Hej,

Jag felsöker ett mycket märkligt tryckproblem på en NIBE F370 (ca 5 år gammal) i ett enplanshus med golvvärme i hela huset.

Jag har loggat systemet noggrant under en längre period och beteendet är inte som vid normal läcka.


SYSTEM​

  • F370 frånluftsvärmepump
  • Golvvärme i hela huset (Wirsbo)
  • Garage separat slinga
  • Kurva 4, -1 förskjutning
  • Ingen synlig fukt eller läckage i huset

HUR DET BETEDDE SIG FÖRUT (under lång tid där jag fyllt på vatten)​

Trycket vandrade kraftigt:
0.2 bar → 2.3 bar → ner igen

Jag misstänkte expansionskärl.

Jag tömde därför systemet och ställde förtrycket till ca 0.5 bar.
Fyllde därefter upp till ca 1 bar kallt.

Efter detta ändrades beteendet helt.


LOGG – EFTER JUSTERING AV FÖRTRYCK (avgörande skillnad)​

Efter justeringen började systemet bete sig normalt under drift.

Kväll (uppvärmning pågår)
32–33°C framledning → ca 1.4–1.5 bar

Senare på kvällen
ca 25°C framledning → ca 1.0–1.3 bar

Under natten
Stabilt i många timmar

Morgon
09:18 → ca 1.3 bar vid ~25°C framledning

Sedan utan tydlig temperaturändring:
10:47 → ca 0.1 bar

Efter påfyllning igen → stabilt i flera timmar igen

Alltså:
Systemet uppför sig korrekt länge, men tappar därefter snabbt tryck i en händelse snarare än kontinuerligt över tid.


OBSERVATIONER​

  • Ingen synlig vattenmängd i maskinen
  • Säkerhetsventilens rör nästan alltid torrt
  • Ibland en enstaka droppe
  • System kan stå stabilt 8–12 timmar
  • Raset sker snabbt (minuter/timme, inte dagar)

OM AVRINNING / SÄKERHETSVENTIL​

När trycket rasade på morgonen hade jag inte direkt visuell kontroll på avrinningen.

Avloppsröret från pumpen går till en golvbrunn där även diskho, tvättmaskin och torktumlare tömmer, så man ser inte om en mindre mängd vatten kommit just då.

Kvällen innan gjorde jag dock stillastående test:

  • fyllde till ca 1 bar
  • pumpen avstängd
  • papper under avblåsningsröret
Efter ca 30 min:
→ trycket kvar runt 1 bar
→ pappret helt torrt

Det tyder alltså inte på kontinuerligt läckage, men utesluter inte kort utsläpp under drift.


TOLKNING​

Det verkar inte vara:

  • klassisk läcka
  • trasigt expansionskärl
Det verkar snarare som systemet periodvis tappar vatten i en händelse.


FRÅGA​

Har någon sett F370:
• öppna säkerhetsventil mycket kort?
• intern dumpning vid VV-cykel?
• luft/backventil som tillfälligt isolerar kärlet?

Beteendet ändrades tydligt efter att förtrycket återställdes, men problemet kvarstår episodiskt.

Alla idéer uppskattas.
 
Ganska ny med F370 men har hört att den släpper lite vid VV-cykler.
Känns som det rinner lite under 1-2s.

Detta låter ju som om säk.ventilen öppnar men sen inte stänger så hade börjat kolla den/dem.
 
  • Gilla
Festlund och 1 till
  • Laddar…
Tejpa fast en plastpåse på röret från säkerhetsventilen.👍
 
  • Gilla
Festlund och 1 till
  • Laddar…
Bra tips 👍

Ikväll tänker jag göra ett kontrollerat test:

  • Kolla trycket direkt när jag kommer hem (familjen har använt VV innan)
  • Fyll till ca 1 bar
  • Tejpa plastpåse/papper på utloppet
  • Stäng av Smart Price och tvinga fram en VV-laddning
  • Stå kvar och bevaka + logga tryck före/efter
Återkommer med exakt vad som händer.
 
  • Gilla
Festlund och 1 till
  • Laddar…
Är säkerhetsventilen på 1,5 bar ?
Kan vara så att den är dålig, du kan byta till en med 2,5 bar istället.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.