Jag brukar förklara trefas för folk som en dragkamp med tre rep med samma avstånd mellan de som drar. Om alla drar lika hårt i repen så kommer inte mittpunkten att röra på sig. Om mittpunkten dras ut av ett rep som drar hårdare så kommer nolledare att få en ström som motsvarar mittpunkten avstånd från startpunkten. På detta sätt så kan man lätt inse att summan av de tre lasterna aldrig kan ge högre ström än motsvarande en last.
 
  • Gilla
Fotografen och 4 till
  • Laddar…
Mikael_L
@Ovdimus började t.o.m att påstå att det var 5 belastade ledare. Så djup är okunskapen och viljan att slingra sig för att undvika att erkänna sina felaktigheter.
Ovdimus Ovdimus skrev:
Så vid exempelvis 5 belastade ledare L1, L2, L3, N och PE kan ledarförmågan behöva sänkas med ca 0,7–0,75
 
  • Gilla
  • Wow
HenrikHuslöse och 4 till
  • Laddar…
M mrmlz skrev:
[bild]

Givet att man kan skita i övertoner och annat.

Vilket verkar vara den egentliga kruxet i kärnfrågan osv osv.
Vad är det du försöker säga? Det skadar nog inre att du också funderar ett varv till och förhoppningsvis kommer klokare ut än vår upphakade spammare.

Det är som sagt stycket i mitten man behöver se till, det första helt utan bäring på BH-trådar och sista ett par decennier försent för att vara relevant ett typexempel på överlast i PEN i sig korrekt vald med klenare area och vid stor andel olinjär last.
 
Mikael_L Mikael_L skrev:
@Ovdimus började t.o.m att påstå att det var 5 belastade ledare. Så djup är okunskapen och viljan att slingra sig för att undvika att erkänna sina felaktigheter.
App app kom in i rätt årtusende och sluta med härskartekniker och mobbing.

En rent otrolig utveckling av denna tråden hoppas det håller sig i frekvens likt nu men som sagt har stolligheterna brett ut sig framförallt verkar det inte dö ut naturligt efter en tid längre.
 
Mikael_L
Men vi har ju en TS här också, @fredand44 .

Som du nog insett så är det som @Ovdimus yrar om inte korrekt.

Så du kan lugnt fortsätta att dra dina 5x2,5 mm2 till laddboxen och säkra med 16A.

Ärligt talat så räcker 2,5 mm2 även till 20A säkringar under vissa omständigheter.
1 - (krav) automatsäkring (MCB) eller effektbrytare (men det har vi aldrig i sådana här miljöer).
En diazed, (porslinssäkring) har nämligen en högre överlastförmåga än MCB, så 20A funkar inte med 2,5mm2 och 20A säkring.

2 - tillåtna förläggningssätt ; FK i rör på utsidan av vägg, kabel på vägg, kabel i rör på vägg, kabel i mark.
Rör inne i vägg - klarar inte temperaturgränserna för 20A på en 2,5 mm2.

Men även dessa tillåtna förläggningssätt+ 20A säkring är i min mening galet att göra.
För vem vill egentligen ha kablar som i flera timmar i sträck är nära 70°C varma, för det skulle bli resultatet med en långvarig last, som laddboxen utgör.

Sen planerar du väl FK i rör i tak/vägg, så det faller ju ändå.

Anledningen till att jag skriver detta är för att du ska inse att du har rätt god marginal med dina 16A på 2,5mm2, det är på gnällen godkänt med 20A, och med 16A så blir det väldigt bra - en bra avvägning mellan pris, effektförluster osv.
 
  • Gilla
Panor82 och 2 till
  • Laddar…
Om TS @freddan44 vill ha lägre elförluster, mer framtidssäkerhet och en tryggare installation kör på exempelvis Rekaflex 5G6 eller dylikt .Annars är det bara att hålla sig till miniminivån och hoppas på det bästa. Då stänger vi butiken här. ⚡
Mikael_L Mikael_L skrev:
Men vi har ju en TS här också, @fredand44 .

Som du nog insett så är det som @Ovdimus yrar om inte korrekt.

Så du kan lugnt fortsätta att dra dina 5x2,5 mm2 till laddboxen och säkra med 16A.

Ärligt talat så räcker 2,5 mm2 även till 20A säkringar under vissa omständigheter.
1 - (krav) automatsäkring (MCB) eller effektbrytare (men det har vi aldrig i sådana här miljöer).
En diazed, (porslinssäkring) har nämligen en högre överlastförmåga än MCB, så 20A funkar inte med 2,5mm2 och 20A säkring.

2 - tillåtna förläggningssätt ; FK i rör på utsidan av vägg, kabel på vägg, kabel i rör på vägg, kabel i mark.
Rör inne i vägg - klarar inte temperaturgränserna för 20A på en 2,5 mm2.

Men även dessa tillåtna förläggningssätt+ 20A säkring är i min mening galet att göra.
För vem vill egentligen ha kablar som i flera timmar i sträck är nära 70°C varma, för det skulle bli resultatet med en långvarig last, som laddboxen utgör.

Sen planerar du väl FK i rör i tak/vägg, så det faller ju ändå.

Anledningen till att jag skriver detta är för att du ska inse att du har rätt god marginal med dina 16A på 2,5mm2, det är på gnällen godkänt med 20A, och med 16A så blir det väldigt bra - en bra avvägning mellan pris, effektförluster osv.
 
Mikael_L Mikael_L skrev:
@Ovdimus började t.o.m att påstå att det var 5 belastade ledare. Så djup är okunskapen och viljan att slingra sig för att undvika att erkänna sina felaktigheter.
Nej, det var ett exempel på när man faktiskt har fem strömförande ledare, inte att alla installationer är så. Men bra försök att blanda ihop saker bara för att vinna diskussionen 😉
 
GK100 GK100 skrev:
App app kom in i rätt årtusende och sluta med härskartekniker och mobbing.

En rent otrolig utveckling av denna tråden hoppas det håller sig i frekvens likt nu men som sagt har stolligheterna brett ut sig framförallt verkar det inte dö ut naturligt efter en tid längre.
Tack, GK100 precis så. Lite mindre härskartekniker och mer fokus på sakfrågan vore välkommet. Diskussionen blir trots allt bättre när vi håller oss till standard och fakta istället för personangrepp
 
Mikael_L
Ovdimus Ovdimus skrev:
Råkar det möjligtvis vara så att du jobbar som elinstallatör? Blev lite nyfiken hade kanske varit intressant att komma och elbesiktiga några av dina installationer
Det går så fort i denna tråden att man inte hinner med att svara på allt.
Vad gör du själv? Jobbar du med el på något vis?
 
Mikael_L Mikael_L skrev:
Det går så fort i denna tråden att man inte hinner med att svara på allt.
Vad gör du själv? Jobbar du med el på något vis?
Jag frågade först
 
Mikael_L
Jodå, jag är elinstallatör.

Nu din tur.
 
Mikael_L Mikael_L skrev:
Jodå, jag är elinstallatör.

Nu din tur.
Same
 
Mikael_L
Alltså gjort dina 4 år praktik och sen vidareutbildad till elinstallatör?
 
Mikael_L
Driver du eget elinstallationsföretag också?
 
Ett praktisk tipps för kabeldragning i trånga rör/slangar: Börja dra från den "lätta" änden. Vet du att du har en svår böj nära änden A, börja dra från änden B. Då bygger du upp mindre friktion.
 
  • Gilla
fredand44 och 3 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.