikväll tänker jag göra ett kontrollerat test:
Ikväll tänker jag göra ett kontrollerat test:
- Kolla trycket direkt när jag kommer hem (familjen har använt VV innan)
- Fyll till ca 1 bar
- Tejpa plastpåse/papper på utloppet
- Stäng av Smart Price och tvinga fram en VV-laddning
- Stå kvar och bevaka + logga tryck före/efter
Klicka här för att svara