Mikael_L
Ovdimus Ovdimus skrev:
Standardens text är helt tydlig här, utan att vi behöver gå in i extra teoriutlägg. Hur tolkar du den?
Att man dimensionerar efter 3 belastade ledare, det är faktiskt vad som står.
 
  • Gilla
HenrikHuslöse och 3 till
  • Laddar…
Mikael_L Mikael_L skrev:
Att man dimensionerar efter 3 belastade ledare, det är faktiskt vad som står.
532.6.2 = dimensionera efter högsta fasström när neutralen kompenseras.
Kap. 523 = räkna faktiska strömförande ledare 3 fas + N = fyra i rör.
Precis så standarden används i praktiken. God elsed, tunnelseende avklarat 😁🕊️
 
useless useless skrev:
Hur kommer fram till att det är fyra belastade ledare som bestämmer dimensioneringen?
532.6.2 = högsta fasström när N kompenseras.
Kap. 523 = faktiska ledare, 3F+N = fyra i rör.
Nyfiken bara, har du elbehörighet?
 
Redigerat:
Ovdimus Ovdimus skrev:
Nyfiken bara, har du elbehörighet?
Ja. Men jag ska kanske lämnar tillbaks den nu då jag uppenbarligen har tänkt fel i alla år.
 
Redigerat:
  • Haha
  • Gilla
HenrikHuslöse och 2 till
  • Laddar…
useless useless skrev:
Ja. Men jag ska kanske lämnar tillbaks den nu då jag uppenbarligen har tänkt fel i alla år.
Ironi eller ej, vi kan alla växla upp ibland. Att bredda synsättet istället för att växla ner ger inte bara bättre diskussioner, utan i slutänden också säkrare elinstallationer 🕊️
 
tommib
Det är för all del bra att diskutera men det är inte vad du gör. Du predikar. Och svarar inte på seriöst menade frågor.

Utöver detta har du fel när du menar att det skulle vara standard att räkna på fyra belastade ledare I trefasgrupper. Som tidigare har påpekats skulle det innebära att ett stort antal installationer för t.ex. spisar är felaktiga. Dito för CEE-uttag.

Om du tittar på noterna till de punkter vi diskuterar så ser du att det hela tiden handlar om fullt belastade ledare som är utgångspunkten för tumreglerna. Beskriv situationen när vi har fyra fullt belastade ledare i en trefasgrupp.

Detta är också anledningen till texten om att man kan bortse från nollan när strömmen i den härrör från obalanser i fasströmmarna.
 
  • Gilla
Fotografen och 9 till
  • Laddar…
A
tommib tommib skrev:
Det är för all del bra att diskutera men det är inte vad du gör. Du predikar. Och svarar inte på seriöst menade frågor.

Utöver detta har du fel när du menar att det skulle vara standard att räkna på fyra belastade ledare I trefasgrupper. Som tidigare har påpekats skulle det innebära att ett stort antal installationer för t.ex. spisar är felaktiga. Dito för CEE-uttag.

Om du tittar på noterna till de punkter vi diskuterar så ser du att det hela tiden handlar om fullt belastade ledare som är utgångspunkten för tumreglerna. Beskriv situationen när vi har fyra fullt belastade ledare i en trefasgrupp.

Detta är också anledningen till texten om att man kan bortse från nollan när strömmen i den härrör från obalanser i fasströmmarna.
Ovdimus svarade på det på sidan 10 att det ej gäller fk i rör.
 
tommib
Jag vet. Sen säger han emot sig själv.
Jag ser inte heller varför det inte skulle gälla ledare i rör om man nu samtidigt menar att enledarkablar = FK.
 
Ovdimus Ovdimus skrev:
Jag blir lite osäker på vilken del du faktiskt vill ha svar på är det hur du får in fler ledare i befintliga rör, eller om det är bra att ge mikron och diskmaskinen en egen fas? 😊
Jag frågade ingenting. Jag bara konstaterade att det är en intressant tråd då jag skall göra detta. Flera intressanta saker lyftes i den.
 
  • Gilla
Ovdimus
  • Laddar…
tommib tommib skrev:
Det är för all del bra att diskutera men det är inte vad du gör. Du predikar. Och svarar inte på seriöst menade frågor.

Utöver detta har du fel när du menar att det skulle vara standard att räkna på fyra belastade ledare I trefasgrupper. Som tidigare har påpekats skulle det innebära att ett stort antal installationer för t.ex. spisar är felaktiga. Dito för CEE-uttag.

Om du tittar på noterna till de punkter vi diskuterar så ser du att det hela tiden handlar om fullt belastade ledare som är utgångspunkten för tumreglerna. Beskriv situationen när vi har fyra fullt belastade ledare i en trefasgrupp.

Detta är också anledningen till texten om att man kan bortse från nollan när strömmen i den härrör från obalanser i fasströmmarna.
Jag predikar inte, jag följer bara standardens logik. 532.6.2 säger dimensionera efter högsta fasström när N kompenseras. Kap. 523 säger räkna faktiska strömförande ledare. Har vi 3 fas + N i samma VP är det fyra, även om N inte alltid är fullt belastad. Det är det jag menar med att räkna fyra inte att varje ledare alltid har 100 % last, utan att det är utgångsläget för dimensioneringskontrollen.

Vi har nog vridit och vänt på det här tillräckligt nu. Jag står fast vid att jag följer både standard och god elsed i min tolkning, ni får gärna göra på ert sätt. Vi släpper det här och går vidare till något mer konstruktivt......
 
ÖL OCH GAMMEL DANSK ?
 
Mikael_L
Ovdimus Ovdimus skrev:
jag följer bara standardens logik. 532.6.2 säger dimensionera efter högsta fasström när N kompenseras.
Nope
532.6.2
När neutralledaren i en flerledarkabel för en ström som härrör från en obalans i linjeledarnas strömmar, kompenseras temperaturstegringen i neutralledaren av en motsvarade minskning av den värme som produceras av en eller flera av linjeledarna. I detta fall ska ledararean väljas utgående från den högsta linjeströmmen.

Säger alltså att man fortfarande räknar på 3 belastade ledare.
 
  • Gilla
lars_stefan_axelsson
  • Laddar…
Mikael_L
Ovdimus Ovdimus skrev:
Vi har nog vridit och vänt på det här tillräckligt nu. Jag står fast vid att jag följer både standard och god elsed i min tolkning, ni får gärna göra på ert sätt. Vi släpper det här och går vidare till något mer konstruktivt......
Börjar du inse att du har fel?
 
Mikael_L
Ovdimus Ovdimus skrev:
Det betyder exakt det som står vid obalans i ett flerledarsystem avtar värmen i en eller flera faser i samma takt som neutralens värme ökar, vilket gör att total termisk belastning hålls inom ramen för dimensioneringen. Därför väljer man ledararea efter högsta fasström och behandlar det som fyra belastade ledare i rör. Standardens text är helt tydlig här, utan att vi behöver gå in i extra teoriutlägg. Hur tolkar du den?
Var fick du fyra belastade ledare ifrån?
Det är ju tre, det står ju i standarden.
 
Mikael_L Mikael_L skrev:
Var fick du fyra belastade ledare ifrån?
Det är ju tre, det står ju i standarden.
Text om belastade ledare och deras egenskaper i elsystem.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Givet att man kan skita i övertoner och annat.

Vilket verkar vara den egentliga kruxet i kärnfrågan osv osv.
 
  • Gilla
Dilato och 2 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.